0
Допустимо ли по правилам подключать внешнюю розетку к внутренней розетке в середине цепи?
24.12.2025 22:08В моём городе действуют правила NEC 2008 года. У меня есть несколько розеток в подвальном помещении, подключённых к одной цепи. На внешней стене у меня есть розетка с защитой от непогоды, которая подключена к другой цепи и находится где-то между двумя внутренними цепями. Можно ли по правилам отключить эту внешнюю розетку от её текущей цепи и «подключить» её к внутренней цепи? Кажется, я где-то слышал, что существуют ограничения на подключение цепей.
Кроме того, есть ли какие-то особые требования к наружным розеткам, о которых мне следует знать?
user2446
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Наружная розетка должна быть защищена GFCI.
NEC 210.8 В жилых помещениях должна быть предусмотрена защита от замыкания на землю (GFCI)
для всех розеток, установленных в
ванных комнатах, гаражах, незавершенных пристройках на уровне земли,
подпольях, незавершенных подвалах, на кухонных столешницах,
в раковинах для мытья посуды, лодочных сараях и на открытом воздухе. Розетки, к которым
нет быстрого доступа, могут быть освобождены от требования установки GFCI
Розетка также должна быть помещена во влагозащищённый корпус, а если что-то будет подключено к ней на длительное время (например, рождественские гирлянды), на корпусе должна быть маркировка «водонепроницаемый во время использования».
Розетки NEC 406.8 на 15 и 20 ампер, 125 и 250 вольт, установленные
на открытом воздухе во влажном помещении, должны иметь
влагозащищённый корпус независимо от того, вставлена ли вилка в розетку
Разветвление внутренней цепи не должно вызвать проблем, но вам нужно будет заделать отверстие, через которое кабель входит в дом, чтобы предотвратить попадание влаги.
Комментарии:
-
G
GManNickG
24.12.2025 22:08@Tester101: Хм, похоже на то — я нигде не могу его найти. Хотя в 2014 году он точно был, надеюсь, что его отсутствие в 2017 году не является ошибкой, потому что повторное введение этой функции в следующем издании было бы кстати и сбило бы всех с толку. (Я рад, что оставил комментарий, потому что мой штат и город только что приняли NEC 2017, а это значит, что мне больше не нужно обходить это ограничение. Ура!)
-
T
Tester101
24.12.2025 22:08@GManNickG Похоже, что эта страница была удалена (или, возможно, перенесена) в 2017 году.
-
G
GManNickG
24.12.2025 22:08Сейчас у меня под рукой только черновик от 2014 года, надеюсь, за это время он не сильно изменился. 210.52 G.1: «В каждом пристроенном гараже и в каждом отдельно стоящем гараже с электрическим освещением. Цепь, питающая эту розетку (эти розетки), не должна питать розетки за пределами гаража». Я сказал «последняя», но имел в виду 2014 год, я забыл, что сейчас уже 2017-й.
-
T
Tester101
24.12.2025 22:08@GManNickG Не могли бы вы указать раздел кода, в котором произошло это изменение?
-
G
GManNickG
24.12.2025 22:08И ещё кое-что: согласно последним требованиям NEC, в гаражах должна быть выделенная цепь, а все розетки, подключённые к ней, должны находиться внутри гаража. Полагаю, это означает, что вы больше не сможете подключать их к другим цепям.
-
K
KeithS
24.12.2025 22:08Тестер всё правильно сказал, я просто хотел добавить ещё одно предостережение из NEC. Независимо от соблюдения каких-либо других правил, вы ни при каких обстоятельствах не можете использовать цепи «кухонной техники» для питания внешней розетки. «Цепи кухонной техники» — это две цепи на 20 ампер, которые питают розетки на столешнице (и, возможно, другие устройства в зависимости от года постройки дома).
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
Piotr Kula
24.12.2025 22:08Исходя из моего опыта в строительстве, мы должны были использовать по 3 розетки на каждую ветку (с цельным проводом сечением 2,5 мм) и никогда не соединяли наружные розетки с внутренними. Но это было в Южной Африке, где все отопление было электрическим. В ЕС к этому можно относиться немного проще, так как там есть газовое и угольное отопление. В США — понятия не имею.