Допускается ли использование общей нейтрали для двух цепей?

Не знаю, имеет ли смысл заголовок, поэтому я объясню, что я делаю. Я пытаюсь подключить два соседних холодильника, для каждого из которых требуется отдельная цепь на 15 А. Мне просто интересно, можно ли вместо двух проводов проложить один провод на 14/3, чтобы чёрный провод питал один холодильник, красный — другой, а белый был нейтральным для обоих. Интуиция подсказывает мне, что это не соответствует нормам, но я решил спросить. Спасибо!


Комментарии:
P

Вам следует уточнить, собираетесь ли вы использовать разделённые фазы, как это обычно делается в многопроводных цепях.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ

Это совершенно нормально и соответствует требованиям. Единственное условие: необходимо соединить нейтраль, нельзя использовать винты на одном устройстве для подключения нейтрали к другому, а также необходимо использовать двухполюсный автоматический выключатель или выключатель с ручным управлением.

Комментарии:
  • c

    Если написано: «Вы должны использовать двухполюсный выключатель или выключатель с ручным управлением», значит ли это, что если один холодильник выйдет из строя, то мороженое в обоих холодильниках растает? Рисковать обоими десертами, конечно, нельзя ;-).

  • P

    Не двухполюсный выключатель не даёт нейтрали пропускать ток, в два раза превышающий допустимый, а тот факт, что векторы двух разделённых фаз всегда противоположны друг другу. Если ток в двух разделённых фазах одинаков, ток в нейтрали будет равен нулю. Ток в нейтрали всегда будет равен разности токов в двух разделённых фазах.

  • K

    @bib Двухполюсный автоматический выключатель используется для принудительного отключения двух противофазных проводов под напряжением. Каждая цепь под напряжением рассчитана на максимальный ток (в данном случае 15 А), и нейтраль может его выдержать. Однако если обе фазы под напряжением потребляют по 15 А, то в нейтрали отсутствует (или присутствует только дифференциальный) ток, и она ведёт себя как одно устройство на 15 А и 230 В, нейтраль которого подключена к середине нагрузки (и источника питания).

  • b

    +1 Было бы интересно и полезно, если бы вы объяснили, что такое двухполюсный выключатель и почему он не позволяет нейтрали пропускать ток, в два раза превышающий допустимое значение.

  • T

    Для справки: это называется многопроводной ветвью.

0
G

Обратите внимание на условие, согласно которому общая нейтраль должна использоваться для двух цепей, питающихся от двухполюсного автоматического выключателя с общим расцепителем. Это гарантирует, что ток в нейтрали никогда не превысит допустимую силу тока одной из двух фаз, питающих цепи.

Комментарии:
  • n

    Неверно, и я не добавил ничего такого, чего бы не было сказано 8 лет назад.

  • J

    Этот ответ не содержит никакой дополнительной информации, кроме той, что была дана в предыдущих ответах.

  • m

    Не обязательно должен быть общим. Достаточно общего отключения. С практической точки зрения, двойной автоматический выключатель с общим отключением — это простой и безопасный способ сделать это. Но, в частности, если у вас уже есть два одинарных автоматических выключателя и они просто не соединены друг с другом, для их соединения будет достаточно ручного соединителя — общее отключение не требуется.

0

Общий провод будет нести ток для обоих холодильников и, следовательно, не будет обеспечивать такую же пропускную способность, как ожидается для данного сечения провода. Так делают в потолочных вентиляторах, у которых также есть подсветка с отдельным настенным выключателем, но они потребляют не так много тока, как холодильники. Убедитесь, что вы используете провод такого сечения, которое может выдержать суммарный ток двух холодильников, подключённых к общему проводу; в вашем случае это, вероятно, провод 10-го сечения. Тем не менее, если холодильники находятся на противоположных сторонах помещения с напряжением 220 В, это может сойти вам с рук, как объяснялось выше.

Комментарии:
  • m

    Это не «может сойти с рук». Это «совершенно неправильно/противоречит правилам, если фазы совпадают», и «совершенно правильно/вполне нормально, если фазы (ножки) не совпадают».

  • P

    Обычно 14/3 с красным и чёрным проводами — это многопроводная цепь. В этом случае ток в нейтральном проводе представляет собой разницу токов в двух незаземлённых проводниках, а не их сумму.

  • c

    Надеюсь, мне это сойдёт с рук, потому что я не буду заново прокладывать все провода! Сейчас у меня всё подключено через провода 14-го калибра и автоматические выключатели на 15 А. К сожалению, ни на одном из приборов (кроме микроволновой печи) не указано их энергопотребление, только то, что для них требуется отдельная цепь.

0

Обратите особое внимание на требование «использовать двухполюсный автоматический выключатель или выключатель с ручным управлением».

Если говорить конкретнее, это означает, что это НЕ два выключателя на одной фазе, а двухфазный двойной выключатель с двумя линиями на противоположных фазах. На каждой горячей линии (чёрной и красной) напряжение составляет 120 В относительно нейтрали, а между двумя горячими линиями (которые вы не используете в данном случае) — 240 В.

Общий нейтраль допустим, потому что две фазы, так сказать, текут в противоположных направлениях. Поскольку одна фаза течёт в одном направлении, а другая — в противоположном, возникает эффект компенсации.