Допустимо ли по нормам устанавливать распределительный щит в кладовой?
В настоящее время я планирую переоборудовать комнату, чтобы превратить существующую спальню в домашний офис и кладовую. Единственное, что немного усложняет эту переделку, — наличие распределительного щита в дальнем углу комнаты.
Как вы можете видеть на изображении ниже, мы планируем сделать заднюю часть комнаты площадью 5 квадратных футов зоной для хранения (вдоль задней стены будут установлены стеллажи глубиной 2 фута, не доходящие до распределительного щита. Мы будем использовать эту зону для хранения рождественских украшений, разных вещей и т. д.). Я знаю, что запрещено устанавливать распределительный щит в шкафу, где будет храниться одежда или другие легковоспламеняющиеся предметы. Итак, у меня два вопроса: 1) как отличить кладовую от гардеробной (то есть можно ли как-то классифицировать это помещение как гардеробную?) и 2) будет ли это законно, если перед входом будет расстояние более 36 дюймов, а по бокам — 30 дюймов?

MarkD
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс (National Electrical Code, NEC) обычно определяет помещения и зоны в зависимости от предполагаемого использования. В кодексе нет определения для кладовой, но есть определение для гардеробной.
Гардеробная. Нежилое помещение или пространство, предназначенное в основном для хранения одежды и аксессуаров.
Чтобы ответить на остальные ваши вопросы, нам нужно обратиться к статье 110. Поскольку раздел 110.26 NEC довольно длинный, цитирование всего текста здесь может быть расценено как «недобросовестное использование», поэтому я кратко изложу его для вас.
Национальный электротехнический кодекс 2008 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам II. Номинальное напряжение 600 В или меньше110.26 Пространство вокруг электрооборудования. Вокруг всего электро
оборудования должно быть предусмотрено и поддерживаться достаточное пространство для доступа и работы, чтобы обеспечить готовность и безопасность эксплуатации и обслуживания такого
оборудования.
110.26(A)(1) Глубина рабочего пространства.
В этом разделе говорится, что глубина рабочего пространства должна составлять от 3 до 4 футов измеряется от открытых токоведущих частей или от ограждения или отверстия, если токоведущие части закрыты. В типичной жилой ситуации глубина рабочего пространства составляет 3 фута.
110.26(A)(2) Ширина рабочего пространства.
В этом разделе указано, что ширина рабочего пространства должна соответствовать ширине оборудования или составлять 30 дюймов, в зависимости от того, что больше. Кроме того, должно быть достаточно рабочего пространства, чтобы дверца оборудования открывалась на 90 градусов.
110.26(A)(3) Высота рабочего пространства.
Рабочее пространство должно быть свободным от уровня, пола или платформы до высоты 6 1/2 дюйма или до высоты оборудования, в зависимости от того, что больше. Из этого правила есть исключение:
В существующих жилых помещениях допускается установка сервисного оборудования или электрощитов мощностью не более 200 ампер в местах, где высота от пола до потолка
составляет менее 2,0 м (61⁄2 фута).
В этом разделе также говорится, что любое другое оборудование, связанное с электроустановкой, «расположенное над или под оборудованием, не должно выступать за переднюю часть оборудования более чем на 6 дюймов».
110.26(B) Свободное пространство. Рабочее пространство, предусмотренное данным разделом, не должно использоваться для хранения. Если обычно закрытые токоведущие части
открыты для осмотра или обслуживания, рабочее пространство, если оно находится в
проходе или на открытом пространстве, должно быть соответствующим образом ограждено.
Это значит, что оборудование может находиться в зоне хранения, но рабочее пространство нельзя использовать для хранения. Основная идея заключается в том, что если вы нарисуете на полу перед оборудованием прямоугольник шириной 30 дюймов и глубиной 36 дюймов, а затем увеличите его на 6 1/2 дюймов, то получите «рабочее пространство». Если вы будете следить за тем, чтобы рабочее пространство оставалось свободным, у вас не возникнет проблем. Однако следует учесть ещё несколько моментов.
110.26(C) Вход в рабочее пространство и выход из него.
110.26(C)(1) Минимальные требования. Должен быть предусмотрен как минимум один вход достаточной площади для доступа к рабочему пространству
вокруг электрооборудования и выхода из него.
Вам нужно будет свериться с местными строительными нормами, чтобы определить, что такое «достаточная площадь», а затем убедиться, что эта площадь тоже свободна.
Ещё один важный момент — освещение.
110.26(D) Освещение.
Этот раздел часто упускают из виду при проектировании жилых помещений, и зачастую его заменяют простым освещением в комнате, где установлен сервисный щит. Лично я отношусь к этому разделу серьёзно. Я рекомендую установить отдельную цепь, состоящую из одного выключателя и одного светильника. Затем установить его прямо над оборудованием, чтобы обеспечить достаточное освещение для тех, кто работает с оборудованием. Установка светильника на отдельной цепи позволяет обесточивать другие цепи, сохраняя при этом хорошее освещение во время обслуживания оборудования.
Хорошая идея (хотя и немного избыточная) — установить аварийное освещение рядом с оборудованием. Если вы установите рядом с оборудованием такой простой светильник, вам не придётся в темноте искать выключатели, если электричество вдруг отключится.

Это устройство можно установить в ту же цепь, что и специализированное оборудование. Таким образом, даже если вам придётся отключить всю панель для выполнения работы, у вас всё равно будет свет.
tl;dr- Перед оборудованием должно быть свободное пространство шириной 30 дюймов, глубиной 36 дюймов и высотой 6 1/2 дюйма (рабочее пространство).
- Обеспечьте "достаточную площадь" для входа и выхода из помещения, где установлено оборудование (для определения "достаточной площади" см. местные строительные нормы и правила).
- Убедитесь, что в помещении достаточно освещения.
- Помещения определяются в зависимости от их назначения.
Комментарии:
0
Проблема, не связанная с кодом: Лучше не ставить панели за запертыми внутренними дверями.
Кто-то может заметить возгорание электропроводки и немедленно прекратить его, выключив автоматический выключатель СЕЙЧАС.
Люди могут сами справиться с обычными неполадками — например, тостер и микроволновая печь в комнате отдыха не должны работать одновременно.
Вы же не хотите платить электрику за то, что он будет бездельничать в ожидании мастера.
Если только у вас нет веской причины не подпускать людей к автоматическим выключателям.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
Хотя кладовая в жилом помещении не запирается, это хорошая идея для любого жилья, где электрическая система не находится под централизованным контролем. (То есть кто-то находится в помещении с ключами от электрощита 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В большом здании было бы разумно установить какую-нибудь телеметрию для отслеживания состояния цепей)
0
Согласно стандарту NEC 2005, раздел 204.24 (обратите внимание, что более новые издания могут отличаться, но, скорее всего, их требования будут только строже), в этом шкафу нельзя хранить одежду, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, а также, вероятно, нельзя устанавливать полки:
240.24 Расположение в помещении или на его территории
(D) Не размещать рядом с легковоспламеняющимися материалами. Устройства защиты от перегрузки по току не следует размещать рядом с легковоспламеняющимися материалами, например в шкафах для одежды.
Примеры мест, где могут храниться горючие материалы: бельевые шкафы, шкафы для хранения бумаги и одежды.
Кроме того, перед панелью должно быть свободное пространство шириной 30 дюймов, начинающееся от панели и простирающееся на 36 дюймов.
Не могли бы вы разделить пространство кладовой так, чтобы у вас было отдельное помещение для панели с перегородкой, выходящей за пределы необходимого зазора, а остальная часть помещения использовалась как кладовая?
Комментарии:
-
s
supercat
@Tester101: я думаю, что код написан с учётом того, что при определённых неожиданных, но вполне возможных неисправностях из выключателей могут вылетать кусочки расплавленного металла. Кроме того, хотя люди и должны закрывать дверь, когда панель остаётся без присмотра, они не всегда это делают. Я не думаю, что между распределительным щитом и стеллажами для хранения должна быть полноценная дверь — даже складная — при условии, что какое-то полупостоянное негорючее препятствие будет блокировать путь раскалённому добела металлу между распределительным щитом и чем-либо легковоспламеняющимся.
-
T
Tester101
@DA01 «Близость» — понятие относительное. Пока «легковоспламеняющийся материал» не находится в «рабочем пространстве» оборудования, проблем быть не должно.
-
D
DA01
Этот код, похоже, противоречит всему, что я когда-либо видел (обычно такие коды используются в подвалах или гаражах, где часто можно найти всевозможные полки, забитые вещами, которые можно хранить).
-
H
HerrBag
Удобная откидная дверца позволит сэкономить место по обе стороны от камеры сгорания.
-
g
geerlingguy
10-дюймовая белая доска — звучит как отличная поверхность для письма! Перестановка кладовки может оказаться самым простым решением.
-
M
MarkD
Это может сработать — ещё одна фальшстена и дверь на этой стене, внутри шкафа. Я подумал о том, чтобы сделать ещё одну дверь для доступа к этому пространству снаружи, но мне нужно 10 футов непрерывного пространства вдоль этой стены для 10-футовой белой доски, которая будет висеть. Полагаю, другой вариант — повернуть кладовую так, чтобы она располагалась вдоль стены с правой стороны чертежа, а распределительный щит остался снаружи.
-
g
geerlingguy
Я думаю, что если вы вставите полки в шкаф, то, скорее всего, ничего не получится. А как насчёт моего предложения в конце — возвести в шкафу перегородку, которая разделит его на зону хранения и подсобную зону, и тогда вы сможете делать в шкафу для хранения всё, что захотите?
-
M
MarkD
Именно этот фрагмент кода я имел в виду, когда задавал вопрос. Как я уже упоминал в своём посте, вокруг панели есть необходимые зазоры, и, как я также упомянул в своём посте, мы не собираемся хранить горючие материалы в этом помещении. Я не уверен в том, как типичный инспектор оценил бы это помещение.
Похожие вопросы
Что допустимо для крышки распределительного щита?...
1 ответ
25.12.2025Можно ли удлинить заземляющую шину в главном распределительн...
1 ответ
29.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025
Ed Beal
В коде не указан уровень освещения. В моём штате требуется, чтобы на полу было 10 свечей. Минимальное расстояние — 30 дюймов, даже если ваша панель всего 14,5 дюймов в ширину. Если панель 32 дюйма в ширину, то расстояние должно быть 32 дюйма.
MarkD
Я поговорил с инспектором, и он согласился с вашим ответом. Будет неплохо, если коробка останется на складе. Спасибо!
Tester101
@MarkD Никаких подписей не требуется, просто скажите инспектору, что вы «не собираетесь» хранить одежду в шкафу.
MarkD
Судя по этим определениям, у меня всё будет в порядке. Одна из идей заключалась в том, чтобы перенести входную дверь в кладовую перед распределительным щитом, а затем установить прочные стеллажи за 30-дюймовым боковым зазором распределительного щита вдоль задней стены. Это обеспечило бы необходимое рабочее пространство, достаточную площадь и удобный вход/выход. А затем установить над щитом потолочный светильник. Полагаю, мне просто нужно повесить на дверь табличку с надписью «Здесь нет одежды!» ;)