0
два отвода конденсата?
23.12.2025 22:38В моём доме во Флориде только что установили новую систему кондиционирования. Агрегат находится в гараже, а воздухоохладитель расположен вертикально, с испарителем наверху.
В снятом им блоке было два трубопровода для отвода конденсата: один выходил наружу, на газон, а второй был направлен в пол, но конденсат по нему не стекал.
Новый блок подключен только к внешнему сливу.
Должны ли в новом устройстве быть две сливные линии?
longneck
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Нет, скорее всего, нет. Две линии нужны на случай, если одна засорится, вторая будет использоваться в качестве резервной.
Резервная линия нужна на случай, если устройство находится в доме. Вы же не хотите, чтобы из-за засора в одной сливной трубе вода вытекала из устройства и заливала весь дом. Поскольку устройство находится в гараже, то, скорее всего, не будет иметь большого значения, если вода попадёт на пол гаража. Вероятно, именно поэтому установщик не стал устанавливать резервную линию (которая, судя по всему, всё равно сливалась на пол)
Комментарии:
Похожие вопросы
Как установить переходной воздуховод?...
2 ответа
23.12.2025Существуют ли вентиляционные отверстия с термостатом и автом...
10 ответов
23.12.2025Почему из вентиляционных отверстий кондиционера на потолке к...
1 ответ
24.12.2025Существуют ли эффективные способы подачи воздуха для горения...
4 ответа
24.12.2025Геотермальные ресурсы...
3 ответа
23.12.2025
myron-semack
23.12.2025 22:38Кроме того, если бы он засорился, как скоро вы бы это заметили? Меньше чем через сутки? Несколько капель на бетонном полу — это не страшно. Если вы заметите проблему только через несколько недель, то это уже серьёзный повод для беспокойства.
myron-semack
23.12.2025 22:38Резервная линия нужна только в том случае, если основная засорилась. Вы сказали, что она выходит наружу. Может ли грязь попасть во внешнюю линию? Если нет, то вероятность того, что она засорится, невелика (конденсат очень чистый).
Eric Petroelje
23.12.2025 22:38@longneck — лично я бы не стал об этом беспокоиться.
longneck
23.12.2025 22:38Стоит ли мне беспокоиться о том, что конденсат будет скапливаться и капать через воздухоохладитель/печь в воздуховод?