Допускается ли сращивание в корпусе кабелепровода из ПВХ?

Я говорю о чём-то вроде этого Тип LB Корпус кабелепровода


введите описание изображения здесь


Комментарии:
u

Я согласен с DA01. На мой взгляд, доступ есть, и, если только это не главный вход в прерыватель, он должен соответствовать требованиям, которые Tester101 упоминает в своём ответе.

T

Мне не совсем понятно, предназначено ли оно для сращивания проводов или для того, чтобы их можно было протянуть за угол.

D

В большинстве кодов указано, что сращивание должно быть доступным. Похоже, что устройство разработано специально для этой цели.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Зависит от обстоятельств.

  • Если проводники имеют сечение 6 AWG или меньше.
  • Достаточно свободного места.
  • Это не кабелепровод с малым радиусом изгиба.
  • На корпусе имеется устойчивая и хорошо читаемая маркировка производителя.

Только в этом случае в корпусе кабелепровода могут быть выполнены сращивания.

В вашем конкретном случае я не вижу объёма, указанного в разделе технических характеристик на странице Home Depot. Поэтому вам нужно проверить сам фитинг, чтобы узнать, указал ли производитель объём. Вы не сказали, какого сечения провода вы подключаете, поэтому я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Вы также не упомянули количество проводников, поэтому я не могу рассчитать заполнение.

Кодез
Национальный электротехнический кодекс 2014 Артикул 314: розетки, устройства, выключатели и распределительные коробки; кабельные каналы; фитинги; кожухи для смотровых колодцев II. Установка

314.16 Количество проводников в выходных, распределительных и соединительных коробках, а также в корпусах кабельных каналов. Коробки и корпуса кабельных каналов должны быть соответствующего размера, чтобы в них оставалось свободное пространство для всех проводников. Ни в коем случае объем коробки, рассчитанный в соответствии с пунктом 314.16(A), не должен быть меньше расчетного объема заполнения, рассчитанного в соответствии с пунктом 314.16(B). Минимальный объем корпусов кабельных каналов должен быть рассчитан в соответствии с пунктом 314.16(C).

(C) Проводящие тела.

(1) Общие положения. Корпуса кабелепроводов, в которых находятся проводники сечением 6 AWG или меньше, за исключением корпусов кабелепроводов с малым радиусом изгиба, описанных в разделе 314.16(C)(2), должны иметь площадь поперечного сечения, как минимум в два раза превышающую площадь поперечного сечения самого большого кабелепровода или трубки, к которым они могут быть прикреплены. Максимальное количество проводников должно соответствовать максимальному количеству, указанному в таблице 1 главы 9 для кабелепровода или трубки, к которым он прикреплен.

(2) С ответвлениями, отводами или устройствами. Только те кабельные каналы, на которых производитель нанес долговечную и разборчивую маркировку с указанием их объема, могут содержать ответвления, отводы или устройства. Максимальное количество проводников рассчитывается в соответствии с пунктом 314.16(B). Кабельные каналы должны быть жестко и надежно закреплены.

(3) Корпуса кабелепроводов с малым радиусом изгиба. Корпуса кабелепроводов, такие как отводы с заглушками и отводы для сервисного доступа, в которых проложены кабели сечением 6 AWG или меньше и которые предназначены только для установки кабелепровода и проложенных в нем кабелей, не должны содержать соединений, отводов или устройств и должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было свободно разместить все кабели, проложенные в корпусе кабелепровода.

Примеры корпусов кабелепроводов с малым радиусом Укупоренный Локоть

Укупоренный Локоть

Расчет Заполнения поля

За каждый токопроводящий проводник, заканчивающийся в распределительной коробке, прибавляйте 1. То есть если вы подключаете один незаземлённый (фазный) проводник, один заземлённый (нейтральный) проводник и один заземляющий проводник. Если вы хотите выполнить сращивание внутри распределительной коробки, расчёт будет выглядеть следующим образом.


Без заземления (горячий) 1
Без заземления (горячий) 1
С заземлением (нейтральный) 1
С заземлением (нейтральный) 1
--------------------------
4

Если используются заземляющие проводники, добавьте 1.


Текущая нагрузка 4
Заземление 1
--------------------------
5

Определив количество проводников, вы можете воспользоваться таблицей 314.16(B), чтобы рассчитать необходимый объём.

Таблица 314.16(B)

ПРИМЕЧАНИЕ: при расчётах всегда учитывается самый большой используемый проводник. То есть, если у вас заземлённый (нейтральный) провод № 14 и незаземлённый (фазный) провод № 12, вы будете использовать коэффициент 2,25 из-за провода № 12. Если вы используете заземляющие проводники, сечение которых отличается от сечения проводников, по которым проходит ток, умножайте их сечения по отдельности (#12 фаза, #12 нейтраль, #14 заземление = 2 x 2,25 + 1 x 2,00).

14 AWG

Если используется самый толстый проводник сечением 14 AWG, умножьте количество проводников на 2,00 в соответствии с таблицей 314.16(B).

`5 * 2,00 = 10,00'

Это означает, что объём коробки должен быть не менее 10 кубических дюймов, если вы хотите выполнить сращивание внутри неё.

12 AWG

Если используется самый толстый проводник сечением 12 AWG, умножьте количество проводников на 2,25.

5 * 2.25 = 11.25

Таким образом, в этом случае объём коробки должен составлять не менее 11,25 кубических дюймов.

3 незаземлённых (горячих) проводника

Если бы вы подключали 3 незаземлённых (фазных) проводника, расчёты выглядели бы следующим образом.


Без заземления (горячий) 1
Без заземления (горячий) 1
Без заземления (горячий) 1
Без заземления (горячий) 1
С заземлением (нейтральный) 1
С заземлением (нейтральный) 1
Заземление 1
--------------------------
14 AWG

7 * 2.00 = 14 cubic inches

12 AWG

7 * 2.25 = 15.75 cubic inches

Комментарии:
  • T

    @tekrefugee в этом ответе предполагается, что все проводники CC имеют одинаковый размер, поскольку в данном случае это наиболее вероятный сценарий.

  • t

    Я понимаю, что этому ответу уже десять лет, но метод расчёта заполнения, описанный tester101, неправильный. Я удивлён, что никто этого не заметил. Он говорит, что объём самого большого заземляющего проводника в коробке нужно умножить на количество проводников, чтобы получить требуемый объём. Это не так, объёмы проводников рассчитываются исходя из их размеров, а затем суммируются. Затем он говорит, что заземляющие проводники нужно прокладывать отдельно, если они отличаются по размеру от заземляющих проводников. Это тоже неверно. Площади получают одну надбавку в зависимости от самой большой площади (обновлено до 1 для первых 4 гектаров и 1/4 для каждого дополнительного гектара).

  • E

    Для Carlon: 1/2 дюйма 4,0 куб. дюйма, 3/4 дюйма 12,0 куб. дюймов, 1 дюйм 12,0 куб. дюймов. Страница с техническими характеристиками HD бесполезна, но Carlon публикует эти данные.

  • E

    Насколько я помню, на внутренней стороне этих изделий есть маркировка (выпуклая).

  • T

    @ThePopMachine Есть ли на фитинге маркировка с указанием объёма, и если да, то какая?

  • T

    Спасибо. Для целей данного вопроса предположим, что это просто сращивание кабелей типа 12-2 или 12-3 NM.

0

12-2 подойдёт, 12-3 — это слишком много.

Если вы используете 3/4-дюймовый кабель Carlon, его сечение составляет 12 кубических дюймов и на нём должна быть маркировка. 12-2 с заземлением, сращиваемый, требует 5X 2,25 дюйма, 11,25 кубических дюймов, проходов. 5 — это два нейтральных и два фазных провода, которые подключаются к коробке, плюс один для заземления. Для 12-3 с грунтом требуется 7X 2,25, 15,75 кубических дюймов, не подходит (если только вы не увеличите объём до 1-1/4 дюйма с 32 кубическими дюймами).