0
Вопрос

Добавьте новую розетку в кладовой к одной из двух существующих цепей для мелкой бытовой техники на 20 ампер

Я делаю ремонт на своей кухне. В настоящее время у меня есть две необходимые маломощные розеточные линии на 20 ампер, которые питают розетки на кухонной столешнице. Рядом с кухней есть небольшая кладовая/шкаф, и я хотел бы добавить туда одну или две розетки. Можно ли подключить эти дополнительные розетки к одной из двух существующих маломощных розеточных линий?


Комментарии:
S

Да, я задавался этим вопросом, потому что там написано, что других розеток быть не должно, но я не знаю, означает ли это, что кладовая считается частью кухни, или нет, потому что в другом месте написано: «Эти цепи могут также обеспечивать питание розеток в кладовой, столовой и комнате для завтрака, а также розетки для электрических часов и электрических приборов, работающих на газе, но в этих цепях не должно быть других розеток».


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 2. Электропроводка и защита Статья 210. Вспомогательные цепи III. Необходимые выходы

210.52 Розетки в жилых помещениях.

(B) Мелкая бытовая техника.

(1) Розетки, к которым подведено питание. На кухне, в кладовой, комнате для завтрака, столовой или в аналогичном помещении жилого дома должны быть установлены две или более 20-амперных розеточных линий для маломощных приборов, как того требует стандарт 210.11(C)(1). Эти линии должны обслуживать все настенные и напольные розетки, указанные в стандарте 210.52(A), все настольные розетки, указанные в стандарте 210.52(C), а также розетки для холодильного оборудования.

(2) Отсутствие других розеток. В двух или более цепях для маломощных приборов, указанных в пункте 210.52(B)(1), не должно быть других розеток.

(3) Требования к розеткам на кухне. Розетки, установленные на кухне для подключения к столешницам, должны быть подключены как минимум к двум отдельным цепям для маломощных приборов, при этом одна или обе цепи должны также обеспечивать питание розеток на той же кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Дополнительные отдельные цепи для маломощных приборов должны обеспечивать питание розеток на кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Ни одна отдельная линия для мелкой бытовой техники не должна обслуживать более одной кухни.

Итак, если это действительно «кладовая» и она считается кладовой в соответствии с требованиями AHJ (органа, обладающего юрисдикцией). Тогда да, вы можете подключить розетки в кладовой к одной или нескольким цепям для маломощных приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В NEC нет официального определения термина «кладовая».