Для каких кухонных розеток не требуется УЗО?
25.12.2025 17:55У меня на кухне есть 2 контура с розетками GFCI, но я не совсем уверен, какие еще не нуждаются в GFCI. Другие контуры на кухне включают микроволновую печь, холодильник и посудомоечную машину. Однако для меня имеет смысл не включать холодильник в GFCI.
rcav8r
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Согласно Национальному электротехническому кодексу 2014 года, все однофазные розетки на 120 вольт, 15 и 20 ампер в жилых помещениях, обслуживающие столешницы, должны быть оснащены защитой от замыкания на землю для безопасности персонала.
Таким образом, любая другая кухонная розетка не требует защиты от утечки тока.
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 210. Ответвления210.8 Защита от замыкания на землю с помощью автоматического выключателя для
персонала.(A) Жилые помещения. Все однофазные розетки на 125 вольт, 15 и
20 ампер, установленные в местах, указанных в
пунктах 210.8(A)(1)–(10), должны быть оснащены автоматическим выключателем с защитой от замыкания на землю
для безопасности персонала.(6) Кухни — места, где установлены розетки для
использования на столешницах
Комментарии:
-
K
Ken
25.12.2025 17:55@Tester101 Я знаю, что это старый пост (и не знаю, почему он не отмечен как ответ), но арендодатели домов на одну семью — если дом не был перестроен или реконструирован — ИСКЛЮЧАЮТСЯ из требований HUD в отношении арендаторов по разделу 8. HUD требует внесения изменений, например, установки настоящего заземления для всех розеток. К многоквартирным домам в зависимости от классификации могут предъявляться те же требования, что и к домам на одну семью. Насчет квартир я не уверен, но, думаю, они тоже подпадают под эту категорию: ремонт, но без особых требований, если только не действуют особые требования штата, округа/прихода/боро, города.
-
E
EHorodyski
25.12.2025 17:55@Harper — Спасибо! Я там больше не живу! В моём новом доме хорошая сантехника с кнопками сброса и всем прочим.
-
H
Harper - Reinstate Monica
25.12.2025 17:55@EHorodyski Возможно, арендодатель прав. Если для этой розетки выше по цепи предусмотрена защита от утечки тока, то ему не нужно «комбинированное устройство GFCI + розетка» в этом месте. Вставьте туда тестер GFCI, нажмите кнопку и посмотрите, сработает ли он. А теперь самое сложное: найти кнопку сброса!
-
T
Tester101
25.12.2025 17:55@EHorodyski Вы можете обратиться в местные органы власти и узнать, что и когда требуется.
-
T
Tester101
25.12.2025 17:55@EHorodyski Я не знаю, как это работает в квартирах, сдаваемых в аренду. В частных домах электропроводку обычно меняют только в том случае, если вы проводите какие-либо работы в системе. В многоквартирных домах перед сдачей квартиры в аренду может потребоваться модернизация. Однако то, какие именно улучшения потребуются, скорее всего, зависит от местных властей.
-
E
EHorodyski
25.12.2025 17:55Ещё раз спасибо. Последний вопрос, если вы не возражаете и у вас есть ответ: обязан ли жилой комплекс, в котором я проживаю, перейти на последнюю версию? Зависит ли это от штата или округа? Извините, что продолжаю вас беспокоить, но вы очень хорошо разбираетесь в этом вопросе. Я ценю вашу помощь.
-
T
Tester101
25.12.2025 17:55@EHorodyski Да, 2014 год — это последняя редакция. Однако не во всех регионах принят стандарт 2014 года, поэтому в некоторых регионах по-прежнему используются более старые версии кода.
-
E
EHorodyski
25.12.2025 17:55Спасибо за совет! Я крутой. Я работаю в Институте инженеров электротехники и электроники, и у нас на поисковой платформе есть стандарты/руководство. Хотя самая новая версия, которую я могу найти, датируется 2014 годом, актуальна ли она до сих пор?
-
T
Tester101
25.12.2025 17:55@EHorodyski Я не уверен, что есть бесплатный источник. В местном строительном департаменте или в местной библиотеке (если библиотеки ещё существуют) должна быть копия.
-
E
EHorodyski
25.12.2025 17:55Мой домовладелец отказывается устанавливать розетку GFCI на нашей кухне на задней панели. Специалист по техническому обслуживанию, которого они пригласили, сказал, что розетка заземлена, и этого достаточно. Очевидно, что это не так, иначе у меня не было бы розетки GFCI с кнопкой сброса в ванной. Есть ли какой-нибудь бесплатный URL-адрес, на который вы могли бы указать мне с помощью этого кода, чтобы я мог заставить их следовать коду?
0
Ещё одна причина, по которой NEC, вероятно, не требовал установки УЗО в специализированных приборах, таких как холодильники и посудомоечные машины, заключается в том, что многие производители ранее соединяли нейтральный и заземляющий провода, из-за чего часть электрического тока могла возвращаться к источнику через заземляющий провод, что приводило к срабатыванию УЗО. Я думал, что в какой-то момент этого требовал UL. Не знаю, есть ли это в новых приборах.
Большинство электроприборов и устройств в наши дни имеют двойную изоляцию и, как правило, не вызывают проблем. Просто имейте в виду, что не все трёхпроводные приборы будут корректно работать при прямом подключении к цепи с устройством защитного отключения.
Комментарии:
-
K
Ken
25.12.2025 17:55Холодильники, посудомоечные машины имели двигатели с большим потреблением тока - изначально было известно, что GFCI неисправен в цепях с подобными двигателями. Соединение заземления и нейтрали вместе недопустимо, так как при определенных обстоятельствах рама может нагреться. Как сказал Пити, это делалось на сушилках и плитах (3-проводные системы), и это было опасно - вот почему код требует, чтобы они были 4-проводными системами. Заземление, нейтраль и L1, L2.
-
S
Speedy Petey
25.12.2025 17:55Это совсем не так. ВСЕ приборы с заземлением на 120 В должны нормально работать в цепи/розетке с защитой от утечки тока. В этих приборах никогда не соединялись заземление и нейтраль. Такое было только в бытовых кухонных приборах на 120/240 В и электрических сушилках.
0
NEC (NFPA 70 2011 edition) требует наличия розеток GFCI на кухнях жилых помещений, где розетки устанавливаются для обслуживания поверхностей столешниц. В нем не упоминается требование о расстоянии на кухнях.
Расстояние в 1,8 метра (6 футов) требуется для раковин, расположенных не на кухне.
Раздел 210.8 A стандарта NFPA 70 2011 Edition посвящен защите от замыкания на землю в жилых помещениях (см. ниже).
210.8 Защита персонала от замыкания на землю.
Система отключения персонала от замыкания на землю должна быть предусмотрена в соответствии с
требованиями пунктов 210.8 (A) - (C). Прерыватель цепи замыкания на землю
должен быть установлен в легкодоступном месте. Информационное
примечание: Смотрите 215.9 для получения информации о защите от замыкания на землю-прерыватель для
персонала на фидерах.(A) Жилые помещения. Все однофазные розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер, установленные в местах, указанных в пунктах 210.8(A)(1)
–(8), должны быть оснащены защитой от замыкания на землю для
персонала(1) Ванные комнаты
(2) Гаражи, а также вспомогательные постройки с полом, расположенным на
уровне или ниже уровня земли, не предназначенные для проживания и используемые только для
хранения, работы и других подобных целей.(3) На открытом воздухе
Исключение из пункта (3): В соответствии с 426.28 или 427.22, в зависимости от обстоятельств, разрешается
устанавливать сосуды, к которым нет легкодоступного доступа и которые питаются от ответвления, предназначенного для электрического снеготаяния,
противогололедного оборудования или оборудования для обогрева трубопроводов и сосудов.(4) Подвальные помещения — на уровне земли или ниже
(5) Незавершенные подвальные помещения. Для целей настоящего раздела под незавершенными
подвальными помещениями понимаются части или зоны подвала, не
предназначенные для проживания и ограниченные зонами хранения, рабочими зонами
и т. п.
Исключение из правила (5): розетка, к которой подключена только стационарно установленная система пожарной или охранной сигнализации, не должна быть защищена
автоматическим выключателем с защитой от замыкания на землю.Информационное примечание: требования к источнику питания для систем пожарной сигнализации см. в разделах 760.41(B) и 760.121(B).
Розетки, установленные в соответствии с исключением из пункта 210.8(A)(5), не
считаются соответствующими требованиям пункта 210.52(G).(6) Кухни —
где розетки установлены для обслуживания столешниц(7) Раковины — расположенные в помещениях, отличных от кухонь, где розетки
установлены на расстоянии 1,8 м (6 футов) от внешнего края раковины(8)
Эллинги
Комментарии:
-
M
Merlin -they-them-
25.12.2025 17:55Почему это может быть любая розетка, которая подходит к столешнице? Технически любая розетка может подойти к столешнице. Хотелось бы, чтобы требование было более конкретным и объясняло, почему.
-
R
RSMoser
25.12.2025 17:55@auujay В ответ добавлен раздел «Ссылки».
-
a
auujay
25.12.2025 17:55Можете ли вы найти раздел, посвящённый этому? Похоже, у вас есть копия, а я не смог легко найти бесплатную версию в интернете. В любом случае +1.
0
Все розетки, в которых подключаются устройства для удобного подключения в радиусе 8 футов от источника воды, должны быть защищены GFI. Однако в новом NEC требуется отдельная схема, отличная от GFI (home run), для холодильника или других стационарных приборов. Эти незащищенные цепи должны быть одноцелевыми и подключаться к одной розетке или подключаться напрямую к прибору. Это могут быть посудомоечные машины, мусоросборники, вентиляторы, двигатели с большей постоянной нагрузкой.
Комментарии:
-
K
Ken
25.12.2025 17:55Не объединяйте стационарные приборы в группы — для каждого из них должна быть выделенная розетка. Этот ответ неверен, поскольку речь идёт о расстоянии до источников воды, которые находятся не на кухне и не в ванной, например, у раковины в прачечной. Розетки на кухонной столешнице (то есть те, которыми люди будут пользоваться в разное время) должны быть с защитой от замыкания на землю. Для других приборов, таких как измельчитель пищевых отходов и холодильник, защита от замыкания на землю не требуется.
-
S
Speedy Petey
25.12.2025 17:55К сожалению, в этом ответе много неправильного. Учитывая дату, старое правило 6 ' (А НЕ 8') для раковины уже было отменено. ВСЕ емкости, обслуживающие прилавки, требуют защиты GFI. Выделять отдельный холодильник НЕ обязательно, хотя это хорошая идея. Кроме того, такие устройства, как DW и disp, МОГУТ иметь общую схему и не требуют отдельной розетки. Некоторые приборы, которые сильно тянут и закреплены на месте, например, сверхдальние микрофоны, обычно требуют специальной схемы. Кроме того, обратите внимание на дату этого ответа. Согласно NEC 2014, для DW теперь требуется защита GFI.
-
T
Tim Post
25.12.2025 17:55На самом деле он составляет шесть футов (что соответствует размаху рук большинства взрослых, которые не играют в профессиональный баскетбол). Если вы можете дотянуться до раковины и потрогать её, значит, она защищена устройством защитного отключения. Однако перестраховаться никогда не помешает :)
-
s
shirlock homes
25.12.2025 17:55Я думаю, что помимо холодильника, плиты и духового шкафа можно сгруппировать и другие приборы, например посудомоечную машину и измельчитель отходов. Надеюсь, кто-нибудь из авторов «Справочника по электротехнике» сможет дать ссылку. Думаю, мне лучше купить свой собственный справочник. Я не консультировался по этим вопросам со своим электриком. Я пытаюсь привлечь его к обсуждению этих вопросов.
-
K
KeithB
25.12.2025 17:55Должна ли быть отдельная цепь для каждого прибора или, например, посудомоечная машина и измельчитель отходов могут быть подключены к одной цепи?
-
s
shirlock homes
25.12.2025 17:55Мое "предположение" заключается в том, что нагрузки двигателя часто отключают GFI при запуске и выключении из-за индуктивного удара. Это неприятное отключение было постоянным источником жалоб потребителей. Поскольку корпуса этих стационарных приборов почти всегда металлические и заземлены, изначально не было причин защищать их. NEC не консультировалась со мной лично, но я полагаю, что, возможно, это было одной из причин. лол.
-
J
Jay Bazuzi
25.12.2025 17:55Как вы думаете, почему NEC требует, чтобы у каждого из них была отдельная цепь?
Похожие вопросы
Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Холодильник издает странные звуки каждые несколько минут...
2 ответа
24.12.2025Как аккуратно встроить источник питания в остров...
3 ответа
24.12.2025Где на острове следует установить главный выключатель для пл...
2 ответа
24.12.2025
Mazura
25.12.2025 17:55NEC 2014 требует защиты GFCI или AFCI для 99% всех обычных розеток в вашем доме. Где не следует использовать GFCI / AFCI?
bcworkz