0
Вопрос

Допустима ли такая прокладка труб?

Недавно мы заменили обогреватель и кондиционер, и теперь дренажная труба проходит по полу подвала. Это довольно неприятно, раньше такого не было (труба проходила по стенам у потолка).


Приемлема ли такая структура (стандартная практика) или нам следует попросить изменить ее?


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь


Комментарии:
M

@Tester101 Спуск к сливу очень пологий. Вероятно, угол наклона составляет менее 1°.

T

Возможно, это не самый удачный дизайн, но, по крайней мере, вода уходит в канализацию. Мне кажется забавным, что они прикрепили её к полу. Не знаю, какие требования предъявляются к опорам для труб на полу, но, по крайней мере, они попытались. Если пол не наклонный, то вряд ли это соответствует требованиям к уклону.

C

На мой взгляд, это похоже на препятствие, о которое можно споткнуться.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Что ж, выглядит это, конечно, не очень. Но редко бывает так, что слив в полу расположен очень удобно.

В качестве альтернативы можно использовать небольшой контейнер с насосом, выходное отверстие которого можно направить в нужную сторону. Именно так и было сделано в моём доме. Конечно, для этого нужно обеспечить питание насоса, но поскольку у меня конденсационный котёл, в нём уже есть выходное отверстие для насоса.

Комментарии:
  • k

    Вода из шахты попадает в слив стиральной машины, который находится в дальней части подвала. Это возможно благодаря насосу для откачки конденсата. (При поиске по этому запросу вы найдёте несколько моделей.)

  • M

    Хм. Кажется, раньше труба вела к раковине в прачечной... но кондиционер стоял в другом месте.