Электричество не поступает к термостату
Наш старый термостат работает, но я хочу заменить его на новый (Nest Thermostat). У меня дома два одинаковых блока HVAC. Я заменил один, и он работает, но когда я меняю второй, он не работает, потому что не может определить наличие питания.
Как мне решить эту проблему? Что может пойти не так? Нужно ли мне проверить печь?
Cindy
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Для работы некоторых моделей Nest Thermostat требуется провод C или общий провод. Для Nest Thermostat требуется 5 проводов, включая дополнительный общий провод. Проверьте, сколько проводов подключено к термостату. Возможно, вам повезёт и вы обнаружите дополнительный провод, спрятанный за термостатом.
Другая возможная проблема, если к термостату подключено 5 проводов, заключается в том, что провод C может быть отсоединён от платы управления печью, так как для старого термостата он не требовался. В этом случае вам придётся открыть печь и подключить провод C к клемме C на плате управления.
0
Мне кажется, что падение напряжения на проводах термостата слишком велико. Я делаю несколько предположений, поэтому могу ошибаться, но термостаты старого образца часто представляют собой простые реле, которые только размыкают или замыкают цепь. Одного размыкания/замыкания цепи достаточно, чтобы запустить систему отопления, вентиляции и кондиционирования, это не зависит от напряжения. Для работы термостатов NEST требуется достаточное питание от проводов термостата, которого может не хватать, если провод проложен на большом расстоянии от источника питания. Чтобы проверить эту теорию, возьмите вольтметр и измерьте напряжение на проводах термостата, чтобы убедиться, что оно находится в указанном рабочем диапазоне NEST. Если это не так, вам нужно будет заменить провода на более толстые, чтобы уменьшить падение напряжения.
Комментарии:
-
m
Падение напряжения будет зависеть не только от сечения провода, но и от потребляемого тока. Я не думаю, что энергопотребление Nest достаточно велико, чтобы вызвать заметное падение напряжения в проводе термостата любого разумного сечения. Я подозреваю, что проблема в неправильном подключении.
Похожие вопросы
Как добавить в эту систему общий провод «C»?...
1 ответ
26.12.2025Как использовать отдельный трансформатор для подключения про...
8 ответов
27.12.2025Замена С-образного провода термостата с помощью розетки?...
1 ответ
30.12.2025Подключение провода C к панели управления зонами Mastertrol ...
6 ответов
27.12.2025Как подключить провод «C» к термостату?...
7 ответов
25.12.2025
gregmac
С этим связано несколько вопросов: diy.stackexchange.com/questions/tagged/thermostat-c-wire
BMitch
Я подозреваю, что ответ можно найти в этом вопросе
BMitch
Фотография проводов могла бы помочь.
Tester101