0
Должен ли мой вентиляционный канал выходить на неотапливаемый чердак?
Итак, в моём внутреннем шкафу для печи есть огромный воздуховод, который соединяет шкаф с вентилируемым чердаком без кондиционера, расположенным прямо над ним. Излишне говорить, что это огромная утечка воздуха в кондиционируемую часть дома и основной источник проникновения воздуха в дом, особенно сегодня, когда скорость ветра достигала 60 миль в час. Я не специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, но мне кажется, что это очень серьёзная проблема. Если это воздуховод, предназначенный для подачи наружного воздуха для горения и разбавления, то он представляет собой зияющую брешь в тепловой оболочке здания, поскольку топочная даже отдалённо не изолирована от остального кондиционируемого пространства.
Печь представляет собой огромную модель мощностью 125 000 БТЕ, которая слишком велика для дома площадью 1100 квадратных футов. Может быть, поэтому для подачи наружного воздуха нужен такой огромный воздуховод? Когда печь не работает, через этот воздуховод в дом поступает такой объём воздуха, что, думаю, он даже проходит через фильтр печи и через камеру возврата воздуха, которая находится прямо под печью.
Какие у меня есть варианты? Придётся ли мне устанавливать уплотнитель на дверце печи и устранять утечки воздуха из котельной в другие помещения дома? Сам по себе канал возврата воздуха — это большая утечка воздуха...

iLikeDirt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Хорошо, я нашёл руководство по почти идентичному устройству и сопоставил его с применимыми разделами Международного кодекса по топливным газам 2012 года. Теперь я гораздо лучше понимаю, что происходит.
Огромный воздуховод подает воздух для горения и разбавления через чердак, который соответствует нормам и имеет правильный размер. В потолке котельной есть отверстие, которое я даже не заметил; оно предназначено для выхода воздуха. Все это полностью соответствует иллюстрации из нормативного документа:

Альтернативный вариант — частично или полностью забирать воздух из кондиционируемого помещения, если герметичность ограждающих конструкций здания не превышает 0,4 воздухообмена в час при давлении 50 паскалей или выше, чего в моём доме точно нет (это уровень пассивного дома!). В этом случае мне потребуется 50 кубических футов внутреннего пространства на 1000 БТЕ всех внутренних газовых приборов. Печь потребляет 125 кВт (это очень много), а газовая плита может потреблять 54 кВт, когда работают духовка и все конфорки. Таким образом, в худшем случае мне потребуется 8950 кубических футов (или 1118 квадратных футов) внутреннего пространства, когда все эти приборы будут использоваться. У меня этого нет; общая площадь дома составляет всего 1100 квадратных футов, и я даже не могу сосчитать спальни и ванные комнаты, в которых есть двери, что сокращает площадь, которую я могу использовать для подачи воздуха в топку, до 650 квадратных футов, или 5200 кубических футов, или максимум до 104 000 БТЕ газа, потребляемого бытовыми газовыми приборами. Даже если я уменьшу мощность печи, я всё равно, скорее всего, превышу этот показатель, и дефицит будет только увеличиваться по мере герметизации здания.
Поэтому мне приходится сохранять существующую конфигурацию, которая полностью соответствует требованиям кода и абсолютно безопасна. И я никогда не отравлюсь угарным газом. Так что всё хорошо.
Вопрос в том, как компенсировать потери энергии из-за двух огромных отверстий в кондиционируемом помещении, через которые может проникать наружный воздух. Я думаю, что лучшим вариантом будет максимально отделить топочную от остальной части дома. Там есть огромные отверстия и тепловые обходы, которые я заделаю, и, если возможно, добавлю изоляцию к стойкам, отделяющим топочную от остальной части дома. По сути, я превращу его в мини-необусловленное пространство внутри обусловленного пространства.
Комментарии:
-
i
Дополнение: я установил уплотнители на дверную коробку в котельной, и это значительно уменьшило утечку воздуха. Нужно сделать ещё кое-что, но удивительно, как быстро и недорого можно добиться такого результата.
0
У меня нет возможности проверить характеристики вашего устройства, но, насколько мне известно, в вашей печи должна быть предусмотрена вентиляция, чтобы устройство могло получать воздух. Обычно это решётка определённого размера, вырезанная в двери помещения с печью или в стене (стенах), но ни в коем случае не в неотапливаемом чердачном помещении. В последнем случае, с которым я имел дело, вентиляция была предусмотрена в потолке и стенах, и всё это было одобрено строительным инспектором. Возможно, вам не нужно задабривать строительного инспектора, но вы правы в своих опасениях. По номеру модели вашего устройства вы можете найти руководство в интернете, если в комплекте с устройством нет инструкции по установке. В профессиональных кругах принято считать, что руководство по эксплуатации устройства ВСЕГДА хранится вместе с ним. Это нужно для того, чтобы другие специалисты могли легко найти его в будущем. В этом руководстве, о котором я говорю, должны быть указаны минимальные требования к вентиляции.
Комментарии:
-
J
Тестор тоже прав в том, что это противоречит коду. У газа есть свои правила. Было бы неплохо найти руководство. Вы заглядывали внутрь устройства? Это может показаться непрактичным, но там может быть «безопасное» место, где оно может храниться.
-
i
Здесь нет подвала. Это одноэтажный ранчо-хаус с плитой на уровне земли. Печи 16 лет.
-
J
Да, возникнет проблема с отрицательным давлением. Я помню, что в домах устанавливали приточные клапаны. Я ориентируюсь на свои воспоминания, так как прошло уже много времени, и я не хочу направить вас по ложному пути. Воздуховод, идущий с чердака, не похож на те, которые использовались для приточной вентиляции в домах, которые я курировал. Обычно их устанавливали в подвале, иногда с дополнительным теплообменником для кондиционирования воздуха перед подачей в дом.
-
i
Если бы печь получала воздух для горения и разбавления из основного жилого помещения, то, судя по всему, при работе устройства создавалось бы значительное отрицательное давление, особенно для такого мощного устройства. Поэтому подача воздуха снаружи кажется мне разумным решением... но сколько энергии уходит на то, чтобы проделать большую дыру в потолке. Из-за этого возникают такие сквозняки, что нам приходится включать печь чаще, чем обычно!
-
i
Должен отметить, что несколько месяцев назад у меня в доме был газовый сантехник, который выполнял другую работу, и я попросил его проверить печь, пока он был в доме. Он не выразил беспокойства по поводу чего-либо в котельной и даже отметил, что, на его взгляд, всё установлено правильно. Конечно, он газовый сантехник, а не специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
-
i
Спасибо, Джек. Инструкция не сохранилась, но на самой печи есть наклейка с информацией (i.imgur.com/xvkgrCT.jpg). Это Ducane MPGA125B5. Похоже, они больше не выпускают эту модель, и мне сложно найти инструкцию или руководство по установке.
Похожие вопросы
Как выпрямить погнутый слот фильтра печи?...
1 ответ
27.12.2025Поможет ли радиационный барьер остановить теплообмен?...
0 ответов
03.01.2026Можно ли правильно установить минераловатные плиты Roxul в к...
1 ответ
03.01.2026Изоляция воздуховодов в подполье...
1 ответ
24.12.2025Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025
Tester101
Другой вариант — установить заслонку с электрическим управлением, которая открывается, когда печь включена, и закрывается, когда она выключена. Однако вам следует уточнить в местных нормативных актах, разрешено ли это.
Tester101
Я почти уверен, что существуют нормы, запрещающие использовать воздух из жилого помещения в качестве воздуха для горения, поэтому воздуховод позволяет печи забирать воздух с чердака (который, как я предполагаю, является незавершённым помещением). Новые высокоэффективные модели забирают воздух снаружи и направляют его прямо в камеру сгорания, не используя воздух вокруг устройства. Если вы перенесёте устройство в незавершённое помещение (на чердак, в подвал) или установите высокоэффективное устройство, этого можно будет избежать.