0
Что нужно учитывать при прокладке новых электрических проводов в старом доме?
24.12.2025 13:06Когда я менял проводку в распределительном щите, я попросил электрика провести несколько дополнительных линий (отключенных в щите и идущих на чердак). Теперь мне нужно провести одну из них вниз через стену.
Два вопроса:
1) Мне нужна распределительная коробка, так как провода на чердаке недостаточно длинные. Это старый дом, и я планирую со временем установить целлюлозную изоляцию. Как правильно установить распределительную коробку, чтобы её было видно, ведь я знаю, что балки будут покрыты толстым слоем изоляции?
2) Поскольку у меня нет возможности закрепить кабель romex на стойке, проходящей через стену, нужно ли мне прокладывать его в сером пластиковом кабелепроводе, проходящем через стену?
richardtallent
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Ответ на ваш первый вопрос: ДА. Вам нужно установить распределительную коробку. Можно ли установить коробку выше на крыше, на стропиле или на фронтонной стойке? Если у вас недостаточно проводов, то, с практической точки зрения, коробку придётся установить под изоляцией. Технически она не закрыта гипсокартоном, поэтому в старом доме это не будет нарушением правил. но когда вы будете выводить новый провод, убедитесь, что он находится над изоляцией, прежде чем снова укладывать его в стену. Вы также можете пометить провод биркой.
Ответ на второй вопрос очень прост. Вам не нужно прокладывать кабель NM (Romex) в кабелепроводе в стене с деревянным каркасом. Вам также не нужно закреплять кабель в кабельном канале, за исключением места ввода в распределительную коробку.
Комментарии:
-
B
BozoJoe
24.12.2025 13:06То есть для прокладки обычного кабеля Romex во внутренних стенах не нужны скобы?
0
Вас беспокоит, как лучше это сделать или какой код для этого нужен? Если второе, то я бы посоветовал обратиться в администрацию вашего округа, чтобы узнать, что от вас требуется.
Похожие вопросы
Можно ли подключить дополнительный кабель NM-B?...
9 ответов
24.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Какие требования к электричеству предъявляет измельчитель пи...
3 ответа
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025
overslacked
24.12.2025 13:06Ответ на этот вопрос может помочь вам с первой частью вашего вопроса.