Что вызывает гул при включении печи?

У меня дома стоит новая, высокоэффективная печь, которой всего 3 года. В прошлом году она начала издавать тихий скулящий звук, который был слышен на самом первом этапе, до запуска двигателя вентилятора. Проблем не было. Несколько недель назад я начал слышать гул, когда печь включалась — опять же, на первом этапе, это не вентилятор. Этот гул немного похож на звук, который издает вентилятор моего холодильника, когда он немного разбалансирован. Что может быть причиной этого?


Комментарии:
D

Газовая печь, приточная вентиляция.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ
B

Я бы посмотрел на ваш двигатель нагнетателя тяги. Поищите в Google изображение под названием «Нагнетатель тяги для печи», чтобы увидеть, как он выглядит. У него такое же рабочее колесо, как у вашего основного нагнетателя, но меньшего размера. Возможно, там есть какой-то мусор.

Комментарии:
  • l

    Скорее всего, нет. Большинство двигателей герметичны и не требуют обслуживания. А последнее, что вам нужно, — это чтобы в выхлопных газах была смазка или масло. Замена всего двигателя в сборе, вероятно, не обойдётся слишком дорого.

  • D

    Дополнительный вопрос: нужно ли смазывать двигатель инжектора?

  • D

    Как оказалось, мусора не было. Я отключил питание печи, снял панель и вытяжной вентилятор. Он и был причиной шума. Я не знаю, нужно ли его смазывать и не выходит ли из строя подшипник. Однако грохот доносился с выпускного конца вытяжного вентилятора, где была ослаблена скоба.

  • D

    Я проверю. Есть какие-нибудь советы по очистке от мусора?

0
a

У меня такая же ситуация с относительно новой печью Lennox (она шла в комплекте с домом, который был построен в 2008 году). Печь исправно работала все два года, а теперь: каждый раз, когда термостат включает обогрев, раздаётся этот грохочущий/вибрирующий звук. Я изолировал его в кожухе, который закрывает двигатель нагнетателя.

В моём случае единственный вариант — установить новый двигатель индуктора. В вашем случае всё может быть иначе.

0
T

Поскольку вы упомянули двигатель вентилятора, я предполагаю, что у вас принудительная подача горячего воздуха.
В вашей системе есть два термостата: тот, который вы используете для установки температуры в помещении, управляет горелкой, а отдельный внутренний термостат управляет вентилятором, включая его, когда горелка нагревает воздух настолько, что холодный поток прекращается, и выключая его, когда воздух остывает после отключения горелки.

Скорее всего, вы слышите работу горелки. Если она работает на жидком топливе, то слышен звук двигателя, который может слегка вибрировать. Если горелка газовая, то вы можете слышать, как всасывается воздух для горения, или, возможно, звук соленоида, который управляет газовым клапаном.