0
Что не так с моим центральным отоплением?
24.12.2025 11:12У меня в доме установлена система центрального отопления, которая была смонтирована в 2006 году. Сегодня вечером, когда я дремал, моя жена сказала, что внезапно услышала громкий вой/свист, который постепенно становился тише и звучал всё реже. По мере того как он затихал, поток нагретого воздуха из вентиляционных отверстий тоже стал тише.
В этот момент она выключила обогреватель на термостате и разбудила меня. Во всём доме стоял сильный запах гари (как от электрического пожара).
Запах исчез примерно через час, но за это время я проверил подвал, где находится отопительный прибор, и там вообще не пахло.
Когда я посмотрел на блок управления отоплением, то увидел, что там есть два выключателя, и ни один из них не был выключен. Я открыл боковую панель и вручную повернул вентилятор, и он заработал нормально. Затем, примерно через 20 минут после того, как это произошло, я снова включил отопление, и вентилятор заработал, но очень медленно, а примерно через 60 секунд снова замедлился. Если вы вручную повернёте вентилятор во время его работы, он будет вращаться несколько секунд, а затем замедлится. Вы услышите, как он пытается сдвинуться с места.
Если вы выключите только левый автоматический выключатель, он полностью остановится и не будет издавать никаких звуков. Если вы выключите только правый автоматический выключатель, ничего не изменится.
Когда дело доходит до ремонта дома, я так же бесполезен, как лапша в торнадо.
Кроме того, сейчас я не могу позволить себе нанять мастера... а на улице мороз.
:(
БОЛЬШАЯ ПРАВКА
Сделал несколько снимков для себя и для пояснения:
Во-первых, вот вам полная картина:
Вот этот конденсатор (единственный, который я смог найти):
Когда я замкнул конденсатор, а затем проверил его на наличие напряжения, я вообще ничего не увидел. Я не знаю, нормально ли это, но у меня есть только вольтметр, а не мультиметр.
Вот провода, которые шли к конденсатору:
Два фиолетовых провода были подключены к одному и тому же разъёму (верхнему), а оранжевый — к другому.
Толстые фиолетовый и оранжевый провода шли к задней части двигателя вентилятора, а тонкий фиолетовый — к этой штуке:
Я понятия не имею, что это такое и для чего оно нужно.
Итак, что мне делать дальше? Здесь так много проводов, что я не могу в них разобраться, и я понятия не имею, что это за «штуковина» и в ней ли проблема. Буду очень признателен за любую помощь.
P.S. —> Когда я замкнул конденсатор отвёрткой, чтобы проверить его, ничего не произошло. Ни маленькой искры, ничего. Это нормально?
James P. Wright
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Похоже, что ваш вентилятор вышел из строя, но я не уверен на 100 %. Можно попробовать позвонить в газовую или электрическую компанию и узнать, есть ли у вас план обслуживания. Некоторые коммунальные компании включают плату за обслуживание в ежемесячный счёт (и вы можете даже не знать об этом), и в него входит круглосуточное обслуживание.
Комментарии:
-
i
isherwood
24.12.2025 11:12Этой осенью в моей очень похожей печи вышел из строя двигатель. Я попытался заменить конденсатор, но это не помогло. Мне удалось найти двигатель в местном магазине примерно за 110 долларов, и я без особых проблем установил его. Если вы умеете обращаться с инструментами, я бы не боялся браться за эту работу.
-
u
user558
24.12.2025 11:12Да. Интуиция подсказывает мне, что двигатель вентилятора сгорел. Теоретически его можно заменить, если найти подходящую деталь. Но если человек вообще ничего не смыслит в ремонте бытовой техники, он может не только не справиться с задачей, но и получить удар током или сжечь электронику в печи.
0
Возможно, проблема заключается в том, что конденсатор «запуска» или «работы» вышел из строя (поскольку двигатель запускается, но потом глохнет, я подозреваю, что конденсатор «работы» вышел из строя).
Если вам удобно копаться в блоке управления печью, то вы сможете найти 1–2 довольно больших конденсатора. Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить их по характеристикам, указанным на корпусе. Они должны соответствовать номинальному значению с погрешностью не более 10 %. Если у вас нет мультиметра, вы всё равно можете провести визуальный осмотр. Иногда конденсаторы вздуваются, протекают или выдают другие признаки неисправности.
Если вы обнаружите, что какой-то из них вышел из строя, вы сможете найти конденсатор с аналогичными характеристиками в интернете (или в местном магазине систем отопления, вентиляции и кондиционирования). Его стоимость не превысит 15 долларов.
Вот ссылка с дополнительной информацией и коротким видео, в котором рассказывается о конденсаторах.
Комментарии:
-
J
James Van Huis
24.12.2025 11:12Учитывая подробности, указанные в вашем дополнении, на вашем месте я бы просто заменил конденсатор. Вы сможете найти замену на местном рынке, и она будет стоить всего 10 или 15 долларов.
-
J
James P. Wright
24.12.2025 11:12У меня есть жёлтая коробка с красно-чёрными устройствами, похожими на ручки, на проводах с металлическими наконечниками. Это аналоговое устройство, которое просто показывает, сколько вольт проходит через него. Я загружаю несколько фотографий и редактирую исходный вопрос, чтобы узнать, смогу ли я получить дополнительную помощь.
-
J
James Van Huis
24.12.2025 11:12Откройте крышку и посмотрите на конденсаторы. Возможно, вы заметите, что они вздулись или протекают. Если это так, то измерительный прибор вам не понадобится (по крайней мере, сейчас).
-
J
James Van Huis
24.12.2025 11:12Если вы говорите о бесконтактном тестере напряжения, то это не одно и то же. Вам понадобится измеритель ёмкости (например, amazon.com/Sinometer-DT9205-8-Function-32-Range-Multimeter/dp/…)
-
J
James P. Wright
24.12.2025 11:12На самом деле я уже нашёл этот сайт, и мне просто нужно где-то взять мультиметр. У меня есть тестер напряжения, это то же самое или более упрощённая версия?
Похожие вопросы
Существует ли программируемый термостат для центрального ото...
2 ответа
23.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Можно ли закрыть вентиляционное отверстие в печи в гараже?...
3 ответа
24.12.2025Замена декоративной панели на потолке...
2 ответа
24.12.2025Почему я не могу спустить воздух из радиатора?...
4 ответа
24.12.2025
James P. Wright
24.12.2025 11:12Ключевой момент, о котором я тогда не знал. Если двигатель работает, крыльчатка должна вращаться свободно. Если двигатель вышел из строя, а вы вращаете крыльчатку, и она через некоторое время останавливается, значит, двигатель неисправен. Я этого не знал, иначе смог бы решить проблему гораздо быстрее. Тем не менее спасибо всем, кто пытался помочь!
James P. Wright
24.12.2025 11:12Я решил проблему: сгорел двигатель вентилятора. Я нашёл другой двигатель по относительно низкой цене, но выяснил, что в моей печи установлен крайне редкий вентилятор, для которого больше не выпускают двигатели. Я купил последний доступный в США... так что, если он выйдет из строя, мне придётся устанавливать новую печь.
James Van Huis
24.12.2025 11:12Просто любопытно... Вы когда-нибудь решали эту проблему?
James Van Huis
24.12.2025 11:12Эта «штуковина» выглядит как трансформер.