0
Вопрос

Электрический гул от блока питания вентилятора в душевой кабине

24.12.2025 18:08

Около 8 месяцев назад я установил вентилятор для душа — низкоуглеродный вентилятор Axia с таймером на выключателе света. Отдельная небольшая пластиковая коробка, в которой находится вся проводка, не связанная с вентилятором, издает электрический гул/жужжание. Мой электрик сказал, что не слышит его, и, похоже, это его не особо беспокоит. Обычно он очень хороший и надежный специалист.


Но его очень хорошо слышно в тишине ванной комнаты, когда больше ничего не включено. Он не гудел, когда пластиковый передний корпус коробки не был закреплён, а провода болтались. Так было несколько недель, пока заканчивались работы по прокладке проводов и установке подвесного потолка. Неужели провода, которые просто немного плотнее вставлены в коробку, чтобы их можно было закрепить на передней панели и закрыть её, могут издавать такой гул и жужжание? Что это может значить? Это опасно?

u
user2123
Автор вопроса

Комментарии:
u
user2123
24.12.2025 18:08

Нет, шум слышен только тогда, когда вентилятор выключен, и он совершенно не связан с вентилятором, который находится на расстоянии 30 см от него по другую сторону стены, так что это не вибрация. Когда вы отключаете электричество, шум прекращается, поэтому я думаю, что проблема в проводке..?


Ваш ответ

1 ответ
0
24.12.2025 18:08

Подобный электрический гул может быть признаком ослабленного соединения в проводке. Возможно, что-то ослабло, когда провода вставляли в распределительную коробку. В худшем случае это может привести к возгоранию электропроводки, так что на это определённо стоит обратить внимание. В худшем случае вы можете остаться без вентилятора, и тогда вам всё равно придётся вызывать электрика.

Если вам удобно делать это самостоятельно, отключите питание этой цепи на распределительном щите, откройте крышку и осмотрите каждое соединение. В вашем профиле не указано, где вы находитесь, но в США провода обычно соединяются с помощью электрических гаек. Аккуратно потяните за каждый провод, входящий в гайку, — он не должен болтаться. Если есть, снимите гайку, расположите провода параллельно, скрутите их плоскогубцами, а затем снова закрутите гайку. Люди часто обматывают открытый конец гайки изолентой, но это необязательно.

Комментарии:
  • u
    user2123
    24.12.2025 18:08

    Привет, Найл, спасибо за помощь. Я сейчас в Великобритании, но отключу электричество и проверю, нет ли ослабленных соединений. Я думал, что дело может быть в этом, но мой электрик не придал этому особого значения, так что, если шум не прекратится, я попрошу его вернуться.