0
Достаточно ли 40-амперного выключателя для моей новой техники?
В инструкции к моему новому устройству указано, что для него требуется автоматический выключатель минимум на 40 ампер. Но там также указано, что максимальная потребляемая мощность составляет 13 200 Вт при напряжении 120/240 В, так что, разве это не означает, что автоматического выключателя на 40 ампер будет недостаточно? По моим расчётам, максимальная мощность в цепи на 40 ампер составляет 9600 Вт, а с учётом понижающего коэффициента — 7680 Вт. Вряд ли я буду одновременно включать духовку и все пять конфорок на плите, но, чёрт возьми, разве мне не нужно как минимум 55 или 60 ампер? (И провод 6-го калибра?)
Rich
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Важным фактором является длина провода. Стандартные правила и нормы. 14–15 ампер, 12–20 ампер, 10–30 ампер, 8–40 ампер, 6–50 ампер, но номинал провода также зависит от расстояния в футах от панели до устройства.
0
Нагрузка на варочную панель/плиту в NEC определяется коэффициентом спроса в таблице 220.55. Это прямо указано в пункте 4 раздела 422.10(A) NEC:
Вспомогательные цепи и проводники вспомогательных цепей для бытовых
плит и кухонных приборов должны соответствовать
таблице 220.55 и быть рассчитаны в соответствии
с пунктом 210.19(A)(3).
а также таблица 220.55, примечание 4:
...и оказалось, что с OP всё в порядке
- Нагрузка на отдельную цепь. Допускается расчет нагрузки на отдельную цепь для одного диапазона в соответствии с таблицей 220.55. Нагрузка на отдельную цепь
для одной встраиваемой духовки или одного встраиваемого варочного блока должна соответствовать номинальным характеристикам прибора, указанным на заводской табличке. Нагрузка на отдельную цепь для
настольной варочной панели и не более чем двух настенных духовых шкафов, подключенных к одной цепи и расположенных в одном помещении,
должна рассчитываться путем сложения номинальных характеристик отдельных приборов и приравнивания полученной суммы к одному ряду.
В результате мы берём базовую мощность 8 кВт из столбца C таблицы 220.55 для одного диапазона мощностью 12 кВт, а затем применяем поправку, указанную в примечании 1, поскольку рассматриваемый диапазон составляет 13,2 кВт:
- Для диапазонов от 12 до 27 кВт используется один и тот же номинал. Для диапазонов с индивидуальным номиналом более 12 кВт, но не более 27 кВт, максимальное
потребление в столбце C увеличивается на 5 % за каждый дополнительный киловатт номинала или его большую часть, на которую номинал отдельных
диапазонов превышает 12 кВт.
Таким образом, мы увеличиваем значение в столбце C на 15 %, или 8 кВт * 1,15 = 9,2 кВт, что меньше 9,6 кВт, которые может выдержать цепь на 40 А, так что с OP всё в порядке. Здесь мы используем значение 9,6 кВт, потому что, кстати, таблица 220.55 имеет приоритет над обычными положениями о непрерывной нагрузке в NEC.
0
Наша плита/духовка оснащена автоматическим выключателем на 40 ампер и рассчитана на 12,5 кВт. Она исправно работает уже много лет, и с выключателем проблем не возникало. Да, если вам нужно использовать автоматический выключатель на 50 ампер, вам понадобится провод как минимум 6-го калибра. Если вы не используете провод 8-го калибра, он может нагреться, а автоматический выключатель на 50 ампер может не сработать или не отключиться, потому что его номинал выше. Всегда подбирайте провод к автоматическому выключателю.
0
Согласно Национальному электротехническому кодексу, любой бытовой прибор для приготовления пищи мощностью до 12 кВт может быть подключен к цепи на 40 А. Ваша мощность выше, поэтому потребуется цепь на 50 А.
Код может показаться запутанным, но поверьте, он там есть.
Меня интересует, где указано, что цепь на 40 А допустима.
Комментарии:
-
N
Скорее всего, производитель говорит, что его устраивает автоматический выключатель на 40 А, потому что он предполагает, что вы не будете использовать все конфорки, духовку и гриль одновременно. Если бы вы это делали, то автоматический выключатель просто сработал бы. Действительно, для новой установки потребуется цепь на 50 А, но, вероятно, они указали 40 А, чтобы её можно было использовать с устаревшими цепями на 40 А без замены проводки.
-
S
Да, именно так. Бытовые электроприборы для приготовления пищи подключаются по другим правилам, нежели другие цепи. И да, вам понадобится провод, рассчитанный на цепь 50 А. Зависит от выбранного вами способа подключения.
-
R
Я не смог найти ответ ни на приборе, ни в инструкции, поэтому обратился к производителю. Они прислали мне страницу, на которой указано, что для этой модели требуется 40 или 50 А. В компании Sears, которая занимается продажей, тоже так говорят. Но есть два вопроса: 1) нужно ли мне переходить на провод 6-го калибра? И 2) как вообще цепь на 40 А может выдерживать 12 кВт? Я всегда слышал, что для расчёта силы тока нужно разделить мощность на напряжение, а затем для надёжности вычесть 20 %. Может быть, для кухонных приборов расчёт другой?
Похожие вопросы
Сработал автоматический выключатель — духовка или проводка?...
4 ответа
31.12.2025Моя электрическая духовка нагревается до 200 °C. Что мне дел...
1 ответ
03.01.2026Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025Почему энергосберегающая лампа мигает, когда выключатель вык...
6 ответов
25.12.2025
Tester101