0
Вопрос

Дренаж Ползучего пространства

24.12.2025 20:34

Я приступаю к установке дренажной системы по периметру подполья. Я обнаружил, что бетонный фундамент уходит в подполье примерно на 30 см. Поскольку я собирался проложить дренажную трубу NDS EZ рядом с фундаментом, у меня возник вопрос:


Можно ли проложить сливную трубу поверх этой бетонной полки? Она будет находиться на глубине от 6 до 8 дюймов ниже уровня земли в подполье. Фундаментные блоки в любом случае лежат поверх бетонного фундамента. Толщина бетонного фундамента составляет от 10 до 12 дюймов, и единственный другой вариант — выкопать яму до основания фундамента, а затем проложить под ним сливную трубу, что я вряд ли смогу сделать.


Обновить


Я не обсуждал это с представителем компании, так как с тех пор решил использовать дренажную трубу другого типа, которая намного, намного дешевле. Я устанавливаю трубу внутри подполья, потому что невозможно проложить её по всему периметру дома снаружи из-за большого количества бетона на подъездных путях и парковках, во внутренних двориках и на площадках для кондиционеров, которые окружают дом. Кроме того, поскольку вода просачивается через фундамент и её количество невелико, если не допускать её скопления, я могу собирать поступающую воду и направлять её в дренажные отверстия.


Спасибо за ваш вклад и предложения. Не существует единственно верного способа сделать что-либо, и я приветствую любые предложения.

K
Kenneth James
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
24.12.2025 20:34

Спасибо за информацию. Я проведу слив в 4-дюймовую сливную трубу, которая будет проходить через двор и выходить в канаву, откуда сточные воды будут уходить дальше по трубе. Я просверлю отверстие в блочном и кирпичном фундаменте с помощью коронки. Мне нравится, когда всё выглядит аккуратно и профессионально.

Я использую другой тип труб, в которых также нет гравия, потому что в моей ситуации о гравийной отсыпке или использовании любого другого вида каменной крошки не может быть и речи. Однако, судя по моим наблюдениям и отзывам людей и подрядчиков, которые использовали эти трубы, они работают так, как и должны работать в нашем регионе с нашим типом почвы, без каких-либо проблем, при условии правильного уклона и использования подходящих фитингов, которые идут в комплекте с трубами.

Здесь нет подземных источников. Вода поступает под фундамент только осенью и весной, а также во время очень сильных дождей, когда земля уже пропитана влагой. Это происходит не круглый год, и объём воды не очень большой. Я просто не хочу, чтобы что-то из этого попадало туда, потому что я планирую застелить всё пространство под полом очень толстым пароизоляционным материалом, который герметично закроет всё пространство, и я не хочу, чтобы даже небольшое количество воды впоследствии создавало какие-либо проблемы.

0
24.12.2025 20:34

Если дренаж (который, по сути, представляет собой «французский дренаж», как бы его ни называли производители) находится ниже уровня земли, то, думаю, всё в порядке. Не забывайте, что вода не течёт вверх по склону, и вам нужно либо выкопать траншею вдоль внешней границы участка до точки, расположенной ниже уровня трубы, либо отвести воду в отстойник и использовать дренажный насос, чтобы отвести её подальше от фундамента, желательно вниз по склону.

Предыдущий совет о том, что нужно использовать гравий из гороха, затем дренажную трубку или трубу, желательно с фильтром для осадка, а затем засыпать ещё БОЛЬШЕ гравия из гороха, — очень хороший совет. Мы жили в районе Орегона под названием «Скрытые источники» ... и знаете что? Там постоянно появлялись скрытые источники. Один из них оказался в подполе под нашим домом. Мы затащили в подвал около 5 кубических ярдов гравия из гороха в вёдрах.

0
24.12.2025 20:34

Вы пытались напрямую связаться с NDS и попросить у них совета/рекомендации? Связаться с NDS

Я предлагаю сделать так, как описано выше, поскольку, насколько я понимаю, их продукт предназначен только для «внешнего» использования, то есть для установки снаружи подполья/фундаментальной стены.

Ниже добавлено после прочтения комментария @Kenneth (отзыв):

  • Выкопайте траншею шириной в соответствии с рекомендациями производителя и глубиной до существующего фундамента.
  • Насыпьте на дно траншеи 50 мм (2 дюйма) гравия.
  • Положите дренажную трубу поверх гравия.
  • Засыпьте оставшуюся часть траншеи гравием.

  • Насколько я понял из брошюр NDS EZ, их дренажная система не требует использования гравия, но я настоятельно рекомендую засыпать траншею в вашей конкретной ситуации смесью песка и гравия.

    Затем вы можете локально разбить фундаментные блоки (для аккуратной работы я бы использовал коронку, тогда фундаментные блоки естественным образом примут форму проделанного вами отверстия), чтобы соединить новую дренажную систему с существующей.

    Комментарии:
    • M
      Mike Perry
      24.12.2025 20:34

      @Kenneth, когда я сказал, что «их продукт предназначен только для использования на «внешней» стороне», я имел в виду, что, насколько я понимаю, их продукт был разработан/предназначен для предотвращения попадания воды в здание (а не для отвода воды из здания, но если NDS скажет иначе, я поправлюсь. Кроме того, разве NDS не ответит на ваш вопрос об установке? Если нет, то я должен сказать, что это ужасное обслуживание клиентов с их стороны...

    • K
      Kenneth James
      24.12.2025 20:34

      Да. Представитель NDS осмотрел пространство под домом, и вот что он порекомендовал. Система EZ flow предназначена не только для использования на открытом воздухе, но и для дренажа. Не имеет значения, где она установлена — снаружи или внутри пространства под домом, — если она установлена правильно. Компания, которую представляет этот специалист, установила бы её сама всего за 8000 долларов. Для меня с моим фиксированным доходом это дороговато, ведь я могу сделать это сам за 1044 доллара. Спасибо за ваш ответ и предложение.