0
Что может вызывать срабатывание новой выделенной цепи на 20 ампер, защищенной автоматическим выключателем GFCI?
Я установил выделенную цепь на 20 ампер для подключения одной двухместной розетки в ванной. Автоматический выключатель с защитой от утечки тока подключен правильно. Однако, когда я подключаю нагрузку, например светильник, автоматический выключатель срабатывает. Может ли проблема быть связана с существующими цепями в доме, например с тем, что нейтраль и заземление где-то соприкасаются в существующей цепи или цепях по всему дому? Панель — G E T M 2020C, а установленный мной автоматический выключатель — THQL 1120 GFP. Я считаю, что проблема вызвана обратной связью через нейтральную шину, которая приводит к замыканию на землю при подключении нагрузки к новой розетке. Буду признателен за любые отзывы.
Joe Cario
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Выключатель GFCI обнаруживает замыкания на землю только в цепи, которую он защищает. Он измеряет ток, протекающий по незаземленному (горячему) проводнику и по заземленному (нейтральному) проводнику, и размыкает цепь, если между ними достаточно большая разница. Замыкание на землю в другой цепи не привело бы к отключению выключателя, если бы он не добавлял или не удалял ток из цепи (т. Е. Это была ошибка в этой цепи).
Если это выделенная домашняя сеть с дуплексной розеткой, то неисправность может возникнуть только в четырёх местах.
- Выключатель.
- Провод.
- Розетка.
- Устройство, подключённое к розетке.
Убедитесь, что автоматический выключатель подключен правильно и надежно закреплен в панели. Белый заземленный (нейтральный) проводник цепи должен быть подключен к клемме с надписью «NEUTRAL НАГРУЗКИ». Черный незаземленный (фазный) проводник должен быть подключен к клемме с надписью «ПИТАНИЕ НАГРУЗКИ». Белый заземленный (нейтральный) проводник должен быть подключен к заземленной (нейтральной) шине в панели.
Возможно, стоит заменить автоматический выключатель, так как он может выйти из строя или быть бракованным.
ПроволокаЕсли где-то по длине провода возникнет неисправность, это может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Вам нужно будет проверить целостность цепи между проводниками, но сначала их нужно изолировать.
- Отсоедините все провода цепи от сервисной панели.
- С помощью мультиметра, настроенного на измерение сопротивления или прозвонку, проверьте целостность каждой комбинации проводов.
Между всеми проводниками должно быть бесконечное сопротивление. Если это не так, значит, есть неисправность.
Если есть возможность, осмотрите кабель по всей длине на предмет повреждений. Убедитесь, что скоба или гвоздь случайно не проткнули кабель.
СосудВозможно, стоит заменить розетку, чтобы исключить вероятность неисправности устройства. Также следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она подключена правильно. Чёрный незаземлённый (фазный) провод должен быть подключён к винтовой клемме латунного цвета. Белый заземлённый (нейтральный) провод должен быть подключён к винтовой клемме серебристого цвета. Зелёный или оголённый провод заземления оборудования должен быть подключён к зелёной винтовой клемме заземления.
Также убедитесь, что при установке устройства в корпусе ни один из проводников не соприкасается с другим. Это особенно актуально для незащищённого заземляющего проводника, так как в тесном пространстве корпуса легко создать короткое замыкание с помощью незащищённого провода.
УстройствоПопробуйте подключить несколько разных устройств и, возможно, проверьте сами устройства на наличие замыкания на землю.
Я не могу представить себе ситуацию, в которой замыкание на землю в одной цепи привело бы к срабатыванию автоматического выключателя в другой цепи. Конечно, если только эти две цепи не связаны друг с другом.
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
BMitch
@JoeCario, проверьте ещё раз свою проводку. Скорее всего, где-то в цепи, которую вы подключили (на стороне нагрузки устройства защитного отключения, а не на стороне линии или в других цепях), есть короткое замыкание между нейтралью и заземлением. Обычный тестер розеток этого не обнаружит. На самом деле вы можете установить розетку без заземления, просто подключив заземление к нейтрали, и она будет нормально работать (но так делать нельзя, так как приборы могут ударить вас током, если вы будете лучшим проводником к заземлению, чем нейтраль).
Tester101
@JoeCario Нет. Где-то в этой цепи есть неисправность (скорее всего, замыкание нейтрали на землю), из-за которой срабатывает автоматический выключатель. Попробуйте заменить автоматический выключатель GFCI (они время от времени выходят из строя), проверьте проводку розетки, чтобы убедиться, что всё подключено правильно, и проверьте целостность цепи между проводниками и вдоль них. Вы пробовали подключить другое электрическое устройство или всегда используете одно и то же (возможно, неисправное) устройство?
Joe Cario
Доработка вопроса Возможно ли для выделенного 20-амперного начального режима, поддерживаемого отключением выключателя GFCI под нагрузкой. Были ли нейтраль и заземление, соприкасающиеся друг с другом от устройства, такого как розетка или выключатель от другой цепи где-нибудь в доме, и питающиеся обратно к нейтральной полосе основных панелей?
Joe Cario
Может ли нейтральный провод и заземление от другого устройства, подключённого к другой цепи, создавать обратную связь через нейтральную шину, что приведёт к срабатыванию УЗО при подключении нагрузки? УЗО установлено в соответствии со спецификацией. «Хвост» подключён к нейтральной шине. Чёрный провод подключён к клемме нагрузки УЗО, а белый — к клемме нейтрали УЗО на выключателе.
Joe Cario
Это специализированный домашний выключатель, поддерживаемый автоматическим выключателем GFCI. Когда он включен, в розетку подается питание. однако при подключении такого устройства, как лампа, GFCI отключается. Проводка в порядке, розетка в порядке, выключатель новый и совместим с панелью. Может ли быть основная неисправность, питающая панель от другой цепи где-то в доме.
gregmac
Использовали ли вы тестер цепей для проверки проводки в розетке? Похоже, вы использовали существующую цепь/розетку и подключили её к отдельному выключателю. Как она была подключена раньше и что именно вы изменили (например, как вы отделили её от предыдущей цепи)? Пока что информации недостаточно, но похоже, что у вас либо неисправный выключатель, либо что-то подключено неправильно.