Что включает в себя модернизация схемы?
25.12.2025 19:46В моей бонусной комнате много компьютерной техники. Кроме того, летом наша система отопления, вентиляции и кондиционирования с трудом поддерживает низкую температуру (кстати, система отопления, вентиляции и кондиционирования была недавно заменена, так что она не неисправна — это типичные проблемы зональной системы в разгар лета).
Летом я использую портативный кондиционер, чтобы не изнывать от жары. Однако, когда у меня включено всё оборудование, кондиционер часто выбивает автоматический выключатель, который, насколько я знаю, рассчитан на 15 ампер.
Если бы я хотел увеличить силу тока в цепи до 20 ампер или выше, чтобы выдержать нагрузку, мне, скорее всего, пришлось бы установить новый автоматический выключатель и заменить провода в розетках на более толстые, верно? Что-нибудь ещё?
wadesworld
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
«Модернизация» цепи предполагает прокладку нового кабеля (более толстого сечения). По сути, вы заменяете цепь на 15 ампер цепью на 20 ампер, получая преимущество в 5 ампер, но при этом вам придётся прокладывать новую цепь (на 15 или 20 ампер), что даст вам в общей сложности 30–35 ампер вместо 20. Поскольку у вас две цепи, в случае короткого замыкания вы потеряете только то, что было подключено к этой цепи, а не всё.
Лучше всего подключить новую цепь. Как сказал один из комментаторов, вы можете «сбалансировать» нагрузку. В идеале кондиционер не должен быть подключен к той же цепи, что и компьютер, так как двигатели могут создавать электрические помехи.
Сечение используемого провода зависит от силы тока и расстояния. Если ваша комната находится на верхнем этаже, где расположены спальни, то, согласно нормам, часто требуется использовать автоматический выключатель с защитой от дугового пробоя.
Комментарии:
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:46Можно было бы так подумать...
-
T
Tester101
25.12.2025 19:46@JayBazuzi, вы недавно купили акции компании, которая производит солнечные батареи?
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:46Если вы решите провести новую линию электропередачи, то можете подключить к этой комнате подпанель на 240 В и 30 А, и тогда у вас будет столько электроэнергии, сколько вам нужно, но за чуть большую стоимость и с чуть большими усилиями.
-
l
lqlarry
25.12.2025 19:46Кодекс 2008 года был обновлён, но не всеми муниципалитетами. По состоянию на январь 2008 года требованиям NEC соответствовали только автоматические выключатели «комбинированного типа». Согласно NEC 2008 года, автоматические выключатели комбинированного типа должны устанавливаться во всех жилых помещениях с напряжением 15 и 20 ампер, за исключением прачечных, кухонь, ванных комнат, гаражей и недостроенных подвалов. Википедия Там, где я живу, я думаю, в трёх из семи городов действуют правила 2008 года, и за ними последуют другие.
0
Я согласен с тем, что лучше добавить новую цепь, чем заменять существующую. Если вы это сделаете, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы сделать цепь на 240 вольт. Преимущество цепи на 240 вольт в том, что к ней не применяются требования AFCI. Одно из правил NEC (210.6(A)(2)) требует, чтобы цепь не использовалась для нагрузок мощностью менее 1440 ВА. Вы можете обойти это ограничение, используя ИБП мощностью 1440 ВА или выше. Лучше всего выбирать модели на 208 вольт.
Это удвоит вашу дополнительную мощность. Вы сможете использовать только устройства, рассчитанные на напряжение 240 вольт. Практически все компьютеры работают либо от двойного напряжения, переключаемого вручную, либо от автоматического переключения с 100 на 240 вольт. Для всего остального у вас по-прежнему будет сеть на 120 вольт (но для лучшей защиты от перенапряжения не подключайте ничего между устройствами, работающими от разных сетей, если только это не оптическое или радиочастотное соединение).
Стоимость 240-вольтовой цепи зависит от разницы в цене 2-полюсного выключателя без AFCI по сравнению с 1-полюсным выключателем AFCI (вероятно, примерно одинаковой), места на панели, которое занимает этот новый выключатель, и нескольких дюймов маркировочной ленты, чтобы сделать кабель в стене законным, обернув черный, красный или синий вокруг обоих концов белого провода (поскольку он не будет нейтральным в 240-вольтовой цепи).
Несколько вариантов ИБП на 240 вольт:
Для 2000 ВА ... http://powerquality.eaton.com/PW9130G2000T-XLEU.aspx?CX=3
Для 3000 ВА ... http://powerquality.eaton.com/PW9130G3000T-XLEU.aspx?CX=3
Если вы выберете эти ИБП, вам может понадобиться розетка типа NEMA L6-20 с фиксатором. Ваш электрик должен знать, что означает «L6-20» (если нет, наймите другого специалиста, который разбирается в этом). Эти ИБП оснащены 8 розетками типа C13, которые используются в компьютерных корпусах, поэтому вам нужно будет приобрести удлинители с разъёмами C14 и C13).
Комментарии:
-
S
Steven
25.12.2025 19:46И раз уж вы этим занимаетесь, можете заодно купить большой ИБП Liebert для питания всего помещения :)
-
S
Skaperen
25.12.2025 19:46Всё верно. И вы можете добавить сетевой фильтр к этой подпанели, чтобы всё, что к ней подключено, было защищено так, как и должно быть защищено от перенапряжения.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:46Если вы собираетесь использовать цепь на 240 В, вы можете подключить дополнительный провод (то есть 12/3 вместо 12/2) и получить цепь на 240 В/120 В, которая гораздо полезнее. Если вы увеличите мощность до 10/3, вы получите подпанель на 30 А... что ещё полезнее. Но я фанат подпанелей.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
gregmac
25.12.2025 19:46Не знаю, сколько у вас всего, но действительно ли вам всё это нужно в одной комнате? Если вы можете перенести некоторые вещи в подвал/подполье и просто проложить нужные провода, вы не только избежите перегрева, но и снизите уровень шума и освободите место. Гигабитная сеть — это только начало, но вы также можете приобрести KVM-удлинители, длинные кабели для видео/аудио/USB/HDMI и т. д. (можно прокладывать очень длинные кабели по Cat5) и т. д. В наши дни мало что нельзя сделать удалённо.
ratchet freak
25.12.2025 19:46Вы можете провести вторую линию от другого (нового) автоматического выключателя в комнату. Это проще, а цветовая маркировка розеток позволит вам легче распределять нагрузку (и вы сможете использовать до 30 ампер вместо 20).