0
Вопрос

Для чего нужна розетка GFI и где её следует устанавливать?

Для чего нужен GFI? Где его следует использовать?


Комментарии:
S

Пожалуйста, обратитесь к этому вопросу: diy.stackexchange.com/questions/9341/… — в одном из ответов прямо упоминается код NEC, который определяет, где они необходимы.

C

Добавлен, потому что этого вопроса явно не хватает на этом сайте. Я лучше дам ссылку на этот вопрос, чем буду искать его где-то ещё.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ

Устройство защиты от замыкания на землю GFI или GFCI защищает нас от поражения электрическим током из-за неисправностей электрических устройств, которыми мы пользуемся в нашем доме. Он работает путем сравнения входного тока на горячей стороне с выходным током на нейтральной стороне. Если есть малейшая разница в токе, порядка нескольких миллиампер, значит, где-то происходит утечка тока, возможно, через чье-то тело. Чтобы защитить нас в такой ситуации, устройство очень быстро, в течение 20–30 миллисекунд, отключает питание устройства, из которого произошла утечка, что значительно снижает риск повреждения тканей человека из-за утечки тока.

Защита от GFCI должна быть предусмотрена везде, где розетка установлена во влажном помещении, поскольку присутствие влаги значительно увеличивает опасность случайного удара током. Национальный электрический кодекс определяет многие такие зоны в жилых домах, такие как, но не ограничиваясь ими: Ванные комнаты; Гаражи и вспомогательные постройки; Все внешние розетки; Подсобные помещения; Недостроенные подвалы; Кухни; Прачечные, подсобные помещения, зоны для умывания; и эллинги. У местных строительных властей могут быть дополнительные требования. Список областей, требующих защиты GFCI, увеличивается с каждой редакцией кода. Первоначально они требовались только вокруг бассейнов в 70-х годах. Теперь, похоже, они требуются почти везде. Вам следует обратиться в местное строительное управление за последними полными требованиями.

Защита от утечки тока может быть обеспечена либо на розетке с помощью уже знакомой кнопки тестирования и сброса, либо на распределительном щите с помощью автоматического выключателя GFCI, который защищает все розетки в контролируемой им цепи. Дополнительные розетки можно защитить, подключив их к стороне НАГРУЗКИ локального устройства GFCI.

Таким образом, невозможно определить, защищена ли розетка GFCI или нет, просто взглянув на нее. Если кажется, что какая-либо конкретная розетка не подает питание, вам следует проверить не только автоматические выключатели, но и все розетки GFCI с кнопками в этом районе.

Комментарии:
  • S

    Розетка, которая не относится к типу GFCI, не обеспечивает и не может обеспечивать тот же уровень защиты, даже если она подключена к автоматическому выключателю GFCI - моя реальная точка зрения заключается в том, что это плохая идея подключать таким образом обычную розетку и думать, что у вас такой же уровень защиты - спросите любого электрика - вы не знаете

  • N

    Я думаю, вы неправильно истолковали этот ответ. В нем говорилось: "Таким образом, невозможно определить, защищена ли розетка GFCI или нет, просто взглянув на нее". Автор этого ответа имел в виду обычные сосуды на стороне загрузки GFCI, а не сами GFCI.

  • S

    Следует отметить, что очень редко используются "неочевидные" подключения к цепи выключателя GFCI, подавляющее большинство - это "очевидные" типы розеток, которые вы видите в основном в ванных комнатах отелей, но редко в частных домах или на предприятиях.

  • T

    GFCI может предотвратить серьезные поражения электрическим током, но не обязательно все поражения электрическим током. Из документации Leviton "В случае замыкания на землю GFCI отключится и быстро прекратит подачу электроэнергии, чтобы предотвратить серьезные травмы". и "Розетка GFCI НЕ защищает от перегрузок цепи, коротких замыканий, или ударов током. Например, вас всё равно может ударить током, если вы прикоснётесь к оголённым проводам, стоя на непроводящей поверхности, например на деревянном полу.

  • M

    Этот ответ заслуживает оценки A. Единственное, что, на мой взгляд, можно было бы улучшить, — это указать, что существует два типа УЗО: одно для персонала (то, о котором вы обычно слышите; оно очень чувствительное), а другое — менее чувствительное... а также что существует так называемый автоматический выключатель дифференциального тока, который размыкает цепь при обнаружении дуги, вызванной неплотным соединением.

0

УЗО — это автоматическое устройство, обеспечивающее индивидуальную защиту от поражения электрическим током или смертельного удара током.

В домах обычно используются три типа УЗО: розетка с УЗО, автоматический выключатель с УЗО и переносное УЗО. Все эти устройства выполняют одну и ту же функцию, но имеют разное применение и ограничения.

Более подробную информацию об установке можно найти здесь:
Строительство, эксплуатация и обслуживание GFCI

0

В Австралии для установки любой бытовой розетки и осветительной цепи требуется устройство защитного отключения (УЗО). Это требование не распространяется на ранее установленное оборудование, поэтому многие старые устройства защищены только плавкими предохранителями.

0
T

Я бы также добавил, что установка УЗО в трёхпроводной цепи с заземлением может привести к проблемам при использовании трёхпроводных портативных устройств. Многие портативные трёхпроводные устройства соединяют нейтральный и заземляющий провода, из-за чего часть электрического тока может возвращаться к источнику через заземляющий провод.

Я приобрел флуоресцентный светильник, указанный в списке UL, и при подключении к розетке GFCI часто отключал GFCI, когда он был включен. По иронии судьбы мне пришлось установить на него переходник с 2 на 3 штыря, чтобы изолировать провод заземления на приборе, чтобы весь ток возвращался через нейтральный провод. Я мог бы отрезать заземляющий штырь от прибора, однако это было бы опасно, потому что в приборе не было поляризованных горячего и нейтрального штырей, то есть нейтральный штырь был больше, чем горячий. Если бы я просто отключил его и подключил к сети без УЗО, металлический корпус светильника мог бы нагреться, что создало бы опасность поражения электрическим током.

Большинство электроприборов и устройств в наши дни имеют двойную изоляцию и, как правило, не вызывают проблем. Просто имейте в виду, что не все трёхпроводные приборы будут корректно работать при прямом подключении к цепи с устройством защитного отключения.