0
Вопрос

Что такое торговая площадка UFCL?

24.12.2025 07:34

Я выбираю комбинированный вентилятор/светильник для ванной комнаты, и на некоторых из тех, что я нашёл, написано следующее:



Сертифицировано UL для использования над ваннами и
душами при подключении к
защищенной от замыкания на землю
ветви. Корпус высотой 7 1/8 дюйма , круглый соединитель для воздуховода диаметром 4 дюйма.
Не
для использования над варочными поверхностями. Сертифицировано UL. При установке над ванной или душем
необходимо подключить к
цепи UFCL.



Что именно представляет собой "схема бренда UFCL"? Я хорошо знаком с защищенной схемой GFCI - это просто другой термин для обозначения того же самого?

t
tnorthcutt
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 07:34

Я предполагаю, что это сокращение от Uniform Fire Code Listed и означает, что все компоненты в цепи прошли испытания на соответствие Единому противопожарному кодексу, то есть NFPA 1. (Я делаю вывод на основе того, что маркировка UL или cULus означает, что продукт прошёл испытания на соответствие соответствующему стандарту UL.) Поскольку Национальный электротехнический кодекс является частью стандартов NFPA, это означает, что цепь должна соответствовать требованиям для цепей в ванных комнатах, то есть иметь защиту GFCI.

В их литературе они упоминаются отдельно, потому что UL и NFPA — это отдельные, независимые организации.

0
24.12.2025 07:34

Я почти уверен, что этот термин появился в результате ошибки при компьютерном переводе. Быстрый поиск в Google выдаёт несколько вариантов, которые по сути являются копиями друг друга или копиями очень плохого перевода. На одном из сайтов, где описывалась установка вентилятора Nutone на схему марки UFCL, также говорилось, что конкретный вентилятор «рассчитан на 70 кубических сантиметров в минуту». Там также говорилось, что у вентилятора «специально разработанная полимерная лопасть» и «в комплект входит соединительный элемент для подключения к сети».
Всё это указывает на то, что ещё одна компания не посчитала нужным нанять носителя английского языка для перевода. Жаль, что это скопировали даже на Amazon.

Используйте проводку с защитой от замыкания на землю, и вам не придётся беспокоиться о том, как «регулировать влажность» в «ванной комнате».

P.S. Прочитав всю страницу, я подумал, что «freakout» означает «impeller».

Комментарии:
  • T
    Tester101
    24.12.2025 07:34

    «Безумный клинок», очевидно, запускает функцию диско-шара.

0
24.12.2025 07:34

Должно быть, это GFCI. Я не могу найти информацию о том, что это значит. Единственное, что я вижу, — это другие светильники/вентиляторы, для которых требуется такая защита.