0
Допустимое напряжение между землёй и нейтралью?
25.12.2025 19:30Прежде всего, я почти уверен, что знаю теорию, лежащую в основе этого эффекта. Я знаю об индуктивной и ёмкостной связи, о проблемах трёхфазного баланса и о скачках напряжения на заземлении, так что этот вопрос не о том, нормально ли наличие напряжения между заземлением и нейтралью.
Я хочу знать, существуют ли в целом установленные уровни, при которых напряжение является нормальным, при которых мне следует начать проверять напряжение и при которых мне следует отключить питание и начать паниковать?
!!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТВЕТИТЬ!!!
В связи с недавними ответами я добавил в вопрос следующий раздел:
Во-первых, Я ЗНАЮ ЗАКОН ОМА! Я надеялся, что это будет очевидно из второго предложения вопроса, но это не так.
Во-вторых, я ищу ответ, который звучит примерно так: «Разница при правильной установке должна быть ниже XX В, потому что так написано в стандарте YY». Бонусные баллы за информацию о том, как было получено число XX.
Альтернативным приемлемым ответом будет: «Ни в одном нормативном документе нет ограничений из-за ZZZ».
Я буду понижать рейтинг ответов, в которых по сути говорится: «Закон Ома».
Я знаю, что это звучит крайне грубо, но, к сожалению, я не вижу другого способа объяснить, о чём именно я спрашиваю. Если вы не знаете ответа, ничего страшного.
AndrejaKo
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Лучшее, что я смог сделать, — это найти примечание мелким шрифтом (FPN) в Национальном электротехническом кодексе (NEC). Теоретически ограничений нет (как указано в других ответах). На практике ограничения возникают, когда что-то перестаёт работать. В этом примечании мелким шрифтом указано, что ограничение составляет 3–5 %. На самом деле ограничение составляет около 1–2 %.
NEC 2008210.19 Проводники — минимальная допустимая сила тока и размер.
(A) Цепи ответвлений напряжением не более 600 В.
(1) Общие положения.
FPN № 4: Проводники для ответвлений, как определено в статье 100, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы падение напряжения не превышало 3 % на
самом дальнем выходе силовых, нагревательных и осветительных нагрузок или комбинаций
таких нагрузок, при этом максимальное суммарное падение напряжения на обоих
фидерах и ответвлениях до самого дальнего выхода не должно превышать 5
%. Обеспечивается разумная эффективность работы. См. FPN № 2 в
215.2(A)(3) для информации о падении напряжения на фидерных проводниках.
В этом примечании мелким шрифтом (FPN) говорится, что для обеспечения "разумной эффективности работы" падение напряжения в ответвлённой цепи до самой дальней точки не должно превышать 3%. А общее падение напряжения, включая фидеры, не должно превышать 5%.
120V * 3% = 3.6V120V * 5% = 6V
Учитывая эту информацию. Вам следует проверить проводку, если напряжение между нейтралью и заземлением составляет около 3 В.
Примечание: примечания мелким шрифтом носят информационный характер и не являются обязательными требованиями Национального электротехнического кодекса.
Комментарии:
-
P
Philip Ngai
25.12.2025 19:30@Tester101 на самом деле я спрашивал не об этом, но давайте оставим этот вопрос.
-
m
mac
25.12.2025 19:30Этот ответ становится ещё более понятным в контексте другого вашего ответа, в котором вы немного рассказываете о том, почему возникает эта разница. Может быть, их можно объединить?
-
P
Pigrew
25.12.2025 19:30Поскольку заземление и нейтраль соединены на панели автоматического выключателя, что приводит к падению напряжения 0 В между заземлением и нейтралью, вам нужен показатель в 3 %. Но общее падение напряжения будет зависеть от падения напряжения как на линии, так и на нейтрали. Таким образом, для измерения напряжения между нейтралью и заземлением вам понадобится половина от 3 %. При нагрузке в 240 В это падение должно быть намного меньше, поскольку при правильной балансировке нагрузки ток в нейтральной линии отсутствует.
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30@PhilipNgai Напряжение между нейтралью и заземлением будет равно падению напряжения на проводе.
-
P
Philip Ngai
25.12.2025 19:30Может ли «разумная эффективность работы» означать просто потери мощности в сопротивлении цепи? В отличие от допустимого напряжения между нейтралью и землёй.
0
Как корпоративный тренер крупного производителя систем отопления, вентиляции и кондиционирования, я могу сказать, что наше оборудование не может достоверно определить наличие пламени, если разница между нейтралью и заземлением составляет более 2,0 вольт
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 19:30@FreeMan — это полезная информация, по крайней мере, в отношении «приемлемости»
-
F
FreeMan
25.12.2025 19:30Вопрос не имеет никакого отношения к климатическому оборудованию, по крайней мере, согласно тому, что я прочитал...
0
Это зависит от чувствительности нагрузки. Это зависит от разницы напряжений между Vnw.r.tg и Vlw.r.tg в любой конкретный момент времени t. Если эта разница превысит чувствительность нагрузки, то произойдёт короткое замыкание. Поскольку это переменное напряжение, Vnwrtg может быть синхронным или несинхронным, поэтому в момент времени t оно может быть как положительным, так и отрицательным и может меняться. Например, если чувствительность нагрузки составляет от 20 до 25 В, а напряжение на входе — 200 В, а на выходе — 220 В, и они идеально синхронизированы, так что напряжение в любой момент времени не превышает 20 В, то проблем тоже не возникнет.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30Может быть, «Нейтральный провод под напряжением относительно земли» и «Провод под напряжением относительно земли»?
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 19:30Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Здесь есть интересные материалы, но их сложно понять из-за форматирования и непонятных аббревиатур. Если для вас это важно, вам, вероятно, стоит отредактировать свой ответ, чтобы сделать его более понятным.
0
NEC рекомендует (но не требует) чтобы падение напряжения в ответвленной цепи составляло не более 3 %. В цепи на 120 В это будет 3,6 В, которые будут распределяться между фазой и нейтралью, поэтому не стоит допускать падения напряжения на нейтрали более чем на 1,8 В.
Комментарии:
-
A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30Пожалуйста, прочтите вопрос, прежде чем отвечать.
0
Обычно он равен нулю.
Нейтральный и заземляющий проводники в здании соединены, поэтому напряжение будет близко к нулю.
Комментарии:
-
A
AndrejaKo
25.12.2025 19:30Но я спрашиваю о точных значениях.
0
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ НЕЙТРАЛЬНЫМ И ЗАЗЕМЛЕННЫМ ПОЛЮСАМИ
Правильная установка.
При правильной установке заземления нейтрали напряжение между
нейтральным проводником и любой металлической частью электрической системы будет
равно падению напряжения в нейтральном проводнике в соответствии с
следующими условиями:
На обслуживающем оборудовании разность потенциалов между нейтральным проводником и корпусом обслуживающего оборудования будет равна 0 вольт.
На распределительных щитах разница в напряжении между нейтральным проводником и проводником заземления оборудования (корпусом распределительного щита) будет
равна падению напряжения в нейтральном проводнике фидера.В ответвлённых цепях разность потенциалов между нейтральным проводником и заземлением оборудования (заземляющими контактами розетки)
будет равна падению напряжения в нейтральных проводниках фидера и ответвлённой цепи
.
Похожие вопросы
Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Как добавить заземляющий провод в электрическую систему нача...
3 ответа
25.12.2025Как определить, можно ли легко заземлить мои розетки?...
2 ответа
25.12.2025Что могло привести к возгоранию заземляющего провода на моём...
4 ответа
25.12.2025
keshlam
25.12.2025 19:30Обратите внимание, что это значение, вероятно, следует измерять на подходящем нагрузочном резисторе. 120 В при 10 мкА сильно отличаются от 120 В при 10 А, но простой вольтметр может не отличить одно от другого.
AndrejaKo
25.12.2025 19:30@Tester101 Что касается другого комментария: у нас немного разная терминология, но я думаю, что говорю о напряжении между нейтралью и землёй. Здесь у меня система заземления TT, и заземляющий проводник, о котором я говорю, подключён к массиву электродов, погружённых в землю. Я не уверен, чем EGC в такой системе отличается от заземления.
AndrejaKo
25.12.2025 19:30@Tester101 Меня не волнуют коровы, и у меня их нет. В этом комментарии я просто упомянул о том, что говорится в некоторых статьях, которые я читал, о допустимом напряжении между нейтралью и землёй, а также о некоторых проблемах, о которых говорится в статьях, когда напряжение между нейтралью и землёй превышает значения, указанные в статье.
Tester101
25.12.2025 19:30Если вы беспокоитесь о том, что ваши коровы не дают молока, вам стоит ознакомиться со статьёй 547 Национального электротехнического кодекса (в частности, с пунктом 547.10). А также изучить тему «Эквипотенциальные плоскости». В этом видео на YouTube Майк Холт полтора часа рассказывает об этой теме.
Tester101
25.12.2025 19:30Вы имеете в виду заземляющий проводник оборудования (EGC) или заземление нейтрали (earth)?
AndrejaKo
25.12.2025 19:30@Tester101 Да, я несколько раз видел цитаты из этой статьи, но она не затрагивает основную проблему.
Tester101
25.12.2025 19:30«Напряжение между нейтралью и заземлением в ответвительных розетках прямо пропорционально длине цепи и силе тока в цепи и обратно пропорционально размеру проводника или площади его поперечного сечения. Другими словами, увеличение длины цепи или силы тока в цепи приведет к увеличению напряжения между нейтралью и заземлением. Увеличение сечения проводника приведет к снижению напряжения между нейтралью и заземлением при любой заданной длине цепи и любой заданной нагрузке». Источник
Tester101
25.12.2025 19:30Это зависит от сопротивления цепи. Если падение напряжения составляет 4 В, то разница в напряжении между нейтралью и землёй будет равна 2 В.
AndrejaKo
25.12.2025 19:30@Tester101 Я на связи, но мне нужен общий ответ.
Tester101
25.12.2025 19:30Где вы измеряете напряжение?
AndrejaKo
25.12.2025 19:30@ratchet freak Что ж, я с этим согласен. :) Просто в некоторых источниках, например, говорится, что напряжение должно быть ниже 0,5 В (в источнике утверждается, что воздействие на коров напряжения выше 0,5 В может повлиять на производство молока), в других — что можно использовать напряжение ниже 2 В, в третьих — что некоторые компьютеры могут работать при напряжении до 30 В и так далее.
ratchet freak
25.12.2025 19:30что ж, если температура выше той, при которой должен работать обогреватель, вам стоит запаниковать