0
Что не так с проводкой на этой панели?
У меня есть главный распределительный щит внизу и дополнительный щит наверху. После того как я нанял электрика для замены кабелей на входе в дом, наверху всё стало работать неправильно, и все лампочки перегорели, как только их включили.
При проверке мультиметром я обнаружил, что на всех розетках наверху напряжение составляет 240 В между фазой и нейтралью. На нижнем этаже напряжение правильное — 120 В, так что проблема, похоже, в проводке распределительного щита.
Я не вижу никаких ошибок в подпанельной системе. На мой взгляд, всё в порядке: нет двойного подключения, все выключатели однополюсные, нейтрали и заземления изолированы друг от друга. Что может быть причиной того, что однополюсный выключатель выдаёт 240 В? Должно быть что-то очевидное, чего я не замечаю.
Вот как отключается панель наверху:

Вот эта панель:

Показания мультиметра: от фазы к нейтрали: 240 В. от фазы к земле: 120 В.
Jess
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Перезвоните «электрику», потому что, если вы попытаетесь починить его сами, он, скорее всего, больше не приедет. Если электрик не возвращается, позвоните в бюро лицензирования.
0
Я подписал изображение, чтобы вам было проще понять, что происходит.

Слева в коробку входит проводник заземляющего электрода, который подключается к заземляющей шине. В верхней части разъединителя находится фидер с тремя проводами: двумя незаземленными (фазными) проводниками и заземленным (нейтральным) проводником. Два незаземленных (фазных) проводника подключаются к разъединителю, как и положено. Заземленный (нейтральный) проводник подключается к заземляющей шине, как и положено, если заземление выполнено таким образом.
На выходе из нижней части панели находятся два незаземлённых (фазных) проводника, которые, как и ожидалось, заканчиваются разъединителем. Заземляющий проводник заканчивается на заземляющей шине, как и должно быть. А заземлённый (нейтральный) проводник заканчивается на нейтральной шине. К сожалению, поскольку здесь, по-видимому, происходит заземление сети, заземлённый (нейтральный) проводник от нижнего фидера должен быть подключён к заземляющей шине.
При такой схеме подключения заземлённый (нейтральный) провод от нижнего фидера подключается к изолированной нейтральной шине. Это означает, что заземлённый (нейтральный) провод, питающий панель, не заземлён или не имеет электрического соединения с землёй. Без заземления потенциал напряжения между любым из незаземлённых (фазных) проводников и нейтралью может составлять от 0 до 240 вольт.
Решение Место сервисного заземленияЕсли заземление выполнено на распределительном щите, вам следует переместить белый провод с нижнего фидера на заземляющую шину. Или вы можете соединить нейтральную шину с заземляющей шиной с помощью проводника подходящего размера.

Нажмите, чтобы увеличить изображение
Если заземление выполнено не там, где нужно, следует переместить оголённый проводник с верхнего фидера на нулевую шину.

Нажмите, чтобы увеличить изображение
Судя по тому, что вы написали в комментариях, а также по тому, что это трёхпроводная, а не четырёхпроводная система, похоже, что именно здесь происходит заземление.
0
Верхнее изображение, верхний провод (входное питание):
- Красный — горячо
- Чёрный — горячо
- Серебряный — нейтрально
- Медный — заземлено
Верхнее изображение, нижний провод (исходящий сигнал):
- Красный — горячо
- Чёрный — горячо
- Белый — нейтрально
- Серебряный — холодно
На верхнем изображении нейтраль источника питания соединена с заземлением источника питания и заземлением фидера. Нейтраль фидера ни к чему не подключена, поэтому кажется, что она подключена к изолированной шине заземления, к которой больше ничего не подключено (верхняя левая шина заземления на верхнем изображении).
Комментарии:
-
J
Да, должно быть, так и есть. Я только сегодня проследил за этим разъёмом, чтобы сфотографировать его, и это бросилось мне в глаза. Значит, нейтраль просто ни к чему не подключена. Я правильно его установлю. Да, это был настоящий электрик. Он был просто ужасен и взял с меня больше, чем обещал. Я больше не буду его нанимать. Спасибо!
-
S
Кроме того, вы ДОЛЖНЫ подключить входящую нейтраль к нейтральной шине (той, что на чёрном пластиковом элементе) и установить прилагаемый соединительный винт на ту же шину. На самом деле эта заземляющая шина в главном разъединителе вообще не нужна. Кто проводил эту установку? Надеюсь, этот парень не был настоящим электриком. Страшно подумать, какие ещё ошибки мы можем не заметить.
Похожие вопросы
Почему в цепях на 240 В не требуется нейтраль?...
8 ответов
31.12.2025Используются ли в розетках на 240 В те же разъёмы, что и в р...
2 ответа
29.12.2025Какой провод следует использовать для подключения подпанели ...
3 ответа
02.01.2026Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025
user23752
Обычно квалифицированный электрик проверяет свою работу перед уходом [и, скорее всего, получает разрешение], а если потом выясняется, что что-то сделано неправильно, то квалифицированный электрик возвращается, чтобы всё исправить. Неправильная установка — это то, за что электрик может лишиться лицензии. Мой совет: наберитесь смелости и наймите лицензированного электрика, чтобы он проверил установку. Неправильная электроустановка представляет серьёзную угрозу для жизни. Это не та проблема, которую можно решить через интернет.
Michael Karas
Еще одна вещь, которая выглядит очень странно - но, вероятно, не проблема, - это то, что цвета подачи черного и красного меняются местами через переключатель отключения.
Jess
Да, Фиаско, кажется, всё правильно понял. Я попробую исправить это утром. @antiduh, верхний кабель на первом изображении — это кабель для сервисного доступа; он идёт прямо от счётчика. Спасибо всем!
Fiasco Labs
Плавающий нейтральный провод, подключённый к подпанельной распределительной коробке главного выключателя... Подключен к изолированному блоку, не подключенному ни к чему другому? Хм.
antiduh
На верхнем изображении верхний кабель является трёхжильным, и к нему подключено отдельное заземление. Что питает этот кабель? Ваша основная панель или счётчик на столбе?
Tester101
Вероятно, потребуются фотографии.
keshlam
Похоже, что то, что должно быть нейтральным, вместо этого подключено к другой фазе. Вопрос в том, к какой именно.