0
Вопрос

Что происходит с моей системой кондиционирования?

У меня периодически возникает проблема с центральным кондиционером. Я менял фильтры, чистил все три воздухозаборника и даже трижды вызывал мастера (из двух разных компаний). Проблема в том, что из вентиляционных отверстий для охлаждения выходит мало воздуха, а внешняя линия замерзает в течение одного-двух часов. Температура в доме колеблется от 27 до 29 °C, хотя (цифровой программируемый) термостат настроен на 25–26 °C. Через пару часов температура не меняется, давление воздуха снижается, а линия замерзает. Все трое специалистов говорят, что уровень фреона в норме, давление воздуха в норме, но мой дом не охлаждается.


Это становится дорогостоящей проблемой, и конца этому не видно. Что вы предлагаете?


Примечание: у меня двое взрослых, пятеро детей и три собаки, и раньше ни в одном доме у меня не возникало подобных проблем.


Комментарии:
B

Похоже, у вас где-то засорился воздуховод. Есть ли у вас заслонки на воздуховодах? Они выглядят как небольшие рычаги на боковой стороне воздуховода.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Вращается ли крыльчатка вентилятора в правильном направлении? По какой-то причине двигатель вентилятора изменил направление вращения? В моем приборе был заменен модуль ECM, и вместо вращения по часовой стрелке было установлено вращение против часовой стрелки. Я обнаружил это на следующий день, когда внутри корпуса приборе все замерзло, а двигатель работал в неправильном направлении.

0
D

Это классический признак засорения змеевика испарителя. Если кондиционер использовался в доме, где много пыли или шерсти домашних животных, часть пыли и грязи может попасть через фильтр. Один из способов проверить это — измерить температуру в воздуховоде на выходе, а затем в камере притока. Если разница превышает 10 градусов, это явный признак засорения.

Другой способ — снять переднюю часть приточного воздуховода. Обычно на змеевике А (змеевике испарителя) есть ещё одна панель. Посмотрите на нижнюю часть змеевика. Если он грязный, можно купить чистящее средство, которое удалит загрязнения в виде пены. Не используйте острые предметы, чтобы соскрести грязь. Вы можете повредить змеевик, который сделан из алюминия и ремонт которого обойдётся дорого!

0

Список возможных причин и способов их устранения:


  • Недостаточный поток воздуха.

    Вы выявили проблему, но не определили её причину.
    1) Выньте все воздушные фильтры из системы. Подождите 30–40 минут и проверьте, устранило ли это проблему.
    2) Убедитесь, что все вентиляционные отверстия полностью открыты.
    3) Проверьте и/или отрегулируйте скорость воздушного потока охлаждающего вентилятора. ВНИМАНИЕ: перед выполнением этих действий отключите питание системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Единственный способ проверить или отрегулировать скорость — найти руководство и таблицу с настройками DIP-переключателей. Где-то на печатной плате под крышкой вашего кондиционера будет небольшой блок DIP-переключателей, которые управляют различными функциями, например скоростью вращения вентилятора для охлаждения и обогрева. Многие недобросовестные сервисные специалисты устанавливают слишком низкий порог и продолжают взимать с вас плату за сервисные вызовы. Есть и такие, кто даже не знает о существовании этого порога. Фу... Если вы всё же решите его изменить, установите средний или высокий порог. Обычно есть четыре варианта: низкий, средний-низкий, средний-высокий и высокий.

  • Утечка фреона.

    Возможно, где-то в меди есть крошечное отверстие от булавки. Специалисты по обслуживанию сказали, что это нормально. Если вы им доверяете, то проблема не в этом.

  • Медная трубка не покрыта изоляцией.

    Сходите сейчас в строительный магазин и купите чёрную изоляцию для труб в том месте, где проходят медные трубы, а затем отрежьте её, чтобы закрыть трубу. Это займёт четыре минуты и, по крайней мере, предотвратит замерзание трубы, которое, кстати, может повредить вашу систему.

  • Ваши конденсаторные змеевики неэффективны, потому что в них полно мусора, например травы и грязи.

    Конденсатор — это большой блок снаружи, и если он забит грязью, то не позволит фреону отводить накопленное в доме тепло. Вы можете устранить эту проблему самостоятельно, промыв змеевики из водяного шланга или взяв напрокат мойку высокого давления, которая позволяет медленно добавлять в воду мыло. В прошлом году у меня возникла такая проблема из-за скошенной травы и скопившейся грязи, и это может случиться с каждым, независимо от возраста системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
    1) Убедитесь, что вы распыляете средство изнутри наружу. Необходимо снять крышку, которая удерживает вентилятор, а также кожух/решётку. Почему? Потому что, если вы будете распылять средство снаружи внутрь, вы просто протолкнёте мусор ещё глубже в змеевики, и он там навсегда застрянет.
    2) Если вы используете мойку высокого давления, НЕ приближайтесь к соплу слишком близко. Если вы будете оказывать слишком сильное давление на змеевики, они деформируются, и вы испортите устройство. Мойки высокого давления оснащены соплами разного размера. Сначала используйте самое большое сопло, а если оно не подходит, переходите к следующему по размеру. Чем больше сопло, тем меньше сила воздействия. В любом случае для очистки змеевиков вам понадобится смесь мыла с водой под хорошим давлением. Лучше всего снять кожух, чтобы можно было обработать каждый сантиметр змеевика.

  • Ваш компрессор или вентилятор не включается.

    1) Проверьте провода, идущие к вашему устройству. Часто эти провода не спрятаны в кабель-канал и просто болтаются на ветру, пока идут от фундамента вашего дома к устройству. Их легко может перерезать газонокосилка. В таком случае переподключите/припаяйте их. Обязательно используйте термоусадочную трубку, чтобы защитить соединение от внешних воздействий.
    2) Ваш релейный переключатель неисправен. Часто в релейный переключатель заползают мелкие животные, и когда реле срабатывает, происходит небольшой взрыв, которого достаточно, чтобы треснуло и расплавилось пластиковое реле, а металлические детали деформировались настолько, что реле перестаёт работать. Проще всего заменить его. Специалист по обслуживанию уже должен был это проверить, но кто знает, сделал ли это ваш специалист.
    3) Ваш компрессор вышел из строя. Обратитесь за консультацией к специалисту.
    4) Вентилятор вышел из строя. Обратитесь за консультацией к специалисту или проверьте, нет ли проблем с проводкой.


введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • A

    Итак, переключатель находится в большой металлической коробке внутри дома. На той же коробке, расположенной над печью, написано Payne. К ней подключены линии переменного тока

  • A

    За ночь выпало около 1,5 см снега, температура воздуха снизилась, а в доме стало на два градуса теплее. А-А-А!

  • T

    Надеюсь, это поможет. Любое загрязнение этих катушек ухудшит их работу. Вы знаете номер модели вашего приточно-вытяжного устройства? (большой металлический блок внутри вашего дома) Обычно установщик оставляет инструкцию рядом с устройством, а если вы знаете номер модели, то можете найти инструкцию в интернете и определить скорость вращения вентилятора по переключателям. Я нашёл инструкцию для 38TRA здесь

  • A

    Очистил наружные змеевики от белого налёта, возможно, это коррозия. Промыл их из садового шланга, прочистил вентиляционные отверстия и воздухозаборники. В 14:20 снова включил кондиционер. Обновлю пост через пару часов. Обратите внимание, что периодически идёт дождь и образуется иней.

  • T

    Обратите внимание на пункт 15 в этой схеме. Если вы не разрядите конденсатор перед работой с блоком конденсаторов, то можете получить удар током, если не будете осторожны. Кроме того, не забудьте отсоединить сервисный разъём перед тем, как открывать блок конденсаторов.

  • A

    У меня нет руководства по эксплуатации. Это Carrier Tech 2000ss, модель 38tra. Я поискал в интернете, но не смог найти, где и как регулировать поток воздуха. Придётся разобрать Tom и почистить змеевики.

  • A

    Спасибо вам обоим, я попробую все предложенные варианты и сообщу о результатах.