0
Датчик движения включает свет при срабатывании вентилятора в той же цепи
У меня есть недорогой датчик движения, который установлен снаружи дома и подключен к той же цепи, что и вентилятор с термостатическим управлением на 120 В, который нагнетает теплый воздух в помещение (это прихожая/тамбур в арктическом стиле). Всякий раз, когда вентилятор выключается, датчик движения включается, как будто он зафиксировал движение. У меня нет других доступных схем в этом пространстве, поэтому я размышляю о том, какие у меня есть варианты для оптимизации энергопотребления или сможет ли более дорогой датчик движения лучше справляться с электрическими условиями.
cswingle
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Цепи датчика движения, вероятно, выходят из строя из-за скачка напряжения, вызванного индуктивным воздействием вентилятора. Уровень напряжения в устройстве нарушается, что приводит к изменению некоторых параметров напряжения и, как следствие, к включению света. Проблему можно решить с любой стороны. Ограничить скачок напряжения в вентиляторе или рядом с ним либо предотвратить его попадание в датчик движения.
http://en.wikipedia.org/wiki/Снаппер
Возможно, в вентиляторе отсутствует демпфирующий механизм, который смягчал бы индуктивные толчки при выключении двигателя. Без схемы вентилятора и его управляющей схемы невозможно дать конкретную рекомендацию, например: «Возьмите диод такого-то типа и припаяйте его к таким-то точкам».
Подходящий пленочный конденсатор, подключенный к клеммам питания вентилятора, может сдержать скачок напряжения и стать очень дешевым решением проблемы. Емкость не обязательно должна быть очень большой (я предполагаю, что она будет порядка 0,0nnn микрофарад), но конденсатор должен быть рассчитан на приличное напряжение, по крайней мере на несколько сотен вольт (то есть выше сетевого напряжения), чтобы выдержать скачок.
http://en.wikipedia.org/wiki/Плёночный_конденсатор
Малая ёмкость ограничителя перенапряжения представляет собой практически разомкнутую цепь для переменного тока частотой 60 Гц (очень высокое сопротивление). Но скачок напряжения выглядит как высокочастотный сигнал, который проходит через ограничитель. Ограничитель, так сказать, «сглаживает» скачок. Он должен делать это достаточно хорошо, чтобы датчик движения не срабатывал ложно.
Комментарии:
-
r
Отличный ответ! Подойдет ли это для вентилятора, управляемого таким же выключателем? У меня очень похожая проблема — вентилятор выключается, а выключатель сразу же включается снова. Основываясь на вашем ответе, я заказал несколько разных колпачков. Подойдут ли какие-нибудь из них? 338-3455-ND 338-3462-ND 338-3459-ND
-
T
Не могли бы вы установить заглушку на датчик движения?
0
Вот несколько советов, которые помогут вам определить, связана ли проблема с электричеством.
Вы можете провести эксперимент, открыв электрическую коробку с датчиком движения. Затем временно отсоедините датчик от проводов питания в коробке и заизолируйте эти провода. Затем подключите датчик к короткому отрезку шнура длиной от 30 см до 60 см (0,5 метра). Этот отрезок шнура можно сделать из дешёвого удлинителя, разрезав его пополам и оставив штекер.

Убедитесь, что пигтейл и питание датчика НЕ подключены к какой-либо части существующей проводки в стене. Не устанавливайте датчик обратно на прежнее место, а оставьте пигтейл свисать из электрощита вдоль стены. (Обратите внимание, что для правильной прокладки кабеля может потребоваться сноровка, чтобы установить датчик обратно, не пережав кабель. Возможно, потребуется винт немного большей длины).
Следующий шаг — использование длинного удлинителя. Если у вас нет длинного удлинителя длиной от 50 до 100 футов (до 30 метров), возможно, вам придётся одолжить его или купить.

Подключите удлинитель к пигтейлу, протяните его в дом и подключите к другой розетке, которая, как известно, подключена к отдельной цепи. Проверьте, нормально ли работают вентилятор и датчик, и посмотрите, сохраняется ли проблема с помехами. Это поможет определить, реагирует ли датчик на шум, создаваемый вентилятором.
Комментарии:
-
M
@cswingle — если проблема возникает при выключении вентилятора, то дело в больших скачках напряжения, попадающих в линию питания. Двигатели вентиляторов имеют индуктивную природу (состоят из катушек с проводом), и при внезапном отключении питания в индуктивном двигателе возникает высокое напряжение, которое возвращается в цепь. Лучшее решение для устранения этой проблемы — установить на двигатель так называемый демпфер (и, возможно, также на контакты переключателя или реле, которые управляют включением/выключением вентилятора).
-
c
Думаю, я могу попробовать самый простой способ и купить другое устройство, чтобы проверить, решит ли это проблему. Это проще и дешевле, чем прокладывать новую проводку или устанавливать дорогой сетевой фильтр. К вашему сведению, проблема возникает не тогда, когда вентилятор включается или работает, а только когда он выключается.
-
M
Чтобы точнее определить причину проблемы, может потребоваться консультация квалифицированного электрика, который осмотрит ваш вентилятор и проверит, не вызывает ли он падение напряжения и/или соответствует ли проводка вентилятора требованиям. Некоторые типы двигателей вентиляторов могут создавать гораздо более высокий уровень шума во время работы. Электрик может помочь вам определить, сильно ли шумит вентилятор, но, с другой стороны, у многих электриков нет необходимого для этого испытательного оборудования.
-
M
Если проблемы с датчиком освещенности возникают из-за того, что при включении вентилятор потребляет слишком большой ток, это может привести к сильному падению напряжения в сети переменного тока на датчике. Чтобы решить эту проблему, нужно проложить более толстый кабель до распределительной коробки, но если вы можете это сделать, то можете также установить отдельную цепь параллельно существующей.
-
M
Возможно, есть какие-то способы, но для этого потребуется дополнительная информация о том, что именно вызывает помехи в работе датчика. Если вентилятор создаёт высокочастотные шумовые импульсы в сети переменного тока, то к датчику можно подключить фильтр помех в сети переменного тока. Однако такие устройства, как правило, стоят недёшево, и могут возникнуть проблемы с поиском места для них в электротехнических шкафах. Возможно, в этом случае будет проще попробовать другой тип датчика освещённости.
-
c
Я могу попробовать. Если при подаче питания от другой цепи индикатор работает нормально, можно ли как-то изолировать вентилятор или индикатор друг от друга в рамках одной цепи?
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Что произойдёт, если я подключу устройство с двумя контактам...
9 ответов
04.01.2026ТВ-арки с кабельным подключением через коаксиальный кабель и...
5 ответов
04.01.2026Насколько горячей может/должна быть розетка?...
1 ответ
04.01.2026Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025
Michael Karas
@cswingle — я собирался оставить комментарий о проверке теории электрических помех, но он получился слишком длинным, поэтому я опубликовал его как ответ. Возможно, это не совсем ответ на ваш вопрос, но это может помочь вам найти решение.
cswingle
@Tester101 Нет, это канальный вентилятор, который находится внутри стен здания. Свет исходит снаружи. Они расположены на одной стене здания (свет снаружи, вентилятор внутри), но я сомневаюсь, что проблема в датчике вибрации или движения. Я думаю, что проблема связана с электричеством (помехи, скачки напряжения и т. д.), хотя я могу ошибаться.
Tester101
Находится ли датчик движения в зоне видимости вентилятора?