Должен ли переключатель генератора обеспечивать непрерывность цепи между всеми контактами в положении «Gen»?

25.12.2025 18:54

Сегодня я заканчиваю установку переключателя генератора и думаю, что у меня проблема с проводкой...


У меня есть шестипозиционный переключатель, подключённый к распределительному щиту снаружи. Всё подключено, и я провожу финальную проверку перед подключением генератора. Для проверки проводки я проверяю целостность цепи между всеми четырьмя проводниками. Когда все переключатели находятся в положении «Линия», я вижу целостность цепи между нейтралью и заземлением, а в остальных пяти комбинациях (L1-L2, L1-N, L2-N, L1-G, L2-G) её нет. Когда переключатели установлены в положение «Выкл.», показания целостности цепи такие же.


Проблема (как мне кажется) в том, что когда я перевожу переключатели в положение «Gen», между всеми проводниками появляется непрерывность!


Я на 99,9999999999 % уверен, что это неправильно. Есть идеи, где искать в первую очередь? Я возвращаюсь в подвал, чтобы снова открыть панель и перепроверить все очевидные вещи.

u
user4334
Автор вопроса

Комментарии:
u
user4334
25.12.2025 18:54

@Tester101: Они расположены на противоположных сторонах друг от друга, но не прямо напротив. Мне нужно проверить, на одной ли они ножке.

T
Tester101
25.12.2025 18:54

Расположены ли эти выключатели друг над другом или друг напротив друга? Другими словами, они оба четные / нечетные (1-3, 2-4 и т.д.), Или они последовательные (1-2, 3-4 и т.д.)? Что находится в этих цепях?

u
user4334
25.12.2025 18:54

Что ж, теперь я ещё больше запутался... Я перенёс операции на панель с выключателями и не думаю, что проблема вообще в переключателе. Я не могу разобраться с некоторыми вещами на своей панели с выключателями. (Всё это делалось при отключённом питании от сети). Есть два однополюсных выключателя, которые, если они находятся во включённом положении, обеспечивают непрерывность между двумя основными шинами панели с выключателями! Одна из этих цепей участвует в переключателе передачи, а другая — нет.

u
user4334
25.12.2025 18:54

Я снимаю показания с контактов шнура питания (там, где он подключается к генератору). Я вытащил шнур из блока питания и проверил его на «свободном воздухе», короткого замыкания нет (а целостность цепи L1-L2 присутствует в самом блоке питания).

T
Tester101
25.12.2025 18:54

Где вы проводите измерения?


Ваш ответ

1 ответ
0
25.12.2025 18:54

Если вы проверяете целостность цепи на входной клемме генератора при положении переключателя в GEN., то вы будете измерять целостность цепи по всей её длине. Если вы посмотрите на это изображение, то поймёте, почему вы получаете именно такие показания.

введите описание изображения здесь

Голубая рамка слева обозначает главную сервисную панель. Голубая рамка справа обозначает переключатель режимов.

Перед использованием генератора убедитесь, что сертифицированный лицензированный электрик проверил правильность установки автоматического переключателя. Помните, что от этого могут зависеть жизни людей (каламбур не случаен). Обратная подача питания, вызванная неправильной установкой автоматического переключателя, может привести к гибели электриков, пытающихся восстановить электроснабжение вашего дома во время отключения.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    25.12.2025 18:54

    @DaveNay да, если у вас есть устройство на 240 В, подключённое к переключателю, вы действительно можете увидеть проводимость между L1 и L2.

  • u
    user4334
    25.12.2025 18:54

    Эррр... Думаю, это была ошибка в программе I.D. 10-T с моей стороны, потому что вполне логично, что между L1/L2 и нейтралью должна быть непрерывность, иначе цепь была бы полностью разомкнута и ничего бы не работало. Правильно ли будет сказать, что непрерывность между L1 и L2 вызвана индуктивной нагрузкой моего скважинного насоса на 240 В? Теперь, когда я это увидел, мне стало намного понятнее, спасибо.