Должны ли лицензированные электрики выполнять ремонт в соответствии с нормами?

Лицензированный электрик из Калифорнии заменил автоматический выключатель у своего друга. Он снял автоматический выключатель в гостиной и заменил его на бывший в употреблении выключатель без функции автоматического отключения.


Когда я услышал об этом, я был настолько расстроен, что он установил подержанный автоматический выключатель, но согласно электротехническим нормам Калифорнии здесь должен быть автоматический выключатель дифференциального тока (если я не ошибаюсь, я перечитал этот раздел).


Разрешается ли заменять автоматический выключатель бывшим в употреблении? Разрешается ли заменять автоматический выключатель, соответствующий требованиям, на автоматический выключатель, не соответствующий требованиям?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если AFCI требовался в первую очередь, т. Е. код, действовавший при первоначальной установке схемы (независимо от того, требуются ли они сейчас), тогда да, его удаление и замена стандартным выключателем привели к нарушению.

Остальное — юридический вопрос, который не подходит для обсуждения на этом форуме. Пусть ваш друг позвонит в отдел эксплуатации здания, чтобы получить ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ответ.

Комментарии:
  • k

    +1. Когда дело касается кода и того, что пройдёт проверку, всегда обращайтесь в местный орган власти, обладающий юрисдикцией. Именно им вы должны соответствовать.