0
Вопрос

Допустимое напряжение между землёй и нейтралью?

25.12.2025 19:30

Прежде всего, я почти уверен, что знаю теорию, лежащую в основе этого эффекта. Я знаю об индуктивной и ёмкостной связи, о проблемах трёхфазного баланса и о скачках напряжения на заземлении, так что этот вопрос не о том, нормально ли наличие напряжения между заземлением и нейтралью.


Я хочу знать, существуют ли в целом установленные уровни, при которых напряжение является нормальным, при которых мне следует начать проверять напряжение и при которых мне следует отключить питание и начать паниковать?


!!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТВЕТИТЬ!!!

В связи с недавними ответами я добавил в вопрос следующий раздел:


Во-первых, Я ЗНАЮ ЗАКОН ОМА! Я надеялся, что это будет очевидно из второго предложения вопроса, но это не так.


Во-вторых, я ищу ответ, который звучит примерно так: «Разница при правильной установке должна быть ниже XX В, потому что так написано в стандарте YY». Бонусные баллы за информацию о том, как было получено число XX.


Альтернативным приемлемым ответом будет: «Ни в одном нормативном документе нет ограничений из-за ZZZ».


Я буду понижать рейтинг ответов, в которых по сути говорится: «Закон Ома».


Я знаю, что это звучит крайне грубо, но, к сожалению, я не вижу другого способа объяснить, о чём именно я спрашиваю. Если вы не знаете ответа, ничего страшного.

A
AndrejaKo
Автор вопроса

Комментарии:
k
keshlam
25.12.2025 19:30

Обратите внимание, что это значение, вероятно, следует измерять на подходящем нагрузочном резисторе. 120 В при 10 мкА сильно отличаются от 120 В при 10 А, но простой вольтметр может не отличить одно от другого.

A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30

@Tester101 Что касается другого комментария: у нас немного разная терминология, но я думаю, что говорю о напряжении между нейтралью и землёй. Здесь у меня система заземления TT, и заземляющий проводник, о котором я говорю, подключён к массиву электродов, погружённых в землю. Я не уверен, чем EGC в такой системе отличается от заземления.

A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30

@Tester101 Меня не волнуют коровы, и у меня их нет. В этом комментарии я просто упомянул о том, что говорится в некоторых статьях, которые я читал, о допустимом напряжении между нейтралью и землёй, а также о некоторых проблемах, о которых говорится в статьях, когда напряжение между нейтралью и землёй превышает значения, указанные в статье.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Если вы беспокоитесь о том, что ваши коровы не дают молока, вам стоит ознакомиться со статьёй 547 Национального электротехнического кодекса (в частности, с пунктом 547.10). А также изучить тему «Эквипотенциальные плоскости». В этом видео на YouTube Майк Холт полтора часа рассказывает об этой теме.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Вы имеете в виду заземляющий проводник оборудования (EGC) или заземление нейтрали (earth)?

A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30

@Tester101 Да, я несколько раз видел цитаты из этой статьи, но она не затрагивает основную проблему.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

«Напряжение между нейтралью и заземлением в ответвительных розетках прямо пропорционально длине цепи и силе тока в цепи и обратно пропорционально размеру проводника или площади его поперечного сечения. Другими словами, увеличение длины цепи или силы тока в цепи приведет к увеличению напряжения между нейтралью и заземлением. Увеличение сечения проводника приведет к снижению напряжения между нейтралью и заземлением при любой заданной длине цепи и любой заданной нагрузке». Источник

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Это зависит от сопротивления цепи. Если падение напряжения составляет 4 В, то разница в напряжении между нейтралью и землёй будет равна 2 В.

A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30

@Tester101 Я на связи, но мне нужен общий ответ.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Где вы измеряете напряжение?

A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30

@ratchet freak Что ж, я с этим согласен. :) Просто в некоторых источниках, например, говорится, что напряжение должно быть ниже 0,5 В (в источнике утверждается, что воздействие на коров напряжения выше 0,5 В может повлиять на производство молока), в других — что можно использовать напряжение ниже 2 В, в третьих — что некоторые компьютеры могут работать при напряжении до 30 В и так далее.

r
ratchet freak
25.12.2025 19:30

что ж, если температура выше той, при которой должен работать обогреватель, вам стоит запаниковать


Ваш ответ

6 ответов
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:30

Лучшее, что я смог сделать, — это найти примечание мелким шрифтом (FPN) в Национальном электротехническом кодексе (NEC). Теоретически ограничений нет (как указано в других ответах). На практике ограничения возникают, когда что-то перестаёт работать. В этом примечании мелким шрифтом указано, что ограничение составляет 3–5 %. На самом деле ограничение составляет около 1–2 %.

NEC 2008

210.19 Проводники — минимальная допустимая сила тока и размер.
(A) Цепи ответвлений напряжением не более 600 В.
(1) Общие положения.
FPN № 4: Проводники для ответвлений, как определено в статье 100, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы падение напряжения не превышало 3 % на
самом дальнем выходе силовых, нагревательных и осветительных нагрузок или комбинаций
таких нагрузок, при этом максимальное суммарное падение напряжения на обоих
фидерах и ответвлениях до самого дальнего выхода не должно превышать 5
%. Обеспечивается разумная эффективность работы. См. FPN № 2 в
215.2(A)(3) для информации о падении напряжения на фидерных проводниках.

В этом примечании мелким шрифтом (FPN) говорится, что для обеспечения "разумной эффективности работы" падение напряжения в ответвлённой цепи до самой дальней точки не должно превышать 3%. А общее падение напряжения, включая фидеры, не должно превышать 5%.

120V * 3% = 3.6V
120V * 5% = 6V

Учитывая эту информацию. Вам следует проверить проводку, если напряжение между нейтралью и заземлением составляет около 3 В.

Примечание: примечания мелким шрифтом носят информационный характер и не являются обязательными требованиями Национального электротехнического кодекса.

Комментарии:
  • P
    Philip Ngai
    25.12.2025 19:30

    @Tester101 на самом деле я спрашивал не об этом, но давайте оставим этот вопрос.

  • m
    mac
    25.12.2025 19:30

    Этот ответ становится ещё более понятным в контексте другого вашего ответа, в котором вы немного рассказываете о том, почему возникает эта разница. Может быть, их можно объединить?

  • P
    Pigrew
    25.12.2025 19:30

    Поскольку заземление и нейтраль соединены на панели автоматического выключателя, что приводит к падению напряжения 0 В между заземлением и нейтралью, вам нужен показатель в 3 %. Но общее падение напряжения будет зависеть от падения напряжения как на линии, так и на нейтрали. Таким образом, для измерения напряжения между нейтралью и заземлением вам понадобится половина от 3 %. При нагрузке в 240 В это падение должно быть намного меньше, поскольку при правильной балансировке нагрузки ток в нейтральной линии отсутствует.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 19:30

    @PhilipNgai Напряжение между нейтралью и заземлением будет равно падению напряжения на проводе.

  • P
    Philip Ngai
    25.12.2025 19:30

    Может ли «разумная эффективность работы» означать просто потери мощности в сопротивлении цепи? В отличие от допустимого напряжения между нейтралью и землёй.

0
25.12.2025 19:30

Как корпоративный тренер крупного производителя систем отопления, вентиляции и кондиционирования, я могу сказать, что наше оборудование не может достоверно определить наличие пламени, если разница между нейтралью и заземлением составляет более 2,0 вольт

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 19:30

    @FreeMan — это полезная информация, по крайней мере, в отношении «приемлемости»

  • F
    FreeMan
    25.12.2025 19:30

    Вопрос не имеет никакого отношения к климатическому оборудованию, по крайней мере, согласно тому, что я прочитал...

0
25.12.2025 19:30

Это зависит от чувствительности нагрузки. Это зависит от разницы напряжений между Vnw.r.tg и Vlw.r.tg в любой конкретный момент времени t. Если эта разница превысит чувствительность нагрузки, то произойдёт короткое замыкание. Поскольку это переменное напряжение, Vnwrtg может быть синхронным или несинхронным, поэтому в момент времени t оно может быть как положительным, так и отрицательным и может меняться. Например, если чувствительность нагрузки составляет от 20 до 25 В, а напряжение на входе — 200 В, а на выходе — 220 В, и они идеально синхронизированы, так что напряжение в любой момент времени не превышает 20 В, то проблем тоже не возникнет.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    25.12.2025 19:30

    Может быть, «Нейтральный провод под напряжением относительно земли» и «Провод под напряжением относительно земли»?

  • D
    Daniel Griscom
    25.12.2025 19:30

    Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Здесь есть интересные материалы, но их сложно понять из-за форматирования и непонятных аббревиатур. Если для вас это важно, вам, вероятно, стоит отредактировать свой ответ, чтобы сделать его более понятным.

0
25.12.2025 19:30

NEC рекомендует (но не требует) чтобы падение напряжения в ответвленной цепи составляло не более 3 %. В цепи на 120 В это будет 3,6 В, которые будут распределяться между фазой и нейтралью, поэтому не стоит допускать падения напряжения на нейтрали более чем на 1,8 В.

Комментарии:
  • A
    AndrejaKo
    25.12.2025 19:30

    Пожалуйста, прочтите вопрос, прежде чем отвечать.

0
25.12.2025 19:30

Обычно он равен нулю.
Нейтральный и заземляющий проводники в здании соединены, поэтому напряжение будет близко к нулю.

Комментарии:
  • A
    AndrejaKo
    25.12.2025 19:30

    Но я спрашиваю о точных значениях.

0
25.12.2025 19:30

НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ НЕЙТРАЛЬНЫМ И ЗАЗЕМЛЕННЫМ ПОЛЮСАМИ

Правильная установка.

При правильной установке заземления нейтрали напряжение между
нейтральным проводником и любой металлической частью электрической системы
будет
равно падению напряжения в нейтральном проводнике в соответствии с
следующими условиями:


  1. На обслуживающем оборудовании разность потенциалов между нейтральным проводником и корпусом обслуживающего оборудования будет равна 0 вольт.

  2. На распределительных щитах разница в напряжении между нейтральным проводником и проводником заземления оборудования (корпусом распределительного щита) будет
    равна падению напряжения в нейтральном проводнике фидера.

  3. В ответвлённых цепях разность потенциалов между нейтральным проводником и заземлением оборудования (заземляющими контактами розетки)
    будет равна падению напряжения в нейтральных проводниках фидера и ответвлённой цепи
    .

Источник