Электрическая доска для террариума
[надеюсь, это не выходит за рамки темы обсуждения]
Я делаю электрическую панель для своего террариума своими руками: если что-то пойдёт не так, по крайней мере, вся электрическая цепь не отключится.
Моя текущая система состоит из автоматического выключателя C10, за которым следует главный выключатель, а затем выключатель для каждой розетки. На всех выключателях есть индикатор, который показывает, включен он или нет.
Красный — это «фаза», чёрный — «фаза», возвращающаяся от выключателя, синий — нейтраль, а зелёный/жёлтый — заземление. У выключателей чёрный кабель. (*) Это французские стандарты, и плата будет подключена к французской розетке (230 В переменного тока, 50 Гц).
Вопрос:
Я думаю, что автоматический выключатель C10 — это слишком. Я подумываю о том, чтобы установить автоматический выключатель C6 или C2.
Как измерить общую силу тока, когда включены все приборы?

(*) Извините за мой дилетантский подход, но гугл-переводчик мне не особо помог.
user4872
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
Tester101
@BlakBat Мне кажется, ты немного перегибаешь палку. Автоматический выключатель предназначен для защиты проводов в цепи. Если его номинал соответствует проводам, проблем быть не должно. Например, в США. Если вы используете провод 14 AWG, он рассчитан на 15 ампер. Поэтому вам понадобится автоматический выключатель на 15 ампер. Подбирайте сечение проводов в соответствии с нагрузкой, а автоматический выключатель — в соответствии с проводами.
bcworkz
На самом деле нет смысла устанавливать предохранитель меньшего номинала, чем максимальный номинал самого слабого компонента вашей платы, но если вам так спокойнее, то используйте предохранитель C2.
user4872
@tester101: у меня есть ваттметр, который я только что подключил к сети перед главным выключателем. В данный момент он показывает 70 Вт. Значит, 70 / 230 (приблизительное значение, не измеренное) = 0,30 А. Это значит, что автоматического выключателя C2 будет более чем достаточно, если мои расчёты верны? верно?
user4872
@MichaelKohne: хорошее замечание. bib: хорошая догадка. Я отредактирую вопрос, чтобы уточнить, что это сделано для французской печатной платы.
Tester101
Вы можете оценить нагрузку (именно так обычно выбирают защиту от перегрузки по току), используя маркировку на устройствах, которые вы будете подключать. Сила тока (I) = мощность (Вт) (p) / напряжение (В), хотя на некоторых устройствах может быть указана сила тока напрямую. Так вы узнаете силу тока для каждого устройства. Поскольку это параллельная цепь, общий ток (It) = I1 + I2 + I3...
bib
@MichaelKohne В профиле BlakBat указано Франция, но работа может находиться где угодно.
Michael Kohne
Возможно, вам стоит указать, где вы находитесь. Стандарты и методы работы с электричеством сильно различаются в разных странах, поэтому может потребоваться информация о местности.