0
Вопрос

Должна ли цепь, обеспечивающая освещение на электрощитке, быть предназначена ТОЛЬКО для этого освещения?

Должна ли цепь, обеспечивающая освещение на электрощитке, быть предназначена ТОЛЬКО для этого освещения?


Я почти уверен, что на панели должен быть индикатор, а также цепь с доступной розеткой. Мой электрик, который устанавливал панель, считал, что они должны быть отдельными, и я, по опыту блуждания в темноте в поисках блока предохранителей (за 20 лет до того, как в этом доме появились автоматические выключатели), с этим согласен. Но... Это значит, что я трачу целый 15-амперный автоматический выключатель на лампочку мощностью 60 Вт (или на её замену мощностью 8 Вт). Нужно ли мне это? Должна ли эта цепь быть предназначена ТОЛЬКО для панели управления или это не так? В частности, если я подключаю к ней другие осветительные приборы, допустимо ли это, если она действительно освещает панель управления?


В настоящее время в США действует стандарт NEC 2011.



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Розетка для освещения помещений с оборудованием не обязательно должна быть подключена к отдельной цепи. Она может быть подключена к любой общей цепи.

То же самое касается розетки. Она не обязательно должна быть выделенной, но обычно это так. Эта розетка необходима для неоконченных работ в подвале. Необязательно, чтобы она находилась рядом с электрощитом, но обычно это самое простое место для её установки.


2011 NEC

III. Необходимые выходы

210,70. Необходимы розетки для освещения

(A) Жилые помещения.

В жилых помещениях розетки для освещения должны быть установлены в соответствии
с требованиями 210.70(A)(1), (A)(2) и (A)(3).

(3) Места для хранения или размещения оборудования.

На чердаках, в подпольных помещениях, подсобных комнатах и подвалах должна быть установлена по крайней мере
одна розетка для освещения с выключателем или управляемая настенным выключателем
там, где эти помещения используются для хранения или размещения
оборудования, требующего обслуживания. По крайней мере одна точка управления должна находиться
в месте обычного входа в эти помещения. Розетка для освещения должна
находиться рядом с оборудованием, требующим обслуживания.


2011 NEC

III. Необходимые выходы

210,52 Розетки в жилых помещениях

(G) Подвалы, гаражи и вспомогательные постройки.

В отношении жилого дома на одну семью действуют следующие положения:

(1) В каждом подвале, в каждом пристроенном
гараже, а также в каждом отдельно стоящем гараже или вспомогательном здании с
электрическим освещением должна быть установлена как минимум одна розетка, помимо тех, что предназначены для конкретного оборудования.

(2) Если часть подвала переоборудована в одну или несколько жилых комнат, то в каждой отдельной незавершенной части должна быть установлена розетка
в соответствии с требованиями данного раздела.