0
Что следует учитывать при замене розетки, обслуживающей две кухонные цепи?
25.12.2025 16:42У меня под кухонной раковиной есть розетка, к которой подключены посудомоечная машина и измельчитель пищевых отходов. Цепь измельчителя включается и выключается с помощью переключателя над столешницей. Мне нужно заменить розетку, и в хозяйственном магазине мне сказали, что любую купленную мной розетку можно использовать для подключения двух цепей. Сотрудники магазина не дали мне однозначного ответа на этот вопрос. Более того, в магазине мне порекомендовали приобрести розетку с устройством защитного отключения для повышения безопасности. Хотя я понимаю преимущества GFCI, я еще меньше уверен в его способности подключаться так, как мне требуется.
Подойдет ли любая розетка для замены той, что у меня под раковиной и обслуживает две разные цепи (одна из которых включается выключателем)? Если нет, то на что мне следует обратить внимание, чтобы вернуться в строительный магазин и купить то, что мне нужно? Есть ли какие-то другие советы, которые облегчат установку?
fbrereto
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
GFCI - хорошая идея из-за расположения торговой точки. Однако я не думаю, что GFCI, который может одновременно защищать две цепи, вообще существует (и я сомневаюсь, что один из них поместился бы в коробку с одним разъемом, если бы он существовал), поэтому я полагаю, что у вас есть пара вариантов:
Установите автоматические выключатели с защитой от утечки тока на линиях посудомоечной машины и измельчителя пищевых отходов и используйте обычную розетку под раковиной с отломанной перемычкой между винтовыми клеммами. Возможно, у вас уже есть такие выключатели; в этом случае на них будет кнопка Тестирования. Если питание измельчителя пищевых отходов сначала подается на выключатель, а затем на розетку, то выключатель будет защищен автоматическим выключателем с защитой от утечки тока. На вашем месте я бы сделал именно так: безопаснее и проще, хотя и немного дороже.
Используйте розетки GFCI. Как я уже говорил выше, вам понадобятся два GFCI для защиты двух ваших цепей, поэтому вам пришлось бы установить двухпозиционный блок вместо существующего двухпозиционного блока или добавить еще один однопозиционный блок, а затем вместо этого подключить к нему проводку для одного из приборов (на вашем месте я бы сделал последнее и использовал реконструированный блок для новой розетки). Однако это означает, что выключатель для утилизации не будет защищен GFCI, что потенциально может привести к поражению электрическим током.
Комментарии:
-
g
gregmac
25.12.2025 16:42Конечно, если посмотреть на это еще раз, во втором GFCI нет смысла - если вы подключаете его так, как я описал, вторая розетка уже защищена первым GFCI, так что это может быть просто обычная подключаемая розетка.
-
f
fbrereto
25.12.2025 16:42Я думаю, что проблема в том, что контакты между клеммами повреждены. Спасибо!
-
g
gregmac
25.12.2025 16:42Если вы подключаете две розетки, вы должны сделать это таким образом, чтобы линия поступала в первую GFCI (посудомоечную машину), затем сторона загрузки которой идет к выключателю и второй розетке GFCI для утилизации. Таким образом, выключатель также защищен. Конечно, выполнение этого зависит от того, где проходит существующая проводка (например, идет ли она от панели к выключателю или сначала к розетке?).
0
Некоторые вещи, которые следует знать:
По состоянию на 1 января 1996 года в схемах, над которыми вы работаете, изменились две основные вещи. Во-первых, "цепь подключения прибора" (цепь от вашей сервисной панели, которая питает розетки на кухонной столешнице) должна была быть защищена по стандарту GFCI при новом строительстве и ремонте, а во-вторых, эта же цепь не могла питать устройство для мытья посуды или посудомоечную машину.
В результате получается, что то, как вы справляетесь с этим, зависит от того, как в данный момент подключена ваша кухня, что зависит от даты сборки и / или даты последнего ремонта. Если ваш дом был построен или кухня в последний раз переделывалась после 1996 года, посудомоечная машина и средство для удаления отходов должны иметь собственную выделенную схему (в противном случае ваша проводка является незаконной). Это делает задачу очень простой; замените выпускное отверстие под раковиной на GFCI. Можно установить автоматический выключатель GFCI, но, на мой взгляд, лучше использовать розетки (они расположены ближе к источнику неисправности, поэтому срабатывают немного быстрее, их можно перезапустить в случае возникновения неисправности, и для их установки и замены не нужно отключать электричество во всём доме). Недостаток в том, что вам придётся установить две розетки под раковиной.
Если тот же контур, который питает устройство для мытья посуды и посудомоечную машину, также питает розетки на столешнице (распространенные в конструкции до '96), то, более чем вероятно, GFCI должен подключаться к одной из розеток на столешнице, и вам следует заменить розетку под раковиной на обычную розетку. В частности, GFCI должен подключаться к любой розетке, находящейся дальше всего "по потоку" в цепи (той, которая получает питание непосредственно от панельного выключателя, или ближайшей к той, которую вы хотите защитить), которая обычно вряд ли является J-образной коробкой под раковиной. GFCI могут защитить только ту часть цепи, которая находится "ниже по потоку" от GFCI; они не могут отключить питание чего-либо "выше по потоку" в случае неисправности. В моём доме это было немного сложнее, потому что я обнаружил, что на кухне у меня есть две отдельные цепи для бытовой техники, одна из которых питает холодильник, микроволновую печь и одну розетку, а другая — посудомоечную машину, измельчитель отходов и три розетки для бытовой техники. Я хотел защитить розетки и измельчитель/посудомоечную машину, но не хотел, чтобы при срабатывании защиты отключалось питание холодильника, пока нас нет дома. Я нашёл способ, который меня устроил, но у вас может быть другой опыт.
Похожие вопросы
Почему вода из посудомоечной машины вытекает обратно в раков...
5 ответов
24.12.2025Почему мой измельчитель отходов каждый раз выбивает автомати...
3 ответа
24.12.2025Можно ли использовать переходник для разделения розетки стир...
1 ответ
25.12.2025Может ли измельчитель отходов справляться с мусором как из р...
1 ответ
25.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025
fbrereto
25.12.2025 16:42@Jay — я могу подтвердить, что эти две линии подключены к разным выключателям в блоке, поэтому я считаю, что моё описание выше верно, хотя оно и не имеет прямого отношения к вопросу, как следует из вашего комментария...
Jay Bazuzi
25.12.2025 16:42Выражение «две цепи» сбивает с толку, поскольку они могут быть подключены к одному и тому же автоматическому выключателю, который будет представлять собой одну «ответвляющуюся цепь», даже если верхняя и нижняя части розетки включаются отдельно.