0
Вопрос

Что может вызывать срабатывание автоматических выключателей и розеток GFCI?

26.12.2025 16:58

У меня двухпроводная система, и после установки розетки GFCI на кухне я понял, что есть проблема с каким-то типом несоответствия, из-за которого GFCI отключается, как только на него подается питание. Думая, что проблема была в более старой розетке GFCI, я попытался использовать повторно, я приобрел и установил выключатель GFCI. Та же проблема. Я думаю, что, возможно, в проводке есть общее заземление, поскольку все светильники кухни, столовой и подвала подключены к этому выключателю. В предыдущем тестировании при установке нового светильника я заметил, что через него проходит ток низкого напряжения, даже когда выключатель был выключен. Возможно ли заставить GFCI работать при таких обстоятельствах? Ниже по потоку от розетки GFIC имеется одна розетка. Я установил новую обычную розетку вместо GFCI после установки выключателя GFCI. Казалось, что все работает нормально с 20-амперным выключателем и без установленной розетки GFCI.

R
Rob
Автор вопроса

Комментарии:
r
ratchet freak
26.12.2025 16:58

если GFCI отключается без какого-либо подключения, вам необходимо проверить проводку, чтобы найти место утечки питания и устранить это.


Ваш ответ

3 ответа
0
K
26.12.2025 16:58

У меня тоже была эта проблема. Оказалось, что кто-то подключил нейтраль из отдельной цепи к цепи освещения с защитой GFCI. Им понадобилось 3 провода, чтобы выключатель света работал должным образом. Не имея трехпроводного соединения, они использовали нейтральный провод в качестве горячего от выключателя. Больше не имея нейтрали, они подключили короткий провод от ближайшего источника света, чтобы обеспечить возврат нейтрали, питаясь от другого выключателя. Потребовалось 3 часа на устранение неполадок, чтобы разобраться с этим.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    26.12.2025 16:58

    Звучит в точности как ситуация, которую описывает SteveR.

0
J
26.12.2025 16:58

У меня дома загадочным образом срабатывал УЗО (даже когда в розетку УЗО или любую другую розетку, которую он защищает, ничего не было подключено).

Оказалось, что проблема была в подключении на панели автоматического выключателя. Если вы можете безопасно отключить питание, убедитесь, что все соединения (включая заземление) плотно затянуты.

0
S
26.12.2025 16:58

Похоже, что эта цепь имеет общий нейтральный провод с другой цепью.

Установив автоматический выключатель GFCI, выключите все остальные выключатели. Перезапустите автоматический выключатель GFCI, который теперь должен оставаться включенным. Если он не остается включенным, значит, проблема в проводке этой цепи, и вам нужно открыть каждую коробку, чтобы разобраться.

Если автоматический выключатель GFCI не срабатывает, включайте каждый выключатель по очереди, пока не найдете цепь, которая вызывает срабатывание GFCI. Это цепь с общей нейтралью.

Затем вам нужно открыть распределительные коробки и коробки для светильников в обеих цепях, чтобы определить, где нейтральные провода были неправильно соединены. Обращайте внимание на всё, что выглядит как доработка или ремонт, выполненный владельцем дома. Чаще всего это происходит в распределительной коробке, которая управляет разными светильниками и к которой подключены две или более цепей. Неопытный мастер мог соединить все нейтральные провода.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    26.12.2025 16:58

    Чтобы сузить круг поиска, проверьте, была ли такая же проблема с розеткой GFCI. Если да, то проблема, скорее всего, связана с «нагрузкой» старой розетки. Проверьте все распределительные коробки, которые обесточились при срабатывании розетки GFCI.