0
Должен ли синий провод моего термостата подключаться к W2?
27.12.2025 11:24Я недавно переехал в свой первый дом и хочу заменить в нём старый базовый термостат. Вот как он был подключён:

Изучая провода, я узнал, что обычно W2 должен быть белым, а синий провод — это C (общий провод); что W2 используется в двухступенчатых системах отопления. Теперь я беспокоюсь, что этот старый термостат был подключен неправильно. Или что цвета моих проводов просто необычны...
Я не уверен, является ли моя печь (Amana GUIS070CA35) двухступенчатой. Когда я получу новый термостат, нужно ли мне просто подключить синий провод к клемме C и посмотреть, что произойдёт? Термостат, который я рассматриваю, будет использовать общий провод на 24 В для питания дисплея. Поэтому я предполагаю, что если он не включится, то синий провод на самом деле предназначен для W2.
WhiteZero
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
При дальнейшем изучении моей печи выяснилось, что она действительно имеет двухступенчатый нагрев. Это означает, что синий провод, подключённый к W2, исправен.
0
Почти в каждом руководстве по установке термостата, которое я читал, говорится что-то вроде: «Обязательно маркируйте провода в соответствии с подключённым в данный момент термостатом. Не полагайтесь на цветовую маркировку проводов».
Цвета — это всего лишь рекомендации, их не обязательно придерживаться.
Чтобы убедиться в правильности подключения, взгляните на плату управления вашей печи. Возможно, синий провод вообще ни к чему не подключен со стороны печи. Возможно, печь когда-то заменили, а термостат не подключили заново.
Отсутствие провода C не является чем-то необычным, поскольку старые термостаты либо не имели питания, либо работали от батареек. Новым термостатам (особенно тем, которые оснащены ЖК-экранами, Wi-Fi и т. д.) требуется больше энергии, и они используют провод C для возврата энергии, поступающей от клеммы R.
Похожие вопросы
Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор ско...
1 ответ
24.12.2025Преобразуйте систему нагрева с линейным напряжением в систем...
1 ответ
26.12.2025Панель электрического термостата HVAC «отключается», а затем...
1 ответ
24.12.2025Какой провод использовать для подключения электрического пли...
7 ответов
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025
Aaron
27.12.2025 11:24Похоже, что это двухступенчатая система, но это не плата управления — на ней должны быть напечатаны те же буквы, и она должна находиться там, где заканчивается провод термостата...
WhiteZero
27.12.2025 11:24Фотографии проводки печи: imgur.com/a/YzJZg Так что, думаю, я просто идиот, ведь на табличке написано «двухступенчатый нагрев». Значит, термостат подключен правильно, а W2 действительно предназначен для двухступенчатого нагрева.
Aaron
27.12.2025 11:24Для начала я бы осмотрел вашу печь и посмотрел, куда подключены провода. Сфотографируйте и этот конец. Обычно он находится в легкодоступном месте, и на клеммах должна быть маркировка. При этом не помешает отключить автоматический выключатель.