Вопрос

Что такое «заземлённый нейтраль» и насколько это плохо?

Несколько месяцев назад я купил электроприбор. Несколько недель назад он вышел из строя, и из него повалил волшебный дым. Я связался с компанией, они попросили меня отправить прибор по почте и начали расследование.


Сегодня они связались со мной и попросили прислать электрика, чтобы он провёл замеры в моём доме. Они сказали, что проконсультировались с экспертами, и те «...указали, что заземлённая нейтраль в доме с такой проводкой, как у вас, может привести к чему-то подобному».


Мой дом был построен в 1959 году, и хотя некоторые цепи заземлены, в комнате, где было подключено устройство, розетки с двумя контактами, а кабель, идущий к розеткам, не заземлён. Устройство было подключено к розетке с двумя контактами.


Я склонен позволить им провести измерения, но прежде я хотел бы узнать:


Что такое «заземлённая нейтраль»? В моей главной распределительной коробке всего два выключателя: один на 30 ампер для кондиционера и один на 100 ампер для дополнительной панели, которая питает остальную часть дома. Я почти уверен, что нейтраль и заземление внутри дополнительной панели не соприкасаются, но я не заглядывал туда уже пару лет.


Есть ли что-то ещё, что мне следует знать?


Комментарии:
B

Проверьте напряжение в розетке.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Возможно ли, что в вашей розетке перепутана полярность? Подключены ли фаза и нейтраль в распределительном щите (нейтраль подключена к автоматическому выключателю, фаза — к нейтральной шине)? Если да, то, возможно, их упоминание о «заземлённой нейтрали» было неясным намёком на то, что заземляющий проводник подключён не к тому концу цепи внутри вашего устройства?

Если у устройства была розетка с двумя контактами, как сказал @maple_shart, то проблема не в заземлении, при условии, что вилка подходит для электрической цепи устройства (есть ли у него сертификат UL?).

Если вилка поляризованная (один контакт шире другого), то устройство каким-то образом чувствительно к полярности электропитания. Возможно, это связано с тем, что у него только однополюсный выключатель, что делает его небезопасным для человека, если вместо «горячего» провода будет подключена нейтраль.

Если вилка не имеет полярности (оба контакта одинаковой ширины), то устройство не должно быть чувствительно к полярности.

Любая правильно подключённая нейтраль является заземлённой нейтралью. Нейтраль — это заземлённый проводник. Даже если вы говорите о подпанели с несвязанными заземляющими (нейтральными) шинами, нейтральная и заземляющая шины (должны быть) связаны в главном щите, а заземляющая шина в этом щите должна быть связана с заземляющими стержнями и/или водопроводными трубами (в зависимости от ситуации, для чего-то нового это должны быть пара заземляющих стержней, а также водопроводные трубы, если они металлические, чтобы они случайно не оказались под напряжением без безопасного пути для тока). Но даже если нейтраль не заземлена на вашем главном распределительном щите, она заземлена на трансформаторе энергокомпании (это оголённый медный провод, идущий от трансформатора по опоре к заземляющему стержню у основания опоры).

0

Была ли ваша главная панель добавлена позже, когда был установлен кондиционер, и стала ли первоначальная главная панель дополнительной? Если да, то в настоящее время она должна иметь отдельные и независимые нейтральные и заземляющие шины.

Быстрое (и безопасное) решение для двухпроводных цепей без заземления - добавить GFCI к этой розетке. Это немного сложнее, когда есть цепи продолжения. Я бы посоветовал установить их на стороне нагрузки и также защитить их. Если вы не совсем уверены в правильной установке, обратитесь к лицензированному электрику для ее установки.

Комментарии:
  • H

    Я подумал, что они сделали это так, чтобы НЕ повредить два провода, по сути, переместив новую главную панель выше старой.

  • A

    Это возможно, хотя главный электрощит находится там, где в дом поступает электричество, а кабель, идущий от главного электрощита к вспомогательному, проложен явно не так, как изначально: он проходит по потолку прачечной, где раньше был гипсокартонный потолок, а теперь его нет. С другой стороны, кажется странным, что они установили вспомогательный электрощит, перенесли двухпроводные цепи, но не заменили их на заземлённые. Старые дома могут быть загадкой...

0

Лично для меня в этом объяснении нет никакого смысла. Нейтральная шина в вашем главном распределительном щите должна быть соединена с шиной заземления, так что фактически все нейтральные провода в вашем доме заземлены.

Третий контакт в обычной трёхконтактной розетке называется заземлением оборудования. Это функция безопасности, которая должна приводить к срабатыванию автоматического выключателя, если из-за неисправности в электроприборе на металлический корпус прибора подаётся напряжение. Однако заземление оборудования — это функция безопасности для ВАС, которая предотвращает поражение электрическим током в случае неисправности прибора. Это никак не влияет и не должно влиять на правильную работу прибора.

Если прибор, который вы (недавно приобрели, старые приборы могут не соответствовать стандартам качества!) купили, имеет только двухконтактную вилку, то, по сути, он не представляет опасности поражения электрическим током в случае неисправности или не подвержен таким неисправностям.

В общем, я хочу сказать, что прибор, о котором вы говорите, в любом случае не был бы заземлён, если бы у него была вилка с двумя контактами. Заземление не имеет никакого отношения к поломке вашего прибора.

Вы, должно быть, ослышались, потому что, возможно, сотрудник службы технической поддержки хотел сказать «незаземлённый нейтральный провод», что потенциально может стать проблемой для чувствительной электроники. Нейтральный провод (подключённый к центральному контакту на главной панели) может нести и несёт электрический заряд, поэтому нейтральная шина должна быть заземлена снаружи с помощью заземляющего стержня, чтобы соединить нейтраль с землёй.

Если ваш дом был построен в 1959 году, то, возможно, заземляющий стержень был установлен недостаточно глубоко, чтобы обеспечить надлежащее заземление, или же он со временем заржавел. Глубина установки заземляющего стержня во многом зависит от региона, в котором вы живёте. Я жил в доме, построенном в 1958 году, и у меня была похожая проблема. Квалифицированный электрик сможет решить эту проблему за вас, как и любитель, решившийся на самостоятельный ремонт.

Комментарии:
  • b

    То, что сегодня считается надлежащим заземлением, гораздо строже регламентируется, чем 50 лет назад. Если система не была модифицирована, то нет необходимости приводить её в соответствие с современными требованиями. Возможно, технический специалист имел в виду, что заземление нейтрали в старом доме часто бывает недостаточным, что приводит к сбоям. Если так, то в данном случае он может быть вполне прав.

  • B

    Заземление должно быть подключено к водопроводной трубе и как минимум к одному заземляющему стержню.

  • m

    @AricTenEyck Ну, ваша нейтраль подключена к центральному отводу, который идёт от вашего трансформатора. Он служит проводником для низковольтного переменного тока, генерируемого трансформатором. Конечно, он идёт от вашей энергетической компании, потому что они отвечают за трансформатор, но с вашей нейтралью всё в порядке. Владельцы домов должны следить за тем, чтобы нейтральные линии, подключённые к центральному отводу, были заземлены.

  • A

    Ещё один комментарий: я собирался подтвердить это вчера вечером, но забыл, а теперь я снова на работе и не могу этого сделать. Я почти уверен, что получаю нейтральный тариф от энергетической компании.

  • T

    @maple_shaft Может быть. Это зависит от того, в чём заключается неисправность.

  • m

    @Tester101 Если заземление выполнено правильно, имеет низкое сопротивление и замыкает цепь, то через него будет проходить ток, достаточный для срабатывания автоматического выключателя.

  • T

    Заземляющий проводник оборудования (ЗПО) не приведет к срабатыванию автоматического выключателя, если в результате короткого замыкания на корпус прибора подастся напряжение, но он обеспечит безопасный путь для прохождения электрического тока.

  • m

    @AricTenEyck Заземление системы через водопроводные трубы — не самый лучший способ, но я думаю, что в 50-е годы он был приемлемым. Ржавая точка заземления не обеспечивает хорошего заземления с низким сопротивлением. Попробуйте заменить точку заземления, чтобы быстро решить проблему.

  • A

    В электронном письме было написано: «Заземлённый нейтраль». Но спасибо за информацию. Моя система заземлена на водопроводные трубы, у меня нет заземляющего стержня. Хотя, судя по первичной точке заземления, она немного проржавела. (Заменяет предыдущий некорректный комментарий)