Электрическая сушильная машина, 240 В, между горячей и нейтральной, 0 между другими горячими и нейтральными
Мне пришлось передвинуть сушилку, чтобы выполнить кое-какую работу в прачечной. Когда я снова подключила её к сети, она вообще не включилась. Ни одна из кнопок даже не зажгла индикаторы.
Я отсоединил конец шнура от сушильной машины и проверил его с помощью мультиметра. 120 В (приблизительно) между каждой фазой и нейтралью (трёхпроводная система без заземления) и 240 В (приблизительно) между фазами, как и ожидалось.
Однако когда я снова подключаю его к сушильной машине и проверяю напряжение на контактах, я получаю 240 В между одним из фазных контактов и нейтральным, а также между фазными контактами. Когда я проверяю напряжение между другим фазным контактом и нейтральным, я получаю 0 В.
Я не могу понять, как такое могло произойти без короткого замыкания на нейтраль... но автоматический выключатель не срабатывает, и ничего не нагревается.
Что, чёрт возьми, происходит?
xaxxon
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Похоже, что контакт в нейтральном проводе плохой, но не полностью разомкнут.
Насколько я понимаю, в американских сушильных машинах мощные элементы обычно подключаются между двумя фазами, а система управления — между одной фазой и нейтралью.
Если сушильная машина отключена, неисправной нейтрали будет достаточно, чтобы мультиметр с высоким импедансом показывал правильное напряжение. Но когда вы подключаете элементы управления сушильной машиной. нейтраль оказывается под тем же напряжением, что и одна из двух фаз.
Комментарии:
-
x
Да, кабель был перерезан примерно на 90 %, но не на 100 %. Если бы он был перерезан полностью, это сэкономило бы мне много времени.
Похожие вопросы
Как определить, есть ли проблемы с электричеством или сушиль...
1 ответ
04.01.2026Насколько распространено подключение газовых сушилок в новых...
3 ответа
03.01.2026Почему для включения сушильной машины нужно удерживать кнопк...
1 ответ
31.12.2025Показания OHM для нагревательного элемента сушилки? Плохая т...
1 ответ
25.12.2025Что нужно учитывать при вырезании вентиляционного отверстия ...
2 ответа
24.12.2025
xaxxon
Оказалось, что электрический провод был частично перерезан и проблема возникала только при значительной нагрузке.
xaxxon
Думаю, я проследил путь до материнской платы. Как только я подключаю к материнской плате несколько проводов, напряжение становится нестабильным. Отключаю их, и напряжение становится таким, каким должно быть. Подключаю, и оно становится таким, каким было раньше.
getterdun
Это нелогично: перемещение сушильной машины не влияет на разъем для подключения проводов, по крайней мере не должно влиять. Вы случайно не повредили разъем? Это единственное, что, на мой взгляд, могло привести к такому результату.