0
Должен ли цементный пол прилегать к бетонной плите?
Если я хочу использовать цементный пол (с отвердителем для придания цвета) поверх бетонной плиты (уложенной на уплотнённый грунт), должен ли он прилегать к ней или их нужно разделить?
Бетонная плита шероховатая, слой цемента поверх неё будет толщиной около 40–50 мм (только цемент и мелкий песок) и будет сформирован в виде квадратов размером примерно 2 х 2 м.
Если я сделаю адгезионный мост (с использованием цементного раствора и адгезионной добавки), цементный слой станет неотъемлемой частью бетонной плиты и будет двигаться вместе с ней. Я вижу три проблемы: 1) цементный слой будет терять много воды во время затвердевания бетонной плиты; 2) любое движение бетонной плиты будет заметно на поверхности цемента; 3) влага из почвы может подниматься вверх и попадать на пол.
С другой стороны, если я использую разделительный слой (например, полиэтиленовую плёнку) между плитой и цементным полом, то, как мне кажется (хотя я и не уверен), цемент будет лучше схватываться, а движения плиты не будут передаваться непосредственно на пол. Это может служить влагозащитным барьером. Есть ли в этом какой-то недостаток? Повлияет ли это как-то на прочность пола?
Ниже синим цветом обозначен цементный пол, серым — бетонная плита, а красным — разделительный слой/адгезионный мост:

Luiz Borges
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Я бы не рекомендовал использовать пластиковый влагозащитный барьер между прокладками. На самом деле, если в почве есть влага, она должна выйти наружу. Влага постоянно выходит из бетона — мы видим только самые худшие сценарии.
Если вы оставите пластик внутри, вода будет скапливаться на нижней плите. В краткосрочной перспективе это хорошо. Но в долгосрочной перспективе это приведёт к гниению и разрушению нижней плиты. А поскольку вы строите на ней, это не очень хорошо.
Обычно я советую просверлить отверстия в существующем бетоне и установить арматуру или сетку для соединения полов. Честно говоря, я никогда не заливал бетон поверх пола, подобного тому, что на вашей фотографии. Здравый смысл подсказывает мне, что движения не будет... но если бы я давал 10-летнюю гарантию на свою работу, я бы установил арматуру.
Комментарии:
Похожие вопросы
Нужно ли герметизировать и гидроизолировать бетонный пол в п...
2 ответа
25.12.2025Как очистить очень грязный бетонный пол в подвале?...
2 ответа
24.12.2025Как можно утеплить пол в квартире на первом этаже?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли укладывать паркет (не плавающий) на бетонный пол?...
4 ответа
27.12.2025Как выровнять бетонный пол в подвале с уклоном в 2 дюйма?...
1 ответ
26.12.2025
wallyk
@LuizBorges: Возможно, в Бразилии это не проблема, но в Центральном Орегоне много бетона, который быстро превращается в пыль из-за того, что во время затвердевания он не был защищён от низких температур, особенно от температуры почвы. Лучше всего поддерживать постоянную температуру, но по мере затвердевания цемента в бетон выделяется много тепла. Из-за слишком высокой температуры затвердевания могут образоваться трещины. Практичный способ снизить температуру затвердевающего цемента — покрыть его водой.
DMoore
Если цемент слишком быстро теряет влагу, это обычно связано с контролем микроклимата и поливом, а не с защитой от влаги, верно? Я знаю, что летом в США, когда жарко, рабочие, заливающие бетон, постоянно поливают плиту до тех пор, пока она не затвердеет. Я также видел, как поверх бетона укладывали мокрую мешковину. Вот хорошая ссылка concretenetwork.com/concrete/slabs/curing.htm
Luiz Borges
Может быть, я слишком много думаю об этом. Последний слой будет представлять собой цементный пол с эффектом полировки, выполненный «традиционным» способом с использованием цемента и оксидов железа (у нас нет готового цветного отвердителя). Я слышал много историй о том, как пол трескался из-за проблем с отверждением (обычно это связано с тем, что цемент слишком быстро теряет воду). Вот как это будет выглядеть: google.com.br/…
DMoore
Я много раз укладывал цемент на бетон. Никогда не возникало проблем с застыванием. Я не совсем понимаю, как это работает с точки зрения физики или типа пластика, но я сразу вижу, как цемент высыхает, а затем пластик рвётся даже при малейшем движении. Может быть, это один из тех случаев, когда это не имеет значения... но я никогда не добавлял в смесь влагозащитный слой.
Luiz Borges
Здесь люди не используют гидроизоляцию в этом случае (фундамент и нижняя часть стен обычно водонепроницаемы, чтобы влага не поднималась по стенам). Я считал, что гидроизоляция нужна скорее для того, чтобы большая часть воды оставалась на цементном полу и он лучше затвердевал. В противном случае люди поливают пол водой каждый день в течение недели или около того.
DMoore
Но на изображении влагозащитный слой должен находиться под бетонной плитой.
Luiz Borges
Это стандарт для Бразилии. Мы заливаем примерно 50–80 мм (в зависимости от помещения) бетона в качестве «чернового пола» поверх утрамбованного грунта, затем укладываем выравнивающий слой из цемента и песка (около 20–50 мм), а поверх него — чистовое покрытие (керамическую плитку, виниловую плитку, ковролин и т. д.). Сама по себе плита не сильно подвижна, но в местах соединения плиты с бетонным фундаментом обычно образуются трещины.