Вопрос

Должны ли быть защищены кабели NM вокруг панелей в недостроенных подвалах?

Я подумываю об установке новой электропроводки. Щит находится на стене в недостроенном подвале. Три вопроса:




  1. Считается ли новый кабель NM, идущий к распределительному щиту и вокруг него, «подверженным физическому повреждению» (300.4), поэтому он должен быть защищен, как описано в пункте 334.15(B)?




  2. Имеет ли значение, где находятся кабели — сверху, снизу или сбоку от панели, и на какой высоте они расположены?




  3. Если требуется защита, нужно ли помещать их в электростатический экран до полости в балке перекрытия? Есть ли другие практичные решения?




Я живу в Массачусетсе, поэтому здесь действует NEC 2014 с этими поправками. После долгих поисков я так и не нашёл в кодексе ничего конкретного. Но я хотел бы знать не только то, что мне сойдёт с рук в соответствии с NEC, но и то, что является разумным и качественным выполнением работ. Я бы хотел посмотреть, что уже сделано, чтобы ориентироваться на это, но, похоже, это... по крайней мере, я бы хотел, чтобы новая работа была выполнена должным образом.


панель


Я не уверен, как следует интерпретировать следующее утверждение из 334.15(C):



Кабель с неметаллической оболочкой, проложенный на стене недостроенного подвала, может быть проложен в указанном кабелепроводе или трубке либо должен быть защищен в соответствии с пунктом 300.4. В месте входа кабеля в кабелепровод или трубку должна быть установлена подходящая изолирующая втулка или переходник.



Означает ли это, что если у вас есть неизолированный кабель на стене в недостроенном подвале, то он считается подверженным физическому повреждению и его необходимо поместить в кабелепровод или трубку, если только он уже не защищён, как описано в стандарте 300.4 (ни один из этих пунктов не кажется уместным, особенно с учётом того, что поправки штата Массачусетс отменяют пункт 300.4(D))? Или он может оставаться незащищённым, если находится в месте, не подверженном физическому повреждению (как бы это ни определялось)?


Соответствующие статьи в NEC 2014:

300.4 Защита от физических повреждений. Провода, кабельные каналы и кабели должны быть защищены от физических повреждений. [Далее следуют подробные указания о прокладке проводов через деревянные и металлические элементы, за съемными панелями, параллельно элементам каркаса и плинтусам, в настиле крыши или под ним, в неглубоких пазах, в изолированных фитингах и через структурные стыки.]


334.10 Разрешённые виды использования. Кабели типа NM, типа NMC и типа NMS разрешается использовать в следующих целях, за исключением случаев, запрещённых в пункте 334.12 [который, похоже, не содержит ничего существенного]:
(1) Жилые дома на одну и две семьи, пристроенные или отдельно стоящие гаражи и складские помещения.

[…] 



(A) Тип NM. Кабель типа NM допускается использовать следующим образом:
(1) Для открытых и скрытых работ в местах, которые обычно сухие, за исключением случаев, запрещенных в пункте 334.10(3) [что не имеет значения, поскольку мой дом подпадает под действие пункта 334.10(1)].

[…] 



334.15 Наружные работы. При проведении наружных работ, за исключением случаев, предусмотренных в 100.11(A), кабель должен быть проложен в соответствии с требованиями 334.15(A)–(C).



(A) Следовать за поверхностью. Кабель должен плотно прилегать к поверхности отделки здания или настила.


(B) Защита от физических повреждений. При необходимости кабель должен быть защищен от физических повреждений с помощью жесткого металлического кабелепровода, промежуточного металлического кабелепровода, металлической трубки для электропроводки, кабелепровода из ПВХ по стандарту 80, типа RTRC с маркировкой -XW или других одобренных средств. […] 


(C) В незавершенных подвальных помещениях и подполах. Если кабель проложен под углом к балкам в незавершенных подвальных помещениях и подполах, допускается крепить кабели сечением не менее двух AWG или трех 8 AWG проводников непосредственно к нижним краям балок. Кабели меньшего сечения следует прокладывать либо через просверленные отверстия в балках, либо по направляющим доскам. Кабель с неметаллической оболочкой, проложенный по стене недостроенного подвала, может быть проложен в указанном кабелепроводе или трубке либо должен быть защищен в соответствии с пунктом 300.4. В месте ввода кабеля в кабелепровод или трубку должна быть установлена подходящая изолирующая втулка или переходник. Оболочка кабеля с неметаллической оболочкой должна выступать за пределы кабелепровода или трубки и заходить в розетку или распределительную коробку не менее чем на 6 мм (1/4 дюйма). Кабель должен быть закреплен на расстоянии не более 300 мм (12 дюймов) от места входа кабеля в кабелепровод или трубу. Металлический кабелепровод, труба и металлические распределительные коробки должны быть подключены к заземляющему разъему оборудования в соответствии с положениями 250.86 и 250.148.



Комментарии:
D

@Tester101 — я бы хотел услышать об этом подробнее. Я часто занимаюсь подвалами, и обычно мы не обшиваем гипсокартоном складские помещения. Мы оставляем проводку открытой, проходящей через стены, а с другой стороны обшиваем стены гипсокартоном для чистовой отделки. Один из пяти или шести инспекторов заставит нас установить гипсокартон. Часто у них нет никаких норм, кроме как сказать: «Вот чего мы хотим». Это не так уж сложно, потому что обшивка большой комнаты стоит 100 долларов и час работы... У меня никогда не возникало проблем с электрощитом или чем-то ещё, что находится под потолком в недостроенном помещении. Чердаки — это недостроенные помещения, верно? (не уверен)

V

Спасибо. Дом был построен в 1880-х годах. Здесь, в Массачусетсе, нет ничего особенного. И в каменном фундаменте нет ничего особенного: он грязный и протекающий.

a

Я почти уверен, что это зависит от местных норм, но, как правило, можно оставлять незакрытыми провода Romex в незавершённых (без отделки) помещениях. Кстати, в наши дни в США не так много каменных стен. Это просто потрясающе. В каком году был построен этот дом?

T

Кабель NM должен быть защищен на стене как в местах с финишной отделкой, так и в местах без отделки. Однако, я думаю, здесь есть лазейка, поскольку проводка крепится к фанере. Я не совсем уверен, в каком разделе правил это прописано, но это довольно распространенная практика.

V

То есть на незавершённом участке вас вообще не должны защищать? Моя работа не будет проверяться, так что мне не на что ориентироваться.

D

В моём регионе он должен быть защищён только на готовой территории. Я ориентируюсь на требования инспекторов (которые используют NEC 2011... в некотором роде). Однако я уверен, что есть и другие интерпретации.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Это определённо проблема с интерпретацией, связанная с местными инспекторами. Вы можете улучшить установку, изображённую на картинке, следуя рекомендациям из пункта 110.26. Они могут разрешить проложить провод в рабочем пространстве вокруг панели так, чтобы он не подвергался повреждениям, но водопроводную трубу следует проложить за пределами рабочего пространства, описанного в пункте 110.26. Кроме того, провод должен быть закреплён в соответствии с пунктом 334.30.

0
R

Что бы я сделал, и я не шучу, я бы нашёл большой жилой комплекс поблизости, где сейчас строят дома, и сделал бы вид, что заинтересован в покупке, а затем посмотрел бы на несколько образцов. Надеюсь, что электрооборудование находится в подвалах и они ещё не отделаны. Посмотрите, как проложены провода для всего, что там есть: розеток для дренажных насосов, оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, — и тогда вы всё поймёте. Скорее всего, вы увидите, что всё сделано без излишеств, ровно настолько, чтобы получить одобрение, ни больше ни меньше.

Комментарии:
  • D

    Если бы вы так поступили, я бы переоделся.