0
Вопрос

Что произойдёт, если моя основная система и генераторы будут работать вместе без блокировки?

Предположим, что мой основной источник питания работает и питает мой распределительный щит, а теперь представьте, что я запускаю резервный дизельный генератор, подключённый к распределительному щиту. Что произойдёт в системе? Возникнут ли короткие замыкания или какие-либо другие проблемы?


Комментарии:
E

После того как энергетическая компания выяснит, что вы — тот самый человек, который пытался убить их электромонтеров, они отключат ваш «входящий магистральный» кабель и откажутся поставлять вам электроэнергию... пожалуйста, перестаньте спрашивать: «Что будет, если я сделаю эту убийственно опасную и невероятно глупую вещь?» Либо установите блокировку, либо отключите подключение к энергетической компании, либо избавьтесь от генератора, пока вы кого-нибудь не убили.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
w

Короткое замыкание может привести к более серьёзным последствиям. Если генераторы значительно сдвинуты по фазе в месте соединения, они будут наращивать свою мощность, что почти наверняка приведёт к выходу из строя вашего генератора за 1/50 или 1/60 секунды, если только необычайно быстрый автоматический выключатель не сможет вовремя отключить его.

Кроме того, если внешнее питание отключится и ваша система подключится к сети напрямую, она попытается включить электроприборы ваших соседей в тот момент, когда они не ожидают подачи питания, что может привести к серьёзному поражению электрическим током или травме. Кроме того, электромонтеры, проводящие ремонтные работы выше по течению, могут получить серьёзные травмы из-за подачи питания на отключённые и ожидающие отключения провода.

Комментарии:
  • F

    @WayfaringStranger — в отличие от синхронизирующего синусоидального инвертора для солнечных батарей, который предназначен для подачи энергии обратно в сеть (при наличии других механизмов безопасности), в стандартной генераторной установке нет механизма синхронизации с сетью. Они и не предназначены для этого. Так что это действительно хороший аргумент, поскольку две системы генерации, работающие со сдвигом по фазе на 180 градусов, фактически создают короткое замыкание.

  • D

    Они не будут синфазными. Просто перестаньте думать об этом, пока не испортили свой генератор. Ну, по крайней мере, если вы его испортите, то не сможете никого убить с его помощью.

  • W

    Тогда они не будут оставаться в фазе.

  • M

    Уважаемый wallyk, большое вам спасибо за то, что нашли время ответить мне. Что будет, если мои генераторы будут работать синхронно с линией, ведущей к распределительному щиту?