0
Два водонагревателя — один влияет на другой?
Недавно мы переехали в дом, где установлены 2 водонагревателя. Они были установлены менее 3 лет назад, так что они относительно новые. Теперь, чтобы сэкономить электроэнергию (в доме живут всего 3 человека), я полностью отключил один из них.
Затем мы заметили, что запальник другого (рабочего) водонагревателя гас через день, из-за чего не было горячей воды. Два дня назад мы включили оба водонагревателя, и проблема больше не возникала...
Сегодня к нам приходил мастер, и он сказал, что проблема может быть в термопаре. Но когда я упомянул, что одна из них была отключена в момент возникновения проблемы, он осмотрел водопроводную систему и сказал, что обе они подключены к одному и тому же водопроводу и что это может быть причиной отключения запальника на работающем водонагревателе.
Мой вопрос: влияет ли работа одного водонагревателя на работу другого в описанных выше условиях? Конечно, я проверю, возникнет ли проблема снова, если оба водонагревателя будут включены в течение следующих нескольких дней.

rs79
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я предполагаю, что дымоход для двух водонагревателей был рассчитан на тягу для двух запальников, а не для одного. Воздух не нагревается настолько, чтобы вытолкнуть (или втянуть, в зависимости от вашей точки зрения) тёплый воздух с низким содержанием кислорода из верхней части дымохода. Вместо того чтобы подниматься вверх и выходить наружу, тёплый углекислый газ остаётся под водонагревателем до тех пор, пока не закончится кислород для поддержания пламени. При работе двух запальников в дымоходе достаточно тепла, чтобы поддерживать достаточную тягу. При восходящей тяге воздух с низким содержанием кислорода поднимается вверх, а на его место поступает воздух с высоким содержанием кислорода, что позволяет поддерживать горение. Скорость и направление ветра в верхней части дымохода могут влиять на уровень тяги.
Это теория о том, почему вы видите то, что видите. Есть несколько способов решить эту проблему.
Во-первых, нужно просто оставить оба огонька горящими. Если они не гаснут, когда оба огонька горят, то пусть они горят оба. Помимо того, что запальник может погаснуть, есть желание снизить затраты на топливо для нагрева воды. Как это можно сделать, зависит от пути потока воды.
Последовательное подключение означает, что один бак питает другой. В этом случае просто установите температуру ниже, чем во втором баке. Таким образом, в следующий бак будет поступать подогретая вода, и ему не потребуется столько же времени, чтобы нагреть воду до комфортной температуры. Я бы на вашем месте был осторожен, так как недостаточно горячая вода способствует размножению бактерий. Если минимальная безопасная температура уже близка к желаемой температуре горячей воды, то экономия может быть незначительной. Если водонагреватели подключены параллельно, то температура в обоих водонагревателях в любом случае должна быть одинаковой.
Я не профессиональный установщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования, но я видел подобные странности, когда помогал своим братьям с арендой недвижимости. Самое простое решение — оставить оба водонагревателя включёнными. Сложнее проверить дымоход на соответствие размеру, высоте и т. д. Возможно, дымоход не совсем соответствует требованиям, но благодаря теплу от двух запальников он обеспечивает надлежащий приток воздуха, несмотря на это.
Проверьте, нет ли чего-то, что может создавать достаточную тягу воздуха под водонагревателем и вызывать проблемы. Я помню случай, когда запальник гас из-за напольного вентилятора, который использовался для сушки пола. Из-за того, что люди ходили вокруг вентилятора, поток воздуха направлялся на запальник и гасил его. Проблема была решена, когда мы закрыли отверстие для запальника (оставили его открытым, чтобы можно было снова зажечь запальник) и переместили вентилятор.
0
Я бы предположил, что ваши нагреватели подключены последовательно и это приводит к скачкам напряжения, когда один из них выключен. Это происходит из-за дисбаланса между нагретой и холодной водой. Когда вода переходит из холодной системы в нагретую, более тяжёлые холодные молекулы сжимают нагретые молекулы, которые колеблются в возбуждённом состоянии. В результате запальник гаснет. Это явление известно как принцип Бернулли. Оно редко встречается в жидкостях, но было выявлено как закономерность при столкновении двух разных объёмов воды в круглом резервуаре. Чтобы избежать этого, следует полностью отказаться от использования одного из резервуаров или регулировать температуру в обоих резервуарах так, чтобы она отличалась не более чем на 15 %. Надеюсь, это поможет.
Комментарии:
-
A
«Холодные молекулы» не являются «более тяжёлыми», и это не единственная проблема в данном утверждении
-
A
Как «колеблющиеся молекулы» могут привести к погасанию запальника или любых других молекул, если они находятся внутри резервуара и никак не связаны с подачей газа? Если бы это было так, то все запальники водонагревателей гасли бы, как только вода нагревалась. Технически молекулы воды не становятся легче при нагревании, просто расстояние между ними увеличивается по мере того, как они набирают энергию.
0
Похоже, вы описываете две разные проблемы.
ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА: отключение водонагревателя.Во-первых, есть два способа подключения двух водонагревателей: последовательно и параллельно.

- Вода поступает в первый водонагреватель, затем проходит через второй водонагреватель и, наконец, поступает в ваши сантехнические приборы.
- Если вы выключите второй водонагреватель, то вода во втором водонагревателе остынет между использованиями. Это приводит к очень длительному времени нагрева.
- Если вы хотите выключить один из них, выключите первый. (На самом деле это законный способ сэкономить на электроэнергии, если вам не нужен большой объём горячей воды, потому что во многих местах температура воды в водопроводе ниже комнатной, а первый резервуар позволяет воде нагреться до комнатной температуры, прежде чем она будет нагрета.)
- Параллельно поступающая холодная вода распределяется между двумя водонагревателями. Горячая вода, выходящая из двух нагревателей, смешивается и направляется к сантехническим приборам.
- Если вы хотите отключить один из водонагревателей, вам также нужно закрыть клапан на входе или выходе. В противном случае вы просто смешаете холодную воду в одном водонагревателе с горячей водой из другого нагревателя.
- Не рекомендуется надолго отключать один из нагревателей, так как вода может застояться и загрязниться.
Если выключить один обогреватель, это не приведёт к погасанию запальника другого.
Комментарии:
-
l
Нет, не так много сантехники видно
-
r
Сможете ли вы, глядя на рисунок, определить, соединены ли они последовательно или параллельно? Спасибо.
-
L
Я согласен, что запальник не должен гаснуть независимо от настроек.
Похожие вопросы
Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025Можно ли установить газовый водонагреватель в шкафу в спальн...
1 ответ
24.12.2025Почему на моём электрическом водонагревателе срабатывает вер...
1 ответ
24.12.2025Как снизить температуру в электрическом бойлере во Франции/Е...
1 ответ
24.12.2025Можно ли ставить стиральную машину и сушилку рядом с водонаг...
2 ответа
24.12.2025
Pete Becker
«Экономия электроэнергии» подразумевает использование электрического водонагревателя, а «контрольная свеча» — газового. У вас есть и то, и другое?
rs79
Не уверен насчёт водопровода... техник сказал мне только, что они зависят друг от друга — так что, что бы это ни значило... Я попробую сделать снимок прямо над нагревателями. Я не закрывал никаких кранов — просто повернул регулятор в положение «ВЫКЛ». Спасибо.
Hank
Не могли бы вы предоставить более подробную информацию о том, как они подключены к остальной водопроводной системе (последовательно, параллельно, через отдельные трубы для подачи горячей воды?). Кроме того, когда вы отключили один из нагревателей, вы закрыли какие-нибудь клапаны?