двойные цепи GFCI с несколькими защищенными розетками, объединенными нейтралью
Я пытаюсь подключить две цепи GFCI с общей нейтралью. Линия подключена к двухполюсному автоматическому выключателю. Я хочу иметь две цепи в каждом месте, каждая из которых защищена GFCI выше по потоку.
В настоящее время у меня всё подключено, как показано ниже. Если я сброшу настройки одной розетки GFCI, она заработает. Когда я пытаюсь сбросить настройки обоих GFCI, срабатывает первый.
Что я делаю не так?

Nathan DeWitt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025
Nathan DeWitt
На схеме я перепутал местами провода, но фазные провода подключены к правильным клеммам, как и нейтральные. Я в основном пытался найти способ разделить нейтраль на пути к розеткам. Поскольку это невозможно, я прокладываю отдельную нейтральную линию к каждой розетке. Спасибо.
BMitch
@NathanDeWitt Общие нейтрали и подключения нагрузки GFCI не смешиваются, вам нужно либо несколько GFCI, подключенных только через их линейное соединение, либо второй нейтральный провод, чтобы он не был общим.
Tester101
Эта статья в блоге поможет вам лучше разобраться в GFCI. Развенчиваем мифы о GFCI.
Tester101
Если ваша цепь действительно подключена таким образом, то это полный бардак! Во-первых, розетки с УЗО подключены неправильно. На изображении слева находится заземлённая (нейтральная) клемма, но к ней подключён незаземлённый (фазный) проводник. Во-вторых, из-за общей нейтрали нагрузка на обе розетки с УЗО будет несимметричной. Это приведёт к срабатыванию одного или обоих устройств, как только на цепь будет подана нагрузка.
Nathan DeWitt
Я думал, что смогу использовать один нейтральный провод на всём протяжении линии. Судя по связанному с этим вопросу, это не так, и мне нужно провести два нейтральных провода ко всем розеткам ниже по цепи. Так ли это?
BMitch
Я почти уверен, что это дубликат, но если ваш вопрос отличается от моего, дайте мне знать в комментариях, и мы сможем открыть его заново.