0
Электрическое заземление от другой цепи
У меня есть цепь с несколькими розетками, в которой используется двухжильный провод без заземления.
Могу ли я заменить провод на трёхжильный и добавить новые розетки с тремя контактами? Чтобы проложить заземляющий провод для двухжильного источника питания, нужно пройти долгий и сложный путь до заземляющей шины на панели. У меня есть ещё одна цепь на 240 В, которая используется для плинтусного обогревателя длиной 4 дюйма рядом с розетками. Плинтус имеет трёхжильный провод и заземлён на панели. Можно ли подключить заземляющий провод от розеток к заземляющему проводу, используемому в плинтусном обогревателе, вместо того чтобы прокладывать отдельный заземляющий провод от розеток к распределительному щиту? Спасибо.
robert block
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Замена розеток на розетки GFCI была бы альтернативным решением по сравнению с запуском нового канала.
Комментарии:
-
M
Для GFCI по-прежнему требуется заземление, и использовать заземление от другой цепи по-прежнему не рекомендуется.
0
Я бы не стал использовать заземление плинтуса для розеток, так как плинтус подключен к другому выключателю (цепи). Согласно NEC:
NEC 300.3(B) Все проводники одной цепи, включая заземляющие и соединительные проводники, должны находиться в одной кабельной канале, кабеле или траншее.
Вы можете заменить главный провод и связанные с ним ответвления на 3/12 (20 А) или 3/14 (15 А) в зависимости от номинала автоматического выключателя.
Комментарии:
-
P
Мне интересно, в чём смысл этого правила. Есть исключение для модернизации незаземлённых цепей, в которых можно использовать отдельный заземляющий провод, хотя, по-моему, его нужно подключать к распределительному щиту или к другому месту в той же цепи? Нужно ли использовать ту же цепь, чтобы кто-нибудь случайно не перепутал и не отсоединил заземление от цепи, или это связано с безопасностью?
-
r
Вся моя проводка рассчитана на 12-й калибр и 20-амперные автоматические выключатели. Я не смогу проложить новый кабель Romex от распределительного щита до этих розеток. Там гипсокартон, и потребуется много работы.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
robert block
У меня бронированный кабель BX, а металлические короба заземлены и подключены к распределительным щитам. У меня два распределительных щита на 100 и 200 ампер для каждой квартиры. Имеет ли значение, какой щит используется для заземления? Спасибо
bib
Металлическая система решает проблему только в том случае, если существующий корпус уже заземлён через броню.
BMitch
Пожалуйста, зарегистрируйте свою учётную запись, а затем объедините их, чтобы у вас был доступ к редактированию, комментированию и принятию ответов на ваш собственный вопрос. Публикация нескольких ответов может привести к автоматической блокировке, которая не позволит другим пользователям помочь вам.
user14348
Хорошо, у меня есть кабель BX с металлическими коробками, заземлёнными на панели. Можно ли подключить заземляющий провод к металлической коробке?
bcworkz
Возможный дубликат: diy.stackexchange.com/questions/10602/…
bib
Является ли система неметаллической (Romex) или бронированной (BX)?