0
Вопрос

Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до наружного заземляющего стержня проходить в кабелепроводе?

25.12.2025 17:55

У меня в отдельно стоящем гараже есть распределительный щит (это не дополнительный щит, а основной, подключённый сразу после счётчика). Кажется, что щит подключён правильно: нейтральная и заземляющая шины соединены, а заземляющий провод (6-го калибра?) проходит через отверстие в стене примерно в 15 см ниже щита, выходит наружу через какой-то кабелепровод и крепится к заземляющему стержню. Однако между тем местом, где он выходит из щита, и местом, где он проходит через стену к наружному кабелепроводу, он просто оголён. Я занимаюсь утеплением гаража и установкой гипсокартона, и мне кажется, что это неправильно. Что думаете?


Просто чтобы прояснить: провод находится в кабелепроводе снаружи, но на протяжении примерно 15 см, которые он проходит внутри стен, он просто оголён.

M
MarkD
Автор вопроса


Ваш ответ

5 ответов
0
Лучший ответ
25.12.2025 17:55

Открытые заземляющие провода — это нормально. За последний год я видел главную панель и две дополнительные панели с открытыми заземляющими проводами. Они были многожильными, сечением 6 гамм.

0
25.12.2025 17:55

«Просто чтобы прояснить: провод находится в кабелепроводе снаружи, но на протяжении примерно 6 дюймов он проходит внутри стен и является просто оголённым проводом».

Голый заземляющий провод отлично подходит для определённого пространства. Согласно нормам, заземляющий провод должен находиться внутри кабелепровода, чтобы его нельзя было повредить механическим способом, например садовой тяпкой. На самом деле для размещения заземляющего провода можно использовать ПВХ. Если для размещения заземляющего провода используется кабелепровод из чёрного металла, то он должен быть заземлён с обоих концов, чтобы высокочастотный ток от молнии не привёл к тому, что кабелепровод/провод будут действовать как индуктор с более высоким сопротивлением, чем у простого оголённого провода. (В кабеле из цветного металла, например из жёсткого алюминия, такой проблемы нет, и заземляющий электрод не нужно подключать к каждому концу кабеля.)

Комментарии:
  • S
    Speedy Petey
    25.12.2025 17:55

    Просто чтобы прояснить: если ПВХ используется для физической защиты, то он должен быть класса Sch80. Класс Sch40 обеспечивает не большую защиту, чем сам провод, с точки зрения норм.

0
25.12.2025 17:55

Моя энергетическая компания требует, чтобы кабель был в неметаллическом кабелепроводе. Возможно, у вас тоже такое требование.

Все заземляющие проводники, проложенные над уровнем земли, должны быть заключены в неметаллический кабелепровод.
Город Эймс (штат Айова), «Коммерческое обслуживание, однофазный ток 600 ампер и прямой учёт потребления» Примечание № 4

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 17:55

    Не могли бы вы привести цитату из документа на случай, если ссылка снова перестанет работать?

  • u
    user4302
    25.12.2025 17:55

    Ваша ссылка оборвалась.

0
25.12.2025 17:55

Не знаю, насколько это соответствует местным нормам, но там, где я живу, довольно часто можно увидеть оголённые провода заземления.

Одна из основных проблем заключается в том, что они должны быть защищены от коррозии и повреждений, иначе заземление может не сработать в самый нужный момент. Поэтому рекомендуется защитить их каким-либо покрытием.

0
25.12.2025 17:55

(Я не электрик)

Назначение заземляющего провода — обеспечить беспрепятственное прохождение электрического тока в случае короткого замыкания, чтобы он не проходил через ваше тело, а уходил в землю.

Строго говоря, открытая проводка в стене не является нарушением — например, если вы используете бронированный кабель, то броня часто служит не только защитой, но и заземлением, поэтому там, где используется кондиционер (как в моём доме), в стенах есть длинные участки «открытой проводки».

Заземление опасно только в том случае, если оно подключено неправильно и на самом деле не выполняет функцию заземления, а также если на него подаётся напряжение. Одно из сомнительных преимуществ открытого заземления заключается в том, что в случае повреждения другой линии под напряжением вероятность того, что она коснётся земли раньше, чем что-либо другое, возрастает (иногда).

Учитывая это, я не в восторге от любых оголённых проводов, но в вашем случае я не вижу серьёзной опасности в оголённом заземляющем проводе в стене.