0
Вопрос

Два выключателя в одной коробке, на разных цепях

Допустимо ли, согласно стандартам NEC США, наличие двух выключателей в двойной распределительной коробке, которые работают от совершенно разных цепей, в доме, построенном в конце 50-х годов?


Комментарии:
T

@maple_shaft Вы правы, вряд ли вам стоит об этом беспокоиться. Просто решил, что стоит на это указать.

m

@Tester101 Я даже не могу представить себе бытовой прибор, напряжение в котором превышает 300 вольт. Думаю, с этим у меня всё в порядке ;-)

T

Если напряжение между соседними устройствами не превышает 300 вольт (NEC 404.8, 406.4) и не превышены значения заполнения коробки (NEC 314.16), проблем возникнуть не должно.

N

По теме: diy.stackexchange.com/questions/7958/…


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Да, это так.

Если соблюдены другие требования к проводке, то нет никаких проблем с двумя (или тремя, или четырьмя!) цепями в коробке.

Фактически, учтите, что код требует этого для установки в посудомоечной машине и для утилизации отходов сегодня: разделите перемычку на розетке и подключите каждую розетку к другой цепи.