0
Диммер не включает и не выключает лампу
Я подключаю диммер.
Из стены выходят четыре провода. 2 чёрных (один из них под напряжением). 1 белый. и 1 заземляющий.
На купленном мной диммере четыре провода. 1 чёрный. 1 красный. 1 зелёный (заземление). и 1 красный (для трёхпозиционного переключателя).
Я подключил чёрный (фазный) провод от розетки к чёрному проводу на диммере, а другой чёрный провод от розетки — к красному проводу на диммере. Однако, когда я пытаюсь включить свет, ничего не происходит.
Я убедился, что к проводу на стене подведено питание (следовательно, он под напряжением).
В чём может быть причина?



Omnipresent
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
- Один красный провод на вашем диммере должен быть подключен к
сети под напряжением - Другой красный провод должен быть подключен к нагрузке, то есть к тому, что
включает и выключает лампу - Черный провод должен быть подключен к нейтрали
- Зеленый провод должен быть подключен к незащищенным проводам или заземлению (земле)
Как уже упоминалось ранее, необходимо свести к минимуму физическое воздействие на медь. По сути, она вообще не должна быть обнажена. Вся медь должна находиться внутри разъёма, а изоляция должна доходить до самого разъёма.
Тест, чтобы понять, что вам нужно?
- При проверке заземления или нейтрали должно быть 0 В
- При проверке от нейтрали до источника питания должно быть полное напряжение
- При проверке от нейтрали до нагрузки на проводе, идущем к лампе, должно быть 0 В, так как в вашем конкретном случае он проходит через диммер
Не могли бы вы по возможности предоставить фотографию с указанием номера модели и лицевую сторону или, в качестве альтернативы, если это просто корпус диммера, фотографию с изображением электроники внутри.
Обычно у вас есть один красный провод питания, один чёрный провод возврата питания или нейтраль, один провод заземления и, наконец, один провод питания для вашей нагрузки (лампы).
Похожие вопросы
Как настроить автоматическое управление жалюзи с помощью при...
1 ответ
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Автоматизированное/управляемое освещение — варианты?...
3 ответа
24.12.2025Как держать под контролем сложность домашней автоматизации?...
6 ответов
23.12.2025Какие программы для домашней автоматизации с открытым исходн...
7 ответов
25.12.2025
Comintern
Вы уже проверили устройство, чтобы убедиться, что оно действительно работает? Самый простой способ это сделать — подключить линию к нагрузке и включить автоматический выключатель. Вы что-нибудь сделали с белыми проводами или они были соединены вместе, когда вы снимали старое устройство? На самом деле здесь всего 6 вариантов подключения — вы ничего не испортите, если попробуете все...
Edwin
Это не имеет отношения к вашему вопросу, но я хотел бы отметить, что вы сняли слишком много изоляции с проводников. Нужно снять всего около 3/8 дюйма изоляции, и ни в коем случае не должно быть видно меди под проволочной гайкой. Когда всё спутано в коробке, один из проводников может легко коснуться оголённого провода заземления или металла заземлённой розетки.
mfarver
Найдите инструкцию к этому диммеру или купите новый, к которому прилагается инструкция. Дешёвые диммеры работают не очень хорошо, и в них сложно разобраться. В одном случае я видел устройство, в котором красный провод был питающим, а нагрузка подключалась к чёрному проводу. Законно, но запутанно.
mfarver
«Диммер не будет работать, если нет нейтрального («холодного») провода» — не совсем верное утверждение. Можно пропустить ток через саму лампочку, чтобы получить достаточно тока для работы электроники диммера. Это не рекомендуется делать, так как светодиодные и люминесцентные лампы не работают с такой системой, а новые правила требуют наличия активной нейтрали в каждой распределительной коробке. Зелёный провод НИКОГДА не является нейтральным, он предназначен только для заземления. Не подключайте нейтральную клемму какой-либо нагрузки к заземляющему проводнику. На этом этапе я бы рекомендовал обратиться к лицензированному электрику.
Omnipresent
@Peter Я подключил зелёный провод к медному, но при включении и выключении кнопки ничего не происходит. Однако я заметил, что когда я подключаю зелёный провод к медному, оба провода, идущие от розетки, становятся горячими (при подключённом диммере). Последнее изображение: imgur.com/xjiQ1eX
gwideman
Я ответил, но, поразмыслив, решил, что не могу определить, как это должно быть подключено. Вот несколько справочных рисунков: cache.smarthome.com/images/2476dside3big.jpg и здесь cache.smarthome.com/images/2477dside2big.jpg. Диммер не может работать без нейтрального («холодного») провода Провод также должен быть правильно подключен, и важно не перепутать провода питания и нагрузки. Таким образом, в этом диммере, скорее всего, зеленый провод должен быть нейтральным (а не заземляющим). Но в инструкции должно быть четко указано, как это сделать.
Peter Bennett
Зелёный провод на диммере должен быть подключён к оголённым медным проводам заземления в коробке. На диммере есть два красных провода. Что написано на бирке второго красного провода? Были ли в комплекте с диммером какие-либо инструкции?