Что такое распределительный щит и как его распознать в полевых условиях?
У меня возникли сложности с определением распределительной панели. Я проектирую и устанавливаю солнечные системы, и в последнее время (после того, как мистер Уайли провёл несколько семинаров для местных инспекторов) местные органы власти, обладающие юрисдикцией (AHJ), отказываются разрешать подключение второго источника питания к распределительной панели, если основной источник питания находится в центре шины (в центре). Они ссылаются на то, что если панель является распределительной, то правило 120 % не применяется.
Может ли кто-нибудь объяснить, что такое разделенная шина и как её определить? Это просто когда кабель проходит посередине шины на панели?
Todd
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Представьте себе двухфазную подпанельную систему: 2 шины посередине, 2 контакта сверху для подключения входящего питания от главной панели. (Здесь нет главного выключателя, потому что это подпанельная система; разъединитель для такого типа панелей находится в вышестоящей панели.)
Теперь представьте себе подпанель, содержащую 2 полностью независимых набора шин. Это разделенная шина.
Вот вам картинка:

Как правило, в распределительном щите с разделёнными шинами провода, подающие питание на щит, подключаются непосредственно к зажимам верхней шины. Затем на верхней шине устанавливается двухполюсный автоматический выключатель, который подключается к зажимам нижней шины.

Это разрешено «правилом 6 выключателей», которое гласит, что панель должна обесточивать все свои цепи, отключая не более 6 выключателей. При условии, что на верхней шине установлено не более 6 выключателей (например, все двухполюсные выключатели для крупных приборов) и один из этих 6 выключателей является двухполюсным и питает нижнюю шину, то для обесточивания всех подключённых цепей на всей панели потребуется не более 6 выключателей.
Таким образом, вы можете определить распределительный щит с разделённой шиной, если посмотрите в середину на (кхм) разделённую шину. Это должно быть очевидно, потому что между выключателями есть зажимы, и эти зажимы, скорее всего, подключены к выключателю, расположенному выше.
(В поисках картинок или схем, которые помогли бы мне объяснить это, я наткнулся на сайт Чарльза Бьюэлла, жилищного инспектора, где много говорится о разделённых подпанелях, в том числе о некоторых ошибках, которые он замечает, а также о том, что люди считают ошибками, но на самом деле таковыми не являются. Это хорошая статья, которая может вам помочь.)
Комментарии:
-
T
Обратите внимание, что в ситуациях, когда «правило шести» неприменимо, конфигурации с разделёнными шинами по-прежнему соответствуют требованиям и по-прежнему производятся компанией Siemens, в первую очередь для комплексных систем «основной/резервный», в которых главная панель, переключатель резерва и резервная подпанель объединены в одном корпусе
-
H
На самом деле нет, для этого не нужен автоматический выключатель выше по цепи. Весь смысл правила шести/раздельных шинных панелей заключался в том, что толстые автоматические выключатели на 100–150–200 А были слишком дорогими, и их хотели заменить шестью намного более дешёвыми выключателями на 20–70 А. (даже сегодня выключатели на 20–70 А стоят около 9 долларов, а на 100+ А — 60 долларов+++++.) Эти панели подключены напрямую к счётчику. Шесть являются разъединителями.
Похожие вопросы
Можно ли использовать провод под напряжением на другой панел...
1 ответ
25.12.2025Можно ли удлинить заземляющую шину в главном распределительн...
1 ответ
29.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025Для чего нужен этот трансформатор 110/24 В, 60 Гц в распреде...
4 ответа
25.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределител...
3 ответа
27.12.2025
BlueRaja - Danny Pflughoeft
См. также этот вопрос, в котором есть фотографии реальной панели с разделёнными шинами.