0
Вопрос

Что не так с проводкой на этой панели?

У меня есть главный распределительный щит внизу и дополнительный щит наверху. После того как я нанял электрика для замены кабелей на входе в дом, наверху всё стало работать неправильно, и все лампочки перегорели, как только их включили.


При проверке мультиметром я обнаружил, что на всех розетках наверху напряжение составляет 240 В между фазой и нейтралью. На нижнем этаже напряжение правильное — 120 В, так что проблема, похоже, в проводке распределительного щита.


Я не вижу никаких ошибок в подпанельной системе. На мой взгляд, всё в порядке: нет двойного подключения, все выключатели однополюсные, нейтрали и заземления изолированы друг от друга. Что может быть причиной того, что однополюсный выключатель выдаёт 240 В? Должно быть что-то очевидное, чего я не замечаю.


Вот как отключается панель наверху:


Отключение подпанели.


Вот эта панель:


Подпанель, наверху


Показания мультиметра: от фазы к нейтрали: 240 В. от фазы к земле: 120 В.


Комментарии:
u

Обычно квалифицированный электрик проверяет свою работу перед уходом [и, скорее всего, получает разрешение], а если потом выясняется, что что-то сделано неправильно, то квалифицированный электрик возвращается, чтобы всё исправить. Неправильная установка — это то, за что электрик может лишиться лицензии. Мой совет: наберитесь смелости и наймите лицензированного электрика, чтобы он проверил установку. Неправильная электроустановка представляет серьёзную угрозу для жизни. Это не та проблема, которую можно решить через интернет.

M

Еще одна вещь, которая выглядит очень странно - но, вероятно, не проблема, - это то, что цвета подачи черного и красного меняются местами через переключатель отключения.

J

Да, Фиаско, кажется, всё правильно понял. Я попробую исправить это утром. @antiduh, верхний кабель на первом изображении — это кабель для сервисного доступа; он идёт прямо от счётчика. Спасибо всем!

F

Плавающий нейтральный провод, подключённый к подпанельной распределительной коробке главного выключателя... Подключен к изолированному блоку, не подключенному ни к чему другому? Хм.

a

На верхнем изображении верхний кабель является трёхжильным, и к нему подключено отдельное заземление. Что питает этот кабель? Ваша основная панель или счётчик на столбе?

T

Вероятно, потребуются фотографии.

k

Похоже, что то, что должно быть нейтральным, вместо этого подключено к другой фазе. Вопрос в том, к какой именно.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Перезвоните «электрику», потому что, если вы попытаетесь починить его сами, он, скорее всего, больше не приедет. Если электрик не возвращается, позвоните в бюро лицензирования.

0

Я подписал изображение, чтобы вам было проще понять, что происходит.

Помеченное изображение

Слева в коробку входит проводник заземляющего электрода, который подключается к заземляющей шине. В верхней части разъединителя находится фидер с тремя проводами: двумя незаземленными (фазными) проводниками и заземленным (нейтральным) проводником. Два незаземленных (фазных) проводника подключаются к разъединителю, как и положено. Заземленный (нейтральный) проводник подключается к заземляющей шине, как и положено, если заземление выполнено таким образом.

На выходе из нижней части панели находятся два незаземлённых (фазных) проводника, которые, как и ожидалось, заканчиваются разъединителем. Заземляющий проводник заканчивается на заземляющей шине, как и должно быть. А заземлённый (нейтральный) проводник заканчивается на нейтральной шине. К сожалению, поскольку здесь, по-видимому, происходит заземление сети, заземлённый (нейтральный) проводник от нижнего фидера должен быть подключён к заземляющей шине.

При такой схеме подключения заземлённый (нейтральный) провод от нижнего фидера подключается к изолированной нейтральной шине. Это означает, что заземлённый (нейтральный) провод, питающий панель, не заземлён или не имеет электрического соединения с землёй. Без заземления потенциал напряжения между любым из незаземлённых (фазных) проводников и нейтралью может составлять от 0 до 240 вольт.

Решение Место сервисного заземления

Если заземление выполнено на распределительном щите, вам следует переместить белый провод с нижнего фидера на заземляющую шину. Или вы можете соединить нейтральную шину с заземляющей шиной с помощью проводника подходящего размера.

введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Не обслуживаемое место заземления

Если заземление выполнено не там, где нужно, следует переместить оголённый проводник с верхнего фидера на нулевую шину.

введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Судя по тому, что вы написали в комментариях, а также по тому, что это трёхпроводная, а не четырёхпроводная система, похоже, что именно здесь происходит заземление.

0

Верхнее изображение, верхний провод (входное питание):


  • Красный — горячо
  • Чёрный — горячо
  • Серебряный — нейтрально
  • Медный — заземлено

Верхнее изображение, нижний провод (исходящий сигнал):


  • Красный — горячо
  • Чёрный — горячо
  • Белый — нейтрально
  • Серебряный — холодно

На верхнем изображении нейтраль источника питания соединена с заземлением источника питания и заземлением фидера. Нейтраль фидера ни к чему не подключена, поэтому кажется, что она подключена к изолированной шине заземления, к которой больше ничего не подключено (верхняя левая шина заземления на верхнем изображении).

Комментарии:
  • J

    Да, должно быть, так и есть. Я только сегодня проследил за этим разъёмом, чтобы сфотографировать его, и это бросилось мне в глаза. Значит, нейтраль просто ни к чему не подключена. Я правильно его установлю. Да, это был настоящий электрик. Он был просто ужасен и взял с меня больше, чем обещал. Я больше не буду его нанимать. Спасибо!

  • S

    Кроме того, вы ДОЛЖНЫ подключить входящую нейтраль к нейтральной шине (той, что на чёрном пластиковом элементе) и установить прилагаемый соединительный винт на ту же шину. На самом деле эта заземляющая шина в главном разъединителе вообще не нужна. Кто проводил эту установку? Надеюсь, этот парень не был настоящим электриком. Страшно подумать, какие ещё ошибки мы можем не заметить.