Для чего нужен двухполюсный автоматический выключатель для отдельных цепей на 15 А?
Мой новый дом уже построен, и я собираюсь приехать и установить новую газовую плиту и посудомоечную машину, обе на 120 В и 15 А.
Я совсем запутался, глядя на распределительный щит, потому что газовая плита и посудомоечная машина были подключены к разным цепям, но электрик установил двухполюсный выключатель. Я проследил за двумя незаземлёнными проводниками до двух отдельных проводов, выходящих из щита, и понял, что на самом деле это две отдельные цепи(РЕДАКТИРОВАТЬ: подумав, я увидел красный провод на одном конце, так что, должно быть, я неправильно проследил за ним. Теперь, когда я об этом думаю, я понимаю, что он, вероятно, идёт к одному кабелю 14/3).
Очевидно, что если бы из-за газовой плиты или посудомоечной машины сработал автоматический выключатель, то он бы сразу же отключил и другую цепь. Мне любопытно, почему так было сделано.
Это что, новый стандарт NEC, о котором я не знаю? Может быть, это какой-то региональный стандарт? Есть ли какие-то соображения по поводу безопасности, из-за которых электрик решил сделать это вместо того, чтобы использовать два отдельных выключателя на 15 А?
maple_shaft
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я предполагаю, что цепи имеют общий нейтраль и поэтому считаются многопроводными ответвлениями цепи.
Отдельная цепь, многопроводная. Отдельная цепь, состоящая из двух или более незаземлённых проводников, между которыми существует напряжение, и
заземлённого проводника, между которым и каждым
незаземлённым проводником цепи существует одинаковое напряжение, и который подключён к
нейтральному или заземлённому проводнику системы.
В версии 2008 года Национального электротехнического кодекса (NEC) они добавили подраздел (b) к разделу 210.4. В этом подразделе рассматриваются средства отключения многопроволочной ответвительной цепи и требуется одновременное отключение всех незаземленных проводников.
NEC 2008
210.4 Многопроводные разветвлённые цепи.
(B) Средства отключения. Каждая многопроводная ответвительная цепь должна быть оснащена средством, позволяющим одновременно отключать все
незаземленные проводники в точке, где начинается ответвительная цепь
.
Это требование можно выполнить с помощью многополюсного выключателя, который обеспечивает как одновременное отключение, так и одновременное разъединение. Это требование также можно выполнить, просто соединив рукоятки нескольких однополюсных выключателей, что обеспечит одновременное разъединение (а одновременное отключение может быть обеспечено, а может и не быть).
Комментарии:
-
C
Craig Tullis
...противоположные полюса компенсируют друг друга. Нейтраль не проводит нулевой ток. Она проводит ток, возникающий из-за дисбаланса между нагрузками в двух общих цепях. Представьте, что посудомоечная машина потребляет 6 А, а газовая плита — 3 А. По нейтрали будет проходить ток в 3 А. 3 А (плита) не могут полностью компенсировать 6 А (посудомоечная машина). На самом деле, поскольку посудомоечная машина, скорее всего, всегда будет потреблять больше тока, чем плита (двигатель и нагревательный элемент против чего — часов и контрольной лампы?), на нейтральном проводе всегда будет присутствовать ток, если включены оба прибора.
-
C
Craig Tullis
Ну, строго говоря, мы говорим об общей нейтрали между двумя 120-вольтовыми трёхпроводными цепями переменного тока «Эдисон», подключёнными к противоположным полюсам однофазного понижающего трансформатора на столбе возле вашего дома. Нейтраль может быть общей, потому что она подключена к центру катушки трансформатора, в то время как фазные провода подключены к двум полюсам катушки трансформатора и действительно сдвинуты по фазе на 180 градусов относительно друг друга. Подключите два фазных провода, и вы получите 240 В. Подключите любой из них к нейтральному проводу, и вы получите 120 В (по сути, половину обмоток трансформатора, половину напряжения). Итак... (следующий комментарий)
-
P
Pigrew
Следует также отметить, что общая нейтраль используется для того, чтобы сократить количество используемых проводов и тем самым снизить затраты. Без общей нейтрали к паре приборов пришлось бы прокладывать шесть проводов. При использовании общей нейтрали достаточно четырёх. Заземления можно легко объединить, так как они обычно не проводят ток. Нейтрали можно объединить без увеличения сечения провода, так как два фазных провода сдвинуты по фазе на 180 градусов, поэтому при включении обоих приборов ток по нейтрали не проходит.
0
Я совершенно не прав, предполагая, что проблема в терминологии? Пара автоматических выключателей, соединённых вместе, называется «автоматический выключатель с общей шиной», а не «двухполюсный автоматический выключатель». Это не значит, что рассматриваемый автоматический выключатель не подключён к обоим полюсам (фаза A и фаза B). Исторически сложилось так, что в Калифорнии посудомоечная машина и измельчитель отходов подключались к автоматическому выключателю с общей шиной, отдельно от всех остальных кухонных цепей.
Комментарии:
-
m
manassehkatz-Moving 2 Codidact
В этом и заключается разница между общим отключением и общим срабатыванием. Автоматический выключатель обеспечивает и то, и другое: перегрузка на одной линии приводит к отключению обеих линий, а ручное отключение приводит к отключению обеих линий. Пара автоматических выключателей с общей рукояткой ("автоматический выключатель с общей рукояткой") обеспечивает общее отключение (что требуется для MWBC), но не обеспечивает общее срабатывание (что не требуется для MWBC). Другими словами, двойной выключатель всегда будет выполнять свою функцию, независимо от причины, по которой он был установлен.
Похожие вопросы
Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025Почему срабатывает автоматический выключатель и щёлкает сете...
4 ответа
24.12.2025
Philip Ngai
maple_shaft, если вы подтвердите, что у вас общая нейтраль, то это будет означать, что у вас MBC, и в этом нет ничего нового. Если это не общая нейтраль, то это странно. Можете спросить у электрика?
maple_shaft
Ну, вы же модератор, так что решать вам ;-)
Tester101
Если цепи имеют общий нейтраль, то такая цепь называется многопроводной ответвлённой цепью. В этом случае Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы цепь была подключена именно таким образом. На сайте уже есть несколько вопросов, посвящённых таким цепям, поэтому этот вопрос, вероятно, следует закрыть как дубликат.
maple_shaft
@Tester101 Я уверен, что они правильно подписаны. Когда я выключаю автоматический выключатель, обе приборы обесточиваются, и только они. Я добавляю подробности.
Tester101
Используют ли цепи общую нейтраль? Когда вы говорите: «Я проследил за двумя незаземлёнными проводниками до двух отдельных проводов, выходящих из коробки», вы имели в виду «два отдельных кабеля»? Вы уверены, что они правильно подписаны?