Если я использую (2) коллекторы PEX с входными патрубками 3/4 дюйма (горячая/холодная вода), нужен ли мне подводящий патрубок PEX диаметром 1 дюйм от счётчика?
Я заменяю всю сантехнику в своём доме, включая счётчик. Я буду использовать сшитый полиэтилен. У меня есть коллекторы для горячей и холодной воды с входными отверстиями 3/4 дюйма и выходными отверстиями 1/2 дюйма на клапанах. Нужно ли мне использовать трубку из сшитого полиэтилена диаметром 1 дюйм от счётчика и разветвлять её на (2) 3/4 дюйма для подключения к коллекторам? Я просто хочу максимально исключить перепады давления в доме.
Daryl
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Здесь много факторов, но если коротко, то, скорее всего, нет.
Потери давления зависят от расстояния и скорости потока. При использовании труб Pex диаметром 3/4 дюйма потери составляют 20 фунтов на квадратный дюйм на каждые 100 футов при расходе 10 галлонов в минуту. Это довольно большие потери, но типичное давление в городской водопроводной сети составляет 60–100 фунтов на квадратный дюйм, а расход в 10 галлонов в минуту является высоким для типичных бытовых нужд (за исключением полива газона). Какое расстояние от счётчика до коллектора? От коллектора до сантехнических приборов? В доме больше двух этажей? В типичных случаях расстояние от счётчика до коллектора составляет менее 30 метров, а от коллектора до сантехнического оборудования — 3–12 метров.
Большинство сантехнических приборов, таких как душевые кабины и раковины, имеют ограничители потока, а такие устройства, как льдогенераторы, посудомоечные машины и унитазы, сконструированы таким образом, чтобы ограничивать поток. Как правило, все они рассчитаны на расход воды от 1 до 4 галлонов в минуту. Единственные распространённые приборы, расход воды в которых превышает этот показатель, — это стиральные машины и поливочные краны. Но даже в этом случае расход воды будет ограничен трубкой диаметром 1/2 дюйма, идущей от коллекторов к отдельным приборам. 100 футов 1/2 " pex имеют перепад давления 40 + фунтов на квадратный дюйм при 6 GPM, что ограничивает широкий открытый поток примерно до 6-7 GPM. На 100 футах трубы диаметром 3/4 дюйма, питающей коллектор, падение давления составит всего 8 фунтов на квадратный дюйм при широком расходе 6 GPM на одном приспособлении.
Если ваш коллектор находится рядом с вашим водонагревателем, и между холодным коллектором и горячим коллектором должно быть менее 10 футов трубы, падение давления всего на 3/4 дюйма, 8 фунтов на квадратный дюйм на холодной стороне приведет к аналогичному падению на 8-9 фунтов на квадратный дюйм на горячей стороне, но у вас все равно будет достаточно давления как на горячей, так и на холодной сторонах для подачи воды в душ. Итак, начните с городского водоснабжения под давлением 75 фунтов на квадратный дюйм, подключите садовый шланг, и на коллекторах у вас будет 67 фунтов на квадратный дюйм для холодной воды и 66 фунтов на квадратный дюйм для горячей.
В ситуациях, когда требуется более толстая труба от счётчика, речь идёт об очень длинных участках, например, 150 м от счётчика до коллектора, о приборах с очень высоким расходом, например, о спринклерной системе, у которой нет собственной трубы от счётчика, или о нескольких ответвлениях от основной трубы, где могут накапливаться потери на трение. Если у вас большой дом с двумя водонагревателями и отдельными коллекторами, расположенными далеко друг от друга, то высокий расход на первом коллекторе в сочетании с потерями давления при подключении ко второму коллектору может стать основанием для установки более толстой основной трубы.
Существуют также онлайн-калькуляторы и оценщики размеров труб на основе единиц крепления или прямых потоков GPM, если вы хотите по-настоящему погрузиться в работу или у вас есть уникальный сценарий.
Похожие вопросы
Откуда в системе водоснабжения может взяться воздух?...
0 ответов
27.12.2025Можно ли временно перекрыть подачу воды при установке умягчи...
4 ответа
26.12.2025Как поддерживать стабильное давление горячей воды в доме, ес...
2 ответа
29.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025
bcworkz
Даже при использовании расходомера на 3/4 дюйма труба диаметром 1 дюйм уменьшит перепад давления из-за трения. Сумма экономии зависит от пикового расхода и может быть значительной или незначительной. Определяющим фактором является не размер коллектора, а фактическая потребность в одновременном подключении устройств.
Philip Ngai
Существует несколько вспомогательных устройств, таких как фильтры для воды для всего дома и умягчители воды, в которых используются фитинги диаметром 1 дюйм. Если вы планируете их использовать, будет удобно, если от счётчика будет идти труба диаметром 1 дюйм.
Edwin
2,5 см ничего вам не дадут, если только вода не поступает с улицы, а это слишком много для дома на одну семью. В холодном коллекторе должно быть по одному отверстию на каждом конце: одно для подачи воды, а другое для подачи воды в коллектор горячей воды.