0
Вопрос

Что нужно знать при покупке предохранителя для 3-контактной вилки?

Я только что узнал, что многие предохранители в трёхконтактных разъёмах электрооборудования устанавливаются вслепую и редко соответствуют номинальному току электрооборудования. Например, большинство таких предохранителей рассчитаны на 13 А, в то время как ваше электрооборудование потребляет максимум 3 А.


введите описание изображения здесь


Я заменю эти предохранители на те, которые рассчитаны на нужное количество ампер. Что мне нужно знать, кроме того, что номинал предохранителей должен быть равен или немного превышать номинал моего электрооборудования?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Стандартные предохранители, поставляемые вместе с этими вилками, обычно рассчитаны на мощность цепи, подключённой к розетке, и соответствующую проводку. Они перегорают, когда сила тока превышает допустимую для цепи, самой вилки и подключённой проводки.

Ваша идея заменить их на устройства, рассчитанные на ток, близкий к номинальному, является хорошей идеей, если вилка и шнур напрямую подключены к прибору или устройству. Если вилка и шнур являются частью «удлинителя» или «сетевого фильтра», возможно, будет целесообразнее установить номинал предохранителя ближе к номиналу вилки/шнура/сетевого фильтра.

Для нагрузки с прямым подключением можно дать лишь общие рекомендации по номиналу предохранителя. Конечно, номинальная нагрузка, указанная на заводской табличке устройства, является хорошим ориентиром. Но если нагрузка представляет собой двигатель или другое индуктивное устройство, пусковой ток может быть намного выше номинального рабочего тока. Это необходимо учитывать при выборе предохранителя.

В заключение отметим, что всегда полезно оставлять некоторый запас между номиналом предохранителя и рабочим током. Предохранители, используемые на пределе своих возможностей или даже больше, могут выйти из строя раньше ожидаемого срока.

Комментарии:
  • F

    Да, я говорю о вилке, которая напрямую подключена к прибору. А что насчёт типов предохранителей: стеклянных, керамических и т. д.?

0

Что мне нужно знать, кроме того, что номинал предохранителей должен быть равен или немного превышать номинал моего электрооборудования?

Ничего особенного. Используйте предохранитель BS1363.

Задача предохранителя в вилке — предотвратить перегрев провода между вилкой и прибором (и возгорание вашего дома). Сечение провода (площадь поперечного сечения проводников) обычно должно соответствовать мощности прибора, если провод является стационарным шнуром. В этом случае вам нужно учитывать только номинальную мощность прибора (если она ниже).

Если шнур можно отсоединить с обоих концов, то, согласно стандартам ЕС, тип разъёма, используемого на конце прибора (например, IEC 60320 C7 = 2,5 А), должен быть таким, чтобы любой подходящий готовый шнур был изготовлен из провода, рассчитанного на достаточную для прибора силу тока.

Теоретически существуют предохранители на 1, 2, 3, 5, 7, 10 и 13 ампер, но в основном используются только предохранители на 3 и 13 ампер. Таким образом, кабель сечением от 0,75 мм² до 1 мм² обычно защищается предохранителем на 3 ампера, а кабель сечением 1,25 мм² и 1,5 мм² — предохранителем на 13 ампер.