0
Вопрос

Достаточно ли опоры 2x8x10 дюймов в качестве коньковой балки для односкатной крыши размером 14x10 дюймов?

Я строю сарай размером 14 на 10 футов с двускатной крышей с уклоном 3,5/12. Я планирую использовать коньковую балку 2x8x10 футов, прикреплённую и поддерживаемую двумя-тремя балками 2x4 фута. Стропила будут 2x6x8 футов с шагом 16 или 24 дюйма. Я хотел узнать ваше мнение о размере коньковой балки. Я не уверен, что полностью понимаю, как работают таблицы диапазонов. Спасибо за совет. Эд.


Комментарии:
m

Будут ли у вас потолочные балки или хомуты? Без того и другого стропила не будут иметь триангуляции, и в этом случае примерно 1/2 всей нагрузки под напряжением на крышу будет приходиться на коньковую балку, и 2x8x10 ' будет недостаточно. С другой стороны, если вы будете соединять стропила с потолочными балками или затяжками, то коньковая балка будет служить лишь для того, чтобы скреплять и стабилизировать верхние концы стропил, и будет нести очень небольшую нагрузку. Соответственно, прочность крыши будет определяться качеством соединений между балками/затяжками и стропилами (и размерами стропил).

C

География? Снег? Кровельные материалы?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я предполагаю из вашего описания, что у вас каркасный каркас (т. е. Без использования ферм и без каких-либо потолочных балок.

Короткий ответ на ваш вопрос: «Возможно», но, скорее всего, нет. Ответ на вопрос зависит от ожидаемых ветровых и снеговых нагрузок в вашем регионе, а также от породы древесины, которую вы планируете использовать, будь то обычный пиломатериал или клеёный брус.

Мой лучший совет — найти орган, выдающий разрешения в вашем регионе (обычно это либо городской, либо строительный департамент), и обратиться к инспектору. Они могут дать вам гораздо более точный ответ, чем мы, и вы сможете быть в нём более уверены. Если вы находитесь в регионе, где это затруднительно, то лучший ответ, который я могу вам дать, — это то, что однослойная плита 2x10 может подойти, если у вас очень небольшая нагрузка, но я бы предпочёл использовать двойную плиту 2x10. В подобных случаях я склоняюсь к избыточному наращиванию, и затраты на удвоение 2x10 в плане стоимости и трудозатрат минимальны.

Обратите внимание, что при использовании ригеля нагрузка должна распределяться по всей длине от ригеля до фундамента. Для этого подойдет брус 4x4.

Надеюсь, это поможет.