Электрическая сушильная машина, 240 В, между горячей и нейтральной, 0 между другими горячими и нейтральными

Мне пришлось передвинуть сушилку, чтобы выполнить кое-какую работу в прачечной. Когда я снова подключила её к сети, она вообще не включилась. Ни одна из кнопок даже не зажгла индикаторы.


Я отсоединил конец шнура от сушильной машины и проверил его с помощью мультиметра. 120 В (приблизительно) между каждой фазой и нейтралью (трёхпроводная система без заземления) и 240 В (приблизительно) между фазами, как и ожидалось.


Однако когда я снова подключаю его к сушильной машине и проверяю напряжение на контактах, я получаю 240 В между одним из фазных контактов и нейтральным, а также между фазными контактами. Когда я проверяю напряжение между другим фазным контактом и нейтральным, я получаю 0 В.


Я не могу понять, как такое могло произойти без короткого замыкания на нейтраль... но автоматический выключатель не срабатывает, и ничего не нагревается.


Что, чёрт возьми, происходит?


Комментарии:
x

Оказалось, что электрический провод был частично перерезан и проблема возникала только при значительной нагрузке.

x

Думаю, я проследил путь до материнской платы. Как только я подключаю к материнской плате несколько проводов, напряжение становится нестабильным. Отключаю их, и напряжение становится таким, каким должно быть. Подключаю, и оно становится таким, каким было раньше.

g

Это нелогично: перемещение сушильной машины не влияет на разъем для подключения проводов, по крайней мере не должно влиять. Вы случайно не повредили разъем? Это единственное, что, на мой взгляд, могло привести к такому результату.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Похоже, что контакт в нейтральном проводе плохой, но не полностью разомкнут.

Насколько я понимаю, в американских сушильных машинах мощные элементы обычно подключаются между двумя фазами, а система управления — между одной фазой и нейтралью.

Если сушильная машина отключена, неисправной нейтрали будет достаточно, чтобы мультиметр с высоким импедансом показывал правильное напряжение. Но когда вы подключаете элементы управления сушильной машиной. нейтраль оказывается под тем же напряжением, что и одна из двух фаз.

Комментарии:
  • x

    Да, кабель был перерезан примерно на 90 %, но не на 100 %. Если бы он был перерезан полностью, это сэкономило бы мне много времени.