0
Вопрос

Должна ли подача холодной воды быть постоянно открытой для системы нагрева горячей воды?

Я только что промыл свою систему плинтусного отопления и залил в неё новую воду. Мне интересно, нужно ли оставлять подачу холодной воды в систему открытой или лучше сделать её замкнутой до следующей промывки?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Закрыто.

Есть две причины — главная из них заключается в том, что вам нужно знать, есть ли утечка. Правильно функционирующая система не должна нуждаться в регулярной «доливке воды».

Другая, связанная с этим причина: если система протекает и в неё постоянно поступает новая вода, то вместе с ней поступает и растворённый в этой воде кислород. А 99,9 % систем горячего водоснабжения состоят из смеси медных и железных деталей (или полностью из железных деталей), которые будут сильно ржаветь при постоянном контакте с кислородом. В герметичной системе кислород, содержащийся в воде, окисляется, и ржавение прекращается. Каждый раз, когда вы доливаете новую воду, ржавчина появляется снова. Поэтому чем меньше вы доливаете воды, тем меньше внутренняя поверхность системы подвержена коррозии.

Комментарии:
  • E

    Нет. Перечитайте ответ ещё раз. В ответе не говорится о том, что вам не хватает одного из этих устройств.

  • m

    Я уже ответил на этот вопрос, но если у вас установлен обратный клапан и регулятор на 12–15 фунтов на квадратный дюйм, имеет ли смысл оставлять его включённым в этом случае?

  • m

    Если заливной клапан открыт, а обратный клапан не установлен (что встречается чаще, чем вы думаете), вы можете загрязнить питьевую воду, если давление на входе упадёт.

  • D

    Не говоря уже о накипи, которая образуется из-за нового кальция в подпиточной воде, если она жёсткая...