0
Вопрос

Электрический тестер показывает, что он горячий, но ничего не работает

Не так давно я демонтировал часть стены, и мне пришлось кое-что переделать, но всё было собрано обратно и работало уже пару месяцев. На днях мне показалось, что выбило автоматический выключатель, но некоторые приборы в этой цепи продолжали работать. Я проверил все розетки тестером, и он показал, что они под напряжением, но когда я что-то подключаю, это не работает. Например, телевизор был подключён к одной из этих розеток и нормально работал, когда был подключён к другой розетке, но не к исходной. При подключении к оригинальной розетке шнур, согласно тестеру, находится под напряжением, но телевизор всё равно не работает. В чём дело?!!!!


Комментарии:
B

Похоже на «бесконтактный детектор напряжения». Он определяет колебательное поле вокруг чёрного или красного «фазного» провода. Один фазный провод может привести к срабатыванию бесконтактного детектора напряжения. Для работы электроприборов обычно требуется фаза и нейтраль. Так что, возможно, проблема в нейтрали

R

Да, он похож на толстую ручку, и его кончик становится красным, когда он обнаруживает то, что должен обнаруживать. Я, конечно, ничего не смыслю в электричестве, и мне неловко... но я рад, что есть такой сайт!

R

Какой тестер вы используете? Может ли он отличить фазу от нейтрали? Может ли он измерить напряжение? Могла ли ослабнуть гайка или другое соединение и образовать участок с высоким сопротивлением, на котором падает напряжение?


Ваш ответ

4 ответа 3
0
J

Я только что столкнулся с похожей проблемой: в трёх из четырёх розеток на одной цепи было 120 В, но они ничего не питали. Первая розетка на панели работала; я знал, что последняя, скорее всего, не влияет на остальные, поэтому я переподключил две средние розетки. В обеих розетках использовались дешёвые старые штыревые разъёмы; вместо того чтобы подключать фазный и нейтральный провода к клеммным коробкам, я подключил оба фазных и оба нейтральных провода к каждой розетке.

Оказалось, что во второй розетке на панели было плохое соединение где-то между двумя нейтральными контактами. Поэтому мы заменили все провода, подключив их напрямую к винтам, и проблема была решена.

Звучит просто, но мне потребовалось два дня, чтобы разобраться с помощью исследований и мультиметра. Возможно, стоило бы заплатить электрику, чтобы сэкономить выходные... :-

0

Я согласен с Рэндом и Пити. Тестеры розеток отлично подходят для определения конкретной проблемы, особенно для новичков, но в целом более полезен дешёвый цифровой мультиметр ($25) . Вы также можете приобрести только тестер розеток за $8 или комбинированный набор, в который входит уже имеющийся у вас детектор напряжения, за $30. Всё это можно купить в Lowes. У них есть новая линейка электроинструментов, которая меня очень впечатлила. Я работаю коммерческим электриком и при необходимости заменяю свои инструменты на продукцию бренда Southwire, которую можно купить в Lowes.

Я живу в Сиэтле и готов помочь лично, если вам нужен кто-то. Я бросил пить, потому что сам варил пиво и переборщил, но я готов поторговаться или выполнить небольшую работу за гораздо меньшую сумму, чем та, в которую вам обойдётся найм подрядчика, если вы ищете именно его.

Удачи вам, и держите нас в курсе.

0
R

Как сказал @Petey, вам нужен другой тестер, и один из тех подключаемых тестеров с тремя лампочками отлично подходит для розеток. При условии, что всё правильно заземлено, тестер может указать на обрыв нейтрали. Прежде чем идти дальше, я бы сначала убедился, что существует обрыв нейтрали, а затем понял, что проблема (плохое соединение) может быть связана с осветительным прибором, выключателем или любой коробкой, через которую проходит эта цепь.

Ослабленное соединение нейтрали может быть даже на панели выключателя, и в этом случае вся цепь будет работать со сбоями. Другая возможная причина, которая может сбить вас с толку, заключается в том, что плохое соединение может быть в коробке, где розетка работает хорошо или лампочка горит, но нейтраль не проходит дальше. В противном случае вы, скорее всего, обнаружите проблему в одной из неработающих распределительных коробок. Я предполагаю, что она будет в одной из недавно установленных или отремонтированных коробок.

Если вы хотите разобраться в этом, определите, в какие блоки, по вашему мнению, вам следует заглянуть, и начните с самого верхнего (ближайшего к автоматическому выключателю) и работайте (ищите) ниже по течению. Выключите выключатель цепи, а после того, как вы снимете крышку пластины или выключите осветительный прибор, проверьте датчик напряжения, чтобы убедиться, что он выключен. После того как вы достанете устройство, чтобы заглянуть в коробку, еще раз проверьте его датчиком, особенно если в задней части коробки есть еще провода.

Вам нужно найти провод, который плохо прикручен, или, что более вероятно, два или более проводов в клеммной колодке, один из которых плохо прикручен. Осмотрите всё в каждой коробке. Потяните за провода, особенно за провода в клеммных колодках и штыревых разъёмах. Если вы обнаружите плохой штыревой разъём, отсоедините провод от штыря, зацепите его крючком и подсоедините к соответствующему винту. Если винт (или винты) уже занят (никогда не подключайте к винту более одного провода), либо соедините провода так, чтобы к винту подключался только один провод, либо замените устройство и используйте штыревой разъем на новом устройстве.

Если вам повезёт, вы обнаружите, что что-то ослабло, но не повредилось, но может оказаться, что какой-то провод повреждён из-за перегрева, особенно если вы использовали цепь с высокой электрической нагрузкой, например что-то, что нагревается, охлаждается или имеет большой двигатель. В этом случае ремонт будет немного сложнее.

В остальном я не знаю, где вы находитесь, но я живу в пригороде Филадельфии и, как известно, работаю за пиво.

0

Вы используете не «тестер». Вы используете датчик напряжения. Это большая разница.
Вы получаете показания напряжения, но устройство не работает? Скорее всего, в этой цепи обрыв нейтрали. Для работы цепи нужны и фаза, и нейтраль.
Купите настоящий тестер и проверьте цепь от фазы к нейтрали и от фазы к земле везде, где это возможно.
Найдите обрыв нейтрали, и вы найдёте проблему.

Мой вам совет: вызовите электрика. Так будет безопаснее всего.

Комментарии:
  • R

    Я бы в первую очередь проверил ту коробку, о которой вы упомянули, и отключил бы эту цепь, пока вы не будете уверены на 100%. Даже после этого я бы поискал более подходящее место для подключения обогревателя, а может, и микроволновки. Даже если для них придётся установить отдельную цепь. Серьёзно, срабатывание автоматических выключателей — это не обычное дело, и такого не должно происходить.

  • R

    Это что-то, что, скорее всего, повредило то, что было подключено к нему? Или оно может стать причиной пожара, если его надолго оставить включённым? Спасибо за помощь и извините за невежество.