0
Вопрос

Допустимо ли с точки зрения правил техники безопасности сращивать электрические провода вне распределительной коробки за гипсокартоном?

Я планирую добавить несколько встраиваемых светильников в существующую цепь в моём доме. Существующая цепь довольно проста: один светильник, управляемый одним выключателем, без изоляции в стене или потолке.


Моя дилемма заключается в том, чтобы добавить светильники в цепь между существующим светильником и выключателем. Мне нужно будет подключить к цепи дополнительный провод, но я уверен, что длины существующего провода недостаточно, чтобы протянуть его в распределительную коробку светильника для подключения.


Нужно ли мне прокладывать новую линию от существующего крепления, чтобы соединения находились внутри коробки? Или я могу присоединить короткий отрезок к существующей линии, чтобы получить необходимый запас?


Комментарии:
C

Отменяю свой голос за закрытие. Я думаю, что этот пост должен остаться, просто потому что его название идеально подходит для поиска.

C

Хороший вопрос. Это не совсем дубликат, но ответ, который ему нужен, можно найти по ссылке @NiallC.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Как правило, недопустимо, чтобы места соединения проводов были недоступны. Общее правило таково: все соединения должны находиться в коробке, но эта коробка должна быть доступной — по закону вы не можете закрыть коробку гипсокартоном.

Как указано здесь, есть некоторые ограничения.

Если у вас нет запаса, вам следует проложить новую линию.

0

Короткий ответ: НЕТ.

Развёрнутый ответ: Все соединения должны находиться в распределительной коробке, а сама коробка должна быть доступной.

Предостережение: есть несколько продуктов, которые можно использовать для заделки швов за гипсокартоном вне коробки. См. этот ответ: https://diy.stackexchange.com/a/4535/928

Но я думаю, что лучше начать с чистого листа.