двойные цепи GFCI с несколькими защищенными розетками, объединенными нейтралью

Я пытаюсь подключить две цепи GFCI с общей нейтралью. Линия подключена к двухполюсному автоматическому выключателю. Я хочу иметь две цепи в каждом месте, каждая из которых защищена GFCI выше по потоку.


В настоящее время у меня всё подключено, как показано ниже. Если я сброшу настройки одной розетки GFCI, она заработает. Когда я пытаюсь сбросить настройки обоих GFCI, срабатывает первый.


Что я делаю не так?


текущая цепь


Комментарии:
N

На схеме я перепутал местами провода, но фазные провода подключены к правильным клеммам, как и нейтральные. Я в основном пытался найти способ разделить нейтраль на пути к розеткам. Поскольку это невозможно, я прокладываю отдельную нейтральную линию к каждой розетке. Спасибо.

B

@NathanDeWitt Общие нейтрали и подключения нагрузки GFCI не смешиваются, вам нужно либо несколько GFCI, подключенных только через их линейное соединение, либо второй нейтральный провод, чтобы он не был общим.

T

Эта статья в блоге поможет вам лучше разобраться в GFCI. Развенчиваем мифы о GFCI.

T

Если ваша цепь действительно подключена таким образом, то это полный бардак! Во-первых, розетки с УЗО подключены неправильно. На изображении слева находится заземлённая (нейтральная) клемма, но к ней подключён незаземлённый (фазный) проводник. Во-вторых, из-за общей нейтрали нагрузка на обе розетки с УЗО будет несимметричной. Это приведёт к срабатыванию одного или обоих устройств, как только на цепь будет подана нагрузка.

N

Я думал, что смогу использовать один нейтральный провод на всём протяжении линии. Судя по связанному с этим вопросу, это не так, и мне нужно провести два нейтральных провода ко всем розеткам ниже по цепи. Так ли это?

B

Я почти уверен, что это дубликат, но если ваш вопрос отличается от моего, дайте мне знать в комментариях, и мы сможем открыть его заново.